Жёсткий или шарнирный узел примыкания к колонне
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
||
Просмотров: 3241
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431
|
"Нам бы схемку аль чертеж, мы б затеяли вертеж" (с) Филатов
Намек ясен?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
что?
Как опирается на колонну? Верхний узел сверху колонны или сбоку примыкает? Опорный раскос какой-то хилый для шарнирного узла. Хотя судя по решетке шарнир Последний раз редактировалось 583012, 16.09.2016 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Ну если узел крепления достаточен для восприятия приходящихся усилий - то рабочий.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
583012
Сверху ----- добавлено через ~2 мин. ----- есть сомнения что он достаточен Последний раз редактировалось Skiv, 24.11.2017 в 07:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
583012, Lubasha1612
как мне кажется при жестком примыкании колонны сбоку нижний узел должен быть другим. Здесь смущает зазор м/у уголком и колонной. Усилие в нижнем поясе под -300кН (у колонны, при "жестком" примыкании) Болты на срез такого усилия просто не выдержат... Последний раз редактировалось Skiv, 28.02.2018 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
согласен, но это обследование, ферма уже стоит давно
Последний раз редактировалось Skiv, 12.02.2018 в 07:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Шарнир, Конечно. Но есть вопросы: Нижний узел примыкания к колонне выполнен не в соответствии с шарнирностью "Ферма/колонна" - нет свободного хода. Так что реально там не все чисто.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Всем спасибо за ответы
Вроде как получается что для фермы можно принять шарнир ( если пройдёт то это предположение будет в запас) А для колонны можно попробовать жёсткий узел, чтоб появился дополнительный момент в крайних колоннах Можно конечно поколдовать какое усилие уйдёт на колонну, но сдесь ещё подумать нужно... Последний раз редактировалось Skiv, 13.10.2017 в 07:38. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирный узел примыкания балок в AS 2016 | Harpist | Advance Steel | 22 | 09.07.2016 23:20 |
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП | dukat88 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.05.2012 16:12 |
я ищу узел примыкания металличекой фермы к ж/б колонне, чертеж предоставлен. ( окружностью указал узел сопряжения, который интересует) спасибо | SeZaM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.03.2012 12:27 |
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне | star1677@mail.ru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.02.2010 08:58 |