Как просчитать количество выбросов от оборудования?
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 9721
|
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
|
смотря что за оборудование.
Если емкости, то там возможно есть система дыхания или поддавливание инертным газом и т.п. Если насосы и т.п. то выделения через фланцы и т.п. От арматуры в зависимости от типа уплотнения и т.д...
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29
|
Есть несколько перечней оборудования: вакуумный сушильный шкаф (помещение заливки клея),установка для подготовки деталей (участок люм1-ОВ).В помещение заливки клея используют клей К-300 для соединения электропроводов, он сушится в шкафу при т-ре 80-+5 град в теч. 4 часов.В ЛЮМ1-ОВ установка имеет 4 емкости, 1ая с ЛЖ-6А,2ая с водой,3ая с ОЖ-10К,4ая с водой....деталь окунают в этих растворах, затем сушат, просвечивают для обнаружения брака.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Ищите "Методические указания по расчету валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу" или аналогичные по названиям. Такие Методики в последние годы СССР были разработаны всеми министерствами для всех производств. Штук 20 наберется. Именно ими и руководствуются технологи и по ним проверяют задания "экологи". Новее ничего нет.
В таких Методиках имеются величины валовых выбросов в зависимости от каких-нибудь технологических показателей. Рассчитывать самостоятельно по неплотностям, поверхностям испарения, химическим реакциям и прочим факторам не стоит - будут очень большие ошибки. И потом все равно, где0нибудь на этапе экспертизы натычут носом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29
|
Спасибо я посмотрю, я нашел альбом Министерства автомобильного транспорта.ГИПРОАВТОТРАНС.Воронежский филиал. "Паспорта местных отсосов,тепловыделения, водопотребления и водоотведения технологического оборудования АТП И АРП" Альбом I. Там есть методика расчета отсасываемого воздуха.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Объем воздуха задается в том случае, если местный отсос является частью технологического оборудования. Вот тогда задавать и м3/ч, и г/с. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 206
|
Цитата:
Цитата:
Скорость испарения жидкости покажет за сколько вы сможете высушить изделие в сушилке. Т.е. объем выпуска продукции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Количество ВВ это, к примеру объем бака 70 л. (все это ВВ)-это есть количество ВВ? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
|
если считать, то например
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ РД 39.142-00 Но по данным расчетам получаются довольно большие выбросы. И ОВшники обалдеют. Эксплуатация говорит, что таких не бывает. Поэтому мы по данным методикам считаем приблизительно с учетом приварной арматуры и двойных торцевых уплотнений. Цитата:
особенно после такого понимания вопроса....(
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Воздухообмен вообще может оказаться определяющим не по вредностям, а по теплу или "людям". И решать это не технологу. Если Вы занимаетесь проектирование вентиляции, то мне жаль ваших клиентов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 206
|
Цитата:
![]() ![]() Для химпредприятия воздухообмен определяется, обычно, ПДК рабочей зоны. Масса ВВ - это растворители, эфиры и т.п. То, что испарится при температуре процесса. Это зависит от вашего оборудования и техпроцессов в нем. Например, сушильный шкаф периодического действия. В нем сушится окрашенное изделие. В краске допустим 10 грамм растворителя. Когда рабочий откроет дверь шкафа, то получит вместе с условными 50 кг горячего воздуха и 10 грамм паров растворителя. Что сильно превышает ПДК. ![]() Учтите, что отсосанный воздух надо будет куда-то деть. Рассеять через трубу, например. |
|||
![]() |
|
||||
Технолог Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 12
|
Вставлю свои 5 копеек)
Я всегда вплотную работаю с экологами, они точно зyf.n как и что посчитать. Есть куча советских и российских таблиц с оборудованием аналогом, так же есть типовые на производства (у экологов) Еще ни разу сам не считал полностью. Так что обратитесь к проектировщикам ООС думаю помогут обязательно. Так же когда дело совсем труба и не представляется возможным определить выброс от оборудования, то (для ОВ) выдаю количество отсасываемого воздуха и из какой зоны. У меня (СПб) такие решения два раза в экспертизе проходили. Правда эксперт по СЭС для своего успокоения все пересчитала и у нас все сошлось. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
По нормативам на 1 кг сожженной проволоки выделяется 8 г сварочного аэрозоля, 0.5 г окислов марганца, 0.02 г хромового ангидрида и 14 г окиси углерода. Дело технолога посчитать выделение ВВ в г/ч: Аэрозоль: 8*100*10=8000 г/ч Окислы марганца: 0.5*100*10=500 г/ч Хромовый ангидрид: 0.02*100*10=200 г/ч Окись углерода: 14*100*10=14000 г/ч. Вот это и должно быть в технологическом задании - чего и скока отходит от технологии. Теперь уже ОВ будут рассчитывать воздухообмен. Но не "по соображению", а строго по СП 60. Делить массу ВВ не на ПДК, а на разницу концентраций в удаляемом и подаваемом воздухе. В подаваемом воздухе при заборе на территории промзоны концентрация может достигать 0.3*ПДКрз, а в удаляемом воздухе концентрация должна быть выше ПДК, т.к. он должен удаляться из мест наибольших загрязнений. Насколько именно выше - определяется специальным расчетом при проектировании воздухораспределения в зависимости от способов и мест подачи воздуха. При общеобменной вентиляции объемы подаваемого наружного воздуха будут составлять (для упрощения примем концентрацию в удаляемом равной ПДК): Аэрозоль (ПДКрз 4 мг/м3) 8000*1000/(4-0.3*4) = 2 857 142 м3/ч Марганец (ПДКрз 0.5 мг/м3) 500*1000/(0.5-0.3*0.5) = 1 428 571 м3/ч Хромовый ангидрид (ПДКрз 0.02 мг/м3) 200*1000/(0.02-0.3*0.02) = 14 285 714 м3/ч Окись углерода (ПДКрз 14 мг/м3) 14000*1000/(14-0.3*14) = 1 428 571 м3/ч Определяющим является воздухообмен по хромовому ангидриду - 14 млн. м3/ч! Ну, для простоты счета я взял расход проволоки 10 кг/ч на сварщика, на самом деле расходую 3-5 кг/ч. Но даже если сократить расход вдвое - будет 7 млн м3/ч, что неимоверно много. Разорится любой завод на нагреве таких объемов. Поэтому далее выполняют следующий этап - проектирование местных отсосов. Чтобы не все выделяющиеся ВВ поступали в цех, а только несколько процентов. Но в атмосферу выбросится вся масса, только с более высокой концентрацией. А воздухообмен сократится раз в десять. Но этот этап я рассматривать не буду. Цитата:
Если же попытаться делить массу ВВ на ПДК, как делают дилетанты, то получатся те же миллионы кубов. Да еще размазанные по помещению. В результате такая вентиляция просто не будет эксплуатироваться, потому что денег на нагрев таких объемов не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29
|
У меня только в бумажном виде.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
А как рассчитать выделение ЗВ (ВВ) от открытой емкости объемом 8 кг (d=17 см), другая емкость 40 кг (d=38 см). Открыты 15-20 мин для перелива или перемешивания. В течение дня расходуется 60 кг толуола и 50 кг ацетона Нужно учитывать коэффициенты какие-нибудь (полная заполненность, удельное выделение?) Допустим, если в час расходуется 7,5 кг. С учетом 1 сменности (8 часов) в помещении работают 2 человека. Тогда, 60 кг*2 (чел)*7,5 (кг)*...? Не пойму как собрать формулу Или применять "МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫДЕЛЕНИЙ (ВЫБРОСОВ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ" пункт 4.2.2 формула 4.2 Но у меня не производство. У меня смешение лаков и растворителей (подготовка их) для последующей покраски изделия в другом помещении Последний раз редактировалось N2504, 18.12.2019 в 10:44. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
N2504, по вашей технологии вы должны или использовать советские отраслевые ВНТП и т.п. или дополнительно заказывать технологический регламент к технологии. Далее технолог ТХ выдаёт задание ТХ-ОВ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защита оборудования сигнализацией с использованием датчика движения | FOXAL | Разное | 23 | 06.09.2011 13:48 |
динамические нагрузки на фундамент от оборудования бетонного завода MEKAMIX-30.30 | Andrey1111 | Основания и фундаменты | 3 | 13.04.2011 15:05 |
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? | Mikhail | Архитектура | 5 | 01.04.2011 09:36 |
Сметная стоимость оборудования | Валериан | Прочее. Отраслевые разделы | 78 | 31.03.2011 15:28 |