Жёсткий или шарнирный узел примыкания к колонне
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жёсткий или шарнирный узел примыкания к колонне

Жёсткий или шарнирный узел примыкания к колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2016, 09:55 #1
Жёсткий или шарнирный узел примыкания к колонне
Skiv
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225

Здравствуйте!
Проверяю существующую ферму.
Подскажите как будет работать ферма как жёстко примыкающая к колонне (верхний пояс у опоры растянут, а нижний сжат). Или как шарнирно опертая на колонны (элемент нижнего пояса рядом с колонной принципе не рабочий)?
Колонна железобетонная

Сорри фото перевёрнутые получились

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160916_114914.jpg
Просмотров: 309
Размер:	137.6 Кб
ID:	176213  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160916_114924.jpg
Просмотров: 206
Размер:	121.3 Кб
ID:	176214  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160916_121140.jpg
Просмотров: 218
Размер:	141.8 Кб
ID:	176218  

Вложения
Тип файла: zip Отчет.zip (4.45 Мб, 7 просмотров)
Тип файла: xls post_229669.xls (15.0 Кб, 6 просмотров)


Последний раз редактировалось Skiv, 10.08.2017 в 14:37.
Просмотров: 3241
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:01
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


"Нам бы схемку аль чертеж, мы б затеяли вертеж" (с) Филатов
Намек ясен?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:25
#3
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
верхний пояс у опоры растянут, а нижний сжат
что?
Как опирается на колонну? Верхний узел сверху колонны или сбоку примыкает? Опорный раскос какой-то хилый для шарнирного узла. Хотя судя по решетке шарнир

Последний раз редактировалось 583012, 16.09.2016 в 10:31.
583012 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:36
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Или как шарнирно опертая на колонны (элемент нижнего пояса рядом с колонной принципе не рабочий)?
Ну если узел крепления достаточен для восприятия приходящихся усилий - то рабочий.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 10:43
#5
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


583012
Сверху

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну если узел крепления достаточен для восприятия приходящихся усилий - то рабочий.
есть сомнения что он достаточен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 209
Размер:	167.0 Кб
ID:	176220  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 193
Размер:	107.2 Кб
ID:	176221  

Последний раз редактировалось Skiv, 24.11.2017 в 07:54.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:23
#6
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Склоняюсь к шарнирному узлу
583012 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:26
#7
Lubasha1612

ПГС инженер
 
Регистрация: 14.01.2010
Курск
Сообщений: 10


Больше похоже на шарнир, хотя качество фотографий не очень
Lubasha1612 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 11:31
| 1 #8
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


583012, Lubasha1612
как мне кажется при жестком примыкании колонны сбоку нижний узел должен быть другим. Здесь смущает зазор м/у уголком и колонной. Усилие в нижнем поясе под -300кН (у колонны, при "жестком" примыкании)

Болты на срез такого усилия просто не выдержат...
Вложения
Тип файла: zip ФОК_3.ZIP (25.2 Кб, 9 просмотров)

Последний раз редактировалось Skiv, 28.02.2018 в 14:50.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:34
#9
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
как мне кажется при жестком примыкании колонны сбоку нижний узел должен быть другим
ну тут нижний пояс не только через опорный раскос будет передавать усилие на верхний узел, но еще на колонну передаст часть усилий через нижний узел. Но вот в каком соотношение хз
583012 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 12:10
#10
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Нижний пояс на сжатие не работает, какое жесткое сопряжение?Шарнир.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 14:13
| 1 #11
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


В таких случаях (при шарнире) делают овальные дырки в мет. пластиных, чтобы никакие усилия на колонну не передавались через нижний пояс.
Jummybear вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 14:51
#12
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
В таких случаях (при шарнире) делают овальные дырки в мет. пластиных, чтобы никакие усилия на колонну не передавались через нижний пояс.
согласен, но это обследование, ферма уже стоит давно
Вложения
Тип файла: zip 568.zip (9.74 Мб, 5 просмотров)
Тип файла: zip 567.zip (5.07 Мб, 5 просмотров)

Последний раз редактировалось Skiv, 12.02.2018 в 07:31.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 15:14
#13
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Скорее всего шарнирный, с нисходящим опорным раскосом.
Нижний пояс в опорной панели в расчет не брал бы.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 15:25
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Шарнир - однозначно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 19:55
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Шарнир, Конечно. Но есть вопросы: Нижний узел примыкания к колонне выполнен не в соответствии с шарнирностью "Ферма/колонна" - нет свободного хода. Так что реально там не все чисто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2016, 20:18
#16
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


Всем спасибо за ответы
Вроде как получается что для фермы можно принять шарнир ( если пройдёт то это предположение будет в запас)
А для колонны можно попробовать жёсткий узел, чтоб появился дополнительный момент в крайних колоннах

Можно конечно поколдовать какое усилие уйдёт на колонну, но сдесь ещё подумать нужно...

Последний раз редактировалось Skiv, 13.10.2017 в 07:38.
Skiv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жёсткий или шарнирный узел примыкания к колонне

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел примыкания балок в AS 2016 Harpist Advance Steel 22 09.07.2016 23:20
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП dukat88 Конструкции зданий и сооружений 4 29.05.2012 16:12
я ищу узел примыкания металличекой фермы к ж/б колонне, чертеж предоставлен. ( окружностью указал узел сопряжения, который интересует) спасибо SeZaM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.03.2012 12:27
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне star1677@mail.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.02.2010 08:58