Добрый день! Помогите проверить кронштейн на заданные нагрузки, крепится анкером 12 в ж/б плиту. Труба 90х50х5 .Размеры на чертеже.
Выдержит ли кронштейн (это уже существующий узел), место сварки двух труб, и 12ый анкер в количестве 2 шт.
По образованию не строитель, посчитал момент М=1.5*26.5= 39.75 кн*см, поделил на момент сопротивления получил напряжение с большим запасом. Как проверить сварку и анкер.
Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6NR3y3_DJMU.jpg
Просмотров: 137
Размер:	90.4 Кб
ID:	177102  

Просмотров: 1351
 
Непрочитано 07.10.2016, 15:05
#2
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


При этих нагрузках сварку и элементы проверять нет смысла.
А не в пустотку ли крепите? Если в пустотку, то анкера проблематично будет закрепить.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Даже если элементы расположить "неправильно"
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 08:26
#3
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Анкер - во вложении.
Сварку - не заморачивайтесь.
Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
А не в пустотку ли крепите? Если в пустотку, то ...
то берите анкера 220 мм длинной и вперед
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7550.jpg
Просмотров: 72
Размер:	130.7 Кб
ID:	177434  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет выносного консольного кронштейна креплением к потолку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Порядок цен на расчет и проектирование нестандартного кронштейна phaggi Машиностроение 8 11.04.2013 00:29
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07