Непрочитано 28.01.2017, 20:11 #1
Какая возможна минимальная толщина фундаментной плиты для крыльца?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485

Есть задача сделать монолитную плиту под вход минимальной толщины с минимальными затратами.
Вопрос №1: допускается ли нормами щебеночная подготовка вместо бетонной?
Вопрос №2: если щебеночная подготовка, то без защитного слоя 70 мм никак не обойтись?
Если мне нужно (а мне нужно ) полжить две сетки d12, ш.200/200, получаю плиту 70+12+12+50 (между сетками) + 12+12+30=198 мм...
Просмотров: 7055
 
Непрочитано 28.01.2017, 20:21
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407


А с крыльца стартуют "Протоны" ?
Тогда надо толще...

Минимальная толщина нефундаментных плит регламентируется технологией изготовления (бетонирование и т.п.).
Имхо, для горизонтальных монолитных плит не менее 120 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2017, 20:28
1 | #3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


1. допускается
2. 70
3. одну сетку с з.с 70мм., общая толщина около 150мм
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2017, 21:01
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Имхо, для горизонтальных монолитных плит не менее 120 мм.
тогда при з.с. снизу 70 мм нижняя сетка автоматически превращается в верхнюю )
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
одну сетку с з.с 70мм., общая толщина около 150мм
а сверху тоже 70 должно быть? тогда минимум 70+70+12+12=164 мм
я собственно обычно не заморачиваюсь с этим с защитными слоями для неответственных плит, но тут столкнулся с буквоедством в службе заказчика
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2017, 21:04
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тогда при з.с. снизу 70 мм нижняя сетка автоматически превращается в верхнюю )
Да.

Если сверху колонны, то другое дело. Но просто крылечки делают из одной сетки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2017, 21:11
#6
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а сверху тоже 70 должно быть
нет, поэтому
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
общая толщина около 150мм
вполне
Alextururu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2017, 21:31
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
нет, поэтому
ну, предположим, Вам пишут замечание: "плита находится в грунте, слой бетона сверху - защитный? защитный. значит тоже должно быть 70 мм". как будете обосновывать?
по идее, там можно много до чего докопаться, до свай, например...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2017, 21:49
#8
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


А в каком нормативе про 70 мм написано?
Alextururu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2017, 22:37
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
А в каком нормативе про 70 мм написано?
в Пособиях к старому СП 52-101-2003 и новому СП 63.13330.2012:
Цитата:
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40 мм.
В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки - 70 мм.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2017, 22:43
#10
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Тогда можно аргументировать, что верхняя грань плиты не находится в грунте и соответственно требования по защитному слою как
Цитата:
На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
30мм
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 09:51
#11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если мне нужно (а мне нужно ) полжить две сетки d12, ш.200/200
А зачем такие мощные сетки?

Обычно делаю такой пирог по крыльцам (белорусские нормы):
Бетон С20/25 F100 - 30 мм
Бетон С12/15 F50 с одинарным армирование сеткой д.5 100х100 и защитным слоем снизу 50 мм - 150 мм
Бетон С8/10 - 100 мм
Песок средней крупности - 300 мм
Уплотненный грунт
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 10:32
#12
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


mainevent100, а зачем Вам железобетонная плита?
Сделайте бетонную, с конструктивной сеткой от растрескивания.

Меня больше интересует глубина заложения данных плит - уходить на глубину промерзания (даже с заменой грунта), есть жуть.
Lorens вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая возможна минимальная толщина фундаментной плиты для крыльца?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая толщина плиты перекрытия при пролете 10.8х7.5? erikbond Железобетонные конструкции 33 21.05.2014 21:23
От чего зависит толщина фундаментной плиты? either92 Основания и фундаменты 4 16.04.2014 11:26
Минимальная толщина монолитной плиты фундамента Карапуз Основания и фундаменты 9 04.04.2013 18:25
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03