| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет выносного консольного кронштейна креплением к потолку
Регистрация: 01.10.2016
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1351
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66
|
При этих нагрузках сварку и элементы проверять нет смысла.
А не в пустотку ли крепите? Если в пустотку, то анкера проблематично будет закрепить. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Даже если элементы расположить "неправильно" |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Анкер - во вложении.
Сварку - не заморачивайтесь. то берите анкера 220 мм длинной и вперед ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||