Опирание прогона на пояс фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание прогона на пояс фермы

Опирание прогона на пояс фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2007, 11:34 #1
Опирание прогона на пояс фермы
4атланин
 
Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251

Доброго всем времени суток!
Хотел спросить совета у уважаемых специалистов:
Опирание прогонов на стандартную ферму мне известно. Хотелось бы знать конструктивное решение опирание прогона на узел фермы из спаренных уголков с ломанным верхним поясом (повторение линии дуги).
Проблема в том, что прогон не удается поставить ровно на пересечение осей уголков.
Просмотров: 5588
 
Непрочитано 28.10.2007, 11:48
#2
eax

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
<phrase 1=


прогон должен быть двойным, из, допустим, швеллеров, лежащих каждый на отдельном поясе. Между собой по длине соединяются фасонками
eax вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2007, 14:07
#3
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Мысль конечно хорошая, но т.к. они будут распологаться на разных поясах под разным углом, значит они будут не соосны, наклоненны друг к другу. Тогда как они будут крепиться фасонками? Или имеется в виду фасонки которые скрепляют полки швеллеров?
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2007, 15:01
#4
alexntp

Обследование строительных конструкций
 
Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
<phrase 1=


вечер добрый, ну и пусть соосность не соблюдается. главное чтоб прогон попадал в область фасонки узла фермы.
alexntp вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2007, 22:25
#5
Varj

проектировщик
 
Регистрация: 24.10.2007
Кольчугино
Сообщений: 32


Посмотри , может поможет.

Последний раз редактировалось Varj, 24.09.2013 в 13:49.
Varj вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2007, 01:11
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


варч-вот это кому то неповезло делать деталировку )))))
атлантин-прогон и не может в таком случае попасть идеально в ось узла. Главное чтобы попадал в узел вообще ))
если хотите подстраховаться проверьте узловой момент в таком случае. Расчет возьмите из любого расчета ферм из ГСП. там всегда возникают узловые моменты
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 10:17
#7
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Главное чтобы попадал в узел вообще ))
Я собственно так и делал, фасонку в месте опирания прогона увеличивал.
Не удобно, фасонки большие получаются
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2007, 15:20
#8
alexntp

Обследование строительных конструкций
 
Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
<phrase 1=


Можно и два прогона поставить. Один на один пояс, другой на другой. И не связывать их между собой. Или тяжами их связать. Смотря как их устойчивость обеспечивать собрались. Ну и развитые фасонки в принципе не страшно.
alexntp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание прогона на пояс фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование сегментной фермы Romka Конструкции зданий и сооружений 14 29.06.2010 17:50
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
Фермы из круглых труб barbos Конструкции зданий и сооружений 21 16.09.2007 17:41
опирание на пояс жесткости rakshin Прочее. Архитектура и строительство 12 01.11.2005 19:45