| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Правильно ли сконструированы узлы балка в балку?
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158
|
||
Просмотров: 3521
|
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
1.400-10/76 вып.7 узлы 43, 45
чтобы понимать https://dwg.ru/lib/2840 Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.02.2019 в 20:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
В этих узлах переходить с болтов на сварку и обратно в принципе можно без проблем. Главное - правильно рассчитать крепления. Оба варианта типовые и проверены временем.
Вариант с дополнительными пластинами немного проще в изготовлении, но могут возникнуть трудности со сваркой крепления этих пластин из-за тонкой стенки (не хватает катета шва). Если приёмный элемент является ребром, вваренным в главную балку по трём сторонам, обычно в ответном ребре нет необходимости. Если приёмный элемент крепится только по одной или двум сторонам (к стенке и одной полке), обычно ставят ответные ребра. Установка ответных ребер обусловлена необходимостью укрепления стенки главной балки особенно если приёмный элемент значительно короче этой стенки. Кроме того, ребра, обвариваемые по трём сторонам, ставят, если нужно передать на полки значительные продольные усилия. Последний раз редактировалось Левша, 15.02.2019 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158
|
Не совсем пойму почему тут (в книге что кинул Делетант) подрезана и нижняя полка? Ключу мешает чтоли? 2. Почему две пластины в одной линии варятся к стенке? Так же типо не желательно с двух сторон стенку в одной линии варить. Это типо для профи сварщиков, а обычные испортят балку. Может лучше вторую пластину на 50 мм дальше варить?
----- добавлено через ~16 мин. ----- Ещё уточнение про эти уголки, которые во всех сериях. Они мне тоже не нравятся. Типо можно спокойно без этих уголков обойтись, заменив на пластину? ----- добавлено через ~19 мин. ----- И еще, по поводу приварки этих соединительных пластин. Варить нужно только по вертикали? Например если к ребру большей балки варится и есть возможность со всех сторон пластину обварить. Я слышал что нужно только в одном направлении варить. Или это условие только для связей? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Полку подрезать не надо. Показано, скорее всего для примера или как испытывали.
А двусторонние ребра в балке варят не в одной линии? Во-первых унификация, а во-вторых и самое главное - чем уже накладка, тем меньше момент в шве и соответственно выше несущая способность узла. Увеличив ширину накладки на 50 Вы резко снизите несущую способность узла. Советую принимать накладки по возможности более узкими (стараться не более 80) и максимально высокие - даже лишние 0,5-1 см не помешают. Цитата:
Если Вы внимательно прочитали статью, то увидели, что шарнирность узла обеспечивается податливостью лобового шва в упруго-пластической стадии. А жесткость (податливость) у лобового и флангового шва разная. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.02.2019 в 17:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158
|
Цитата:
----- добавлено через ~32 мин. ----- Решил все соединения делать к ребру балки (t10 - смотрел по серии), чтобы обойтись без второй пластины, но возник вопрос. Это будет нормально, если ребра балки будут чисто для соединения второстепенных балок, то есть с двух сторон двутавра в разбежку и с разным шагом? (чисто там где балки вмыкают) Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 18.02.2019 в 17:43. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Судя по картинке у вас двутавр 20, а значит катет шва будет не больше 6 мм, а несущую способность узла определяет шов, к тому же соединение несимметричное, что тоже не очень хорошо. Ребра на всю высоту делать нет особого смысла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
И еще мне давно интересно, насколько допускается Нижний шов ребер находящийся поперек растягивающего усилия? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
П115.6.3 ....Двусторонние поперечные ребра жесткости не следует приваривать к поясам балки; при этом торцы ребер жесткости должны быть плотно пригнаны к верхнему поясу балки. В балках под краны групп режимов работы 7К и 8К ... односторонние поперечные ребра жесткости ..... с приваркой их к стенке и к верхнему поясу.... следует только в балках под краны групп режимов работы 1К-5К (по СП 20.13330). Очевидно не рекомендуются поперечные швы у растянутого пояса в балках воспринимающих дин. нагрузки, при низких температурах, в балках из кипяшей стали при реконструкции и т. д. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.02.2019 в 18:23. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия? | eilukha | Металлические конструкции | 70 | 01.01.2021 20:11 |
Нагрузка на балку приходится с эксцентриситетом, появляется крутящий момент. Как правильно выполнить шарнирный узел опирания балки? Как учитывается крутящий момент именно в узле сопряжения? | Проектировщик_ск | Металлические конструкции | 3 | 15.02.2018 11:43 |
Порекомендуйте, плиз как выполнить окно типа дормер, в висячей кровле (безраспорной) | Ruddik1 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.11.2013 17:59 |
как правильно расчитать балку переменного сечения? | 10143 | Расчетные программы | 7 | 11.04.2011 14:48 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |