Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 677
|
||
Просмотров: 13619
|
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Дороги бетонные с армированием в 2 сетки тоже так делают. Режут каждые 6м на 1/3 высоты - температурные швы. А швы с шагом 20-60м на всю глубину с вставкой арматурины гладкой в трубки - деформационные швы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 677
|
А есть серийные узлы или узлы из норм с таким решением, что режется верхняя сетка?
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Мне тоже интересен этот вопрос. В виду того, что крайне редко заказчик может предоставить предполагаемую схему загрузки пола (и даже если предоставит, то потом ,когда проект будет готов всё может тыщу раз поменяться), и ограничивается в лучшем случае равномерной распределённой нагрузкой в т/м2, указанной в ТЗ, сам армирую плиту пола двумя сетками 10 или 12А500 с ш.200х200. И таких решений видел множество. Чтоб не перерезать верхнюю сетку и частично выполнить требования
Цитата:
Цитата:
![]() Ну хоть кто-нибудь.....)? Кто как решает этот вопрос? Последний раз редактировалось SHURF, 11.07.2019 в 11:19. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Когда то в 60-х годах было разработано руководство и альбом типовых решений по полам. Так вот там все швы делились а три группы (если память не врет). Один из типов деформации плит возникал от разности температур над полом и под ним в процессе застывания. При это плита пола выгибается вверх, а когда бетон застывает арматура не давала вернуться плите в горизонтальное состояние и пол "вело волнами". Раньше не резали а ставили с определенным шагом коротыши арматуры с петлей. В новых нормах решили просто перерезать эту арматуру и якобы унифицировали таким решением все швы под один (на самом деле решение довольно спорное)
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
однажды видел в проекте плиту перекрытия (не пол по грунту) толщиной 300 мм с топпиноговыми полами.
так вот верхняя сетка размещалась с защитным слоем 100 мм, при этом верхний защитный слой резали такими швами. по-моему, бред. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Чего тут гадать.
Требуется исходные данные и расчёт. Если нет ни первого ни второго начинается магия... ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
По нашим нормам з.с. д.б. не более 50мм, иначе придётся его армировать, чтобы не возникло в нём трещин.
----- добавлено через ~7 мин. ----- И всё таки, если есть верхняя сетка, пусть установленная по расчёту с з.с. 35мм. При толщине пола 200мм глубина т.у.ш 1/3 от 200мм составит 66мм. Арматура перерезается. Какой тогда в ней смысл? Или шов вопреки нормам сделать 30мм? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 897
|
Всегда забивали на этот пункт. Если потребует кто-то, то сослаться на ППР, где пилами эти швы устраивают постфактум
![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,540
|
Цитата:
Если верхняя сетка по расчету, то ее резать нельзя. Если режешь сетку, то и рассчитывай с учетом того, что она разрезана. В 99% случаев верхняя сетка в полах не нужна. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,540
|
"т.у.ш." делаются в бетонных полах (без армирования или с конструктивным армированием)
Если у тебя 2 сетки "по расчету", то это уже железобетонная плита, в ней швы делаются как в монолитных плитах перекрытий (через 30-60 метров). |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 16.05.2017 10:35 |
Усиление верхней арматуры плиты и устройство капители | anr24 | Железобетонные конструкции | 10 | 29.11.2013 21:10 |
Поддерживающий каркас из прокатных профилей для верхнего слоя арматуры фундаментной плиты | Zodchiy50 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.10.2013 11:35 |
Анкеровка арматуры верхней зоны монолитной плиты. | aleejan | Железобетонные конструкции | 15 | 02.09.2013 09:59 |