Трещины в балке вдоль нижней арматуры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в балке вдоль нижней арматуры

Трещины в балке вдоль нижней арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2016, 11:38 #1
Трещины в балке вдоль нижней арматуры
yaego
 
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44

В многопролетной монолитной балке обнаружены трещины, нормальные к оси, а также трещины, расположенные вдоль нижней арматуры. Балка загружена сборными плитами, опертыми с двух сторон. Грузовая площадь балки 6 м. Плиты - покрытие паркинга. Понятно, что поперечные трещины могут быть вызваны недостаточностью армирования. А вот продольные? Следов ржавых потеков не видно, т.е. арматура не корродирует. Правда, изредка наблюдаются потеки между сборными плитами. Какие соображения и что делать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 221020161035.jpg
Просмотров: 408
Размер:	155.1 Кб
ID:	178083  

Просмотров: 2645
 
Непрочитано 24.10.2016, 11:46
#2
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Похоже, отделка (штукатурка) отслоилась от прогиба
svg вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 11:48
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


ЯТД трещины свидетельствуют об исчерпании несущей способности (сцепление нижней рабочей арматуры с бетоном нарушено; она проскальзывает, раскалывая защитный слой бетона). Да, такой характер трещинообразования характерен для конструкций со значительным коррозионным повреждением арматуры.
До какой высоты раскрыты нормальные трещины?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.10.2016, 11:59
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Нужно обследование этой балки. Прозвонить трещины и понять на какую они глубину, если это штукатурка потрескалась -- это одно, если сквозные трещины, то это аварийные и необходимо срочно принимать меры по усилению.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 12:06
#5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Слишком ровная горизонтальная трещина. Не похожа на силовую.
Вскрывать отделочный слой - однозначно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 12:13
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


ежели это нашлепка, то за счет чего она держится? .... хотя мб и такое. Но какой в этом смысл - скрыть дефектные участки?
Да, тс надо бы отбить защитный слой.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.10.2016, 12:28
#7
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да, тс надо бы отбить защитный слой.
Отделочный!
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 03:19
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Такое ощущение что нагрузка приложена не сверзху-вниз а слева-направо, поскольку трещины ярко выражены на боковой поверхности, а вот на нижней грани ( на грани с максимальными растягивающими напряжениями) трещина почему то затухает Как думаете?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 09:58
#9
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Такое ощущение что нагрузка приложена не сверзху-вниз а слева-направо, поскольку трещины ярко выражены на боковой поверхности, а вот на нижней грани ( на грани с максимальными растягивающими напряжениями) трещина почему то затухает Как думаете?
Такое бывает в балках с большим армированием в нижней зоне пролетной части и при "обычном" приложении нагрузки сверху-вниз.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2016, 15:09
#10
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


А балка случайно не утеплена или не отделана каким либо листовым материалом?
Алексей_308 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 13:13
1 | #11
yaego


 
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44


Как выяснилось, все гораздо прозаичнее. Это металлическая балка из двух швеллеров в коробочку, оштукатуренная по сетке.
Всем спасибо .
yaego вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 13:25
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Похоже, отделка (штукатурка) отслоилась от прогиба
чтд)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в балке вдоль нижней арматуры



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Трещины вдоль рабочего пролета плиты покрытия otujk Обследование зданий и сооружений 14 03.07.2015 12:07
Трещины в ж.б. балке ooze Железобетонные конструкции 23 19.03.2015 15:35
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05