Прошу помощи в примерном определении несущей сопособности грунта под отстоявшимся фундаментом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу помощи в примерном определении несущей сопособности грунта под отстоявшимся фундаментом

Прошу помощи в примерном определении несущей сопособности грунта под отстоявшимся фундаментом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2016, 23:15 #1
Прошу помощи в примерном определении несущей сопособности грунта под отстоявшимся фундаментом
bilia
 
Регистрация: 03.02.2013
Сообщений: 13

Добрый день.

Имеем МЗЛФ высотой 1.4 метра, шириной 0.5 метра, заглублен на 0.5 метра, песчаная подушка 0.5 метра.

Грунт водонасыщеный (супесь, суглинок).

Для данного грунта "плотного" несущая способность будет 2 кгс/см2.
Для "средней плотности" - 1 кгс/см2.

Вопрос:
1) Можно ли принять грунт "плотным" если на нем в течении 4-х лет простоял данный фундамент (уровень - горизонтальность фундамента не изменилась).
2) Можно ли в данном случае принять несущую способность грунта в 2 кгс/см2?

Большое спасибо!
Просмотров: 1083
 
Непрочитано 21.11.2016, 23:47
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Для примерного определения хватит и 1кгс/см2.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 00:00
#3
bilia


 
Регистрация: 03.02.2013
Сообщений: 13


Спасибо,

1кгс/см2 - ниже требуемого значения. Масса дома с фундаментом - 400 тонн, площадь опоры 36 м2.

Также 1 год (последний) фундамент отстоялся укрытый и с утепленной отмосткой, таким образом грунт не вспучивался и должен был уплотниться. При этом горизонтальность фундамента не изменилась и не изменилось положение фундамента относительно отмостки, то есть, возможно, изначально грунт является плотным.
bilia вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 00:04
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Это я к тому, что лучше не полагаться на догадки. У вас есть возможность определить характеристики грунтов в лаборатории? Могут вскрыться и другие нюансы. В противном случае лучше ориентироваться на 100кПа....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 22.11.2016, 08:31
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от bilia Посмотреть сообщение
Грунт водонасыщеный (супесь, суглинок).
При возведении ф-та произошла так называемая мгновенная осадка а далее вся нагрузка передана на воду, поскольку

Цитата:
Сообщение от bilia Посмотреть сообщение
Грунт водонасыщеный (супесь, суглинок).
вода не отфильтровалась, нагрузка маненькая.
При дальнейшем стр-ве будут осадки из-за фильтрации воды.
Вложения
Тип файла: docx 5.docx (580.4 Кб, 21 просмотров)

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 22.11.2016 в 09:09. Причина: забыл прикнопить
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу помощи в примерном определении несущей сопособности грунта под отстоявшимся фундаментом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи в проектировании навеса proctostroitel Металлические конструкции 6 08.03.2016 19:50
Прошу помощи в определении серии ж/б 24м. фермы v.psk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 03.12.2015 09:22
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи Владимир437 Машиностроение 7 31.10.2012 21:22
Прошу помощи в идентификации документа k3st Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.05.2012 00:44