Цитата:
Сообщение от vant41
Проектируется комплексный промышленный объект, который является, в силу специфики технологии (нефтянка), объектом повышенного уровня ответственности.
|
Цитата:
Сообщение от vant41
В составе комплексного объекта проектируются здания и навесы, форма которых полностью отвечает приложению Д.1. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
|
Объект в целом может быть повышенного уровня ответственности, а конкретное здание в составе объекта - нет. На этот счет есть письмо и разъяснения Минрегионразвития (МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО
от 6 июня 2013 г. N 5061-ДБ/12/ГС .
Цитата:
Сообщение от vant41
Не будет ли это нарушением пункта 11.1.7 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» при прохождении экспертизы.
|
Будет.
Так что либо вы доказываете, что конкретное здание или сооружение не имеет повышенный уровень ответственности, либо вы получаете вот то что прописано в п. 11.1.7 - рекомендации, разработанные специализированными организациями (то есть спецтехусловия (СТУ). И если в этих СТУ вам напишут, что достаточно пользоваться приложением Д.1 и атласом Катюшина, то флаг вам в руки!