Расчёт сварного шва, сопряжение колонны с фундаментом.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт сварного шва, сопряжение колонны с фундаментом.

Расчёт сварного шва, сопряжение колонны с фундаментом.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2019, 09:51 #1
Расчёт сварного шва, сопряжение колонны с фундаментом.
Alexandr_27
 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94

Дано: к закладной колонне приварена колонна квадратного сечения 200х200. В первоначальном расчёте принималось жесткое сопр. колонн к фундаменту.

Имеется формула вычисления напряжения N/A+M/W.
В ней А - это площадь сварного шва, то есть если балка 200*200 с катетами 6, то общая площадь шва составляет 0,6*20*4=48 см2. Момент сопр. W берем как для трубы 200х6.

Расчет сварного шва (база колонны 200х6, катет шва 6)
M=2,9 т, N=7.6 т.

Напр. = N/M + M/W < Ry шва (1800 кг/см2)
7600/48 + 290000/883 = 486 кг/см2 < 1800.

Верно ли, что раз швы воспринимают момент, то установка ребер (по фактору прочности сварных швов, по крайней мере) не требуется, но это всё равно будет жесткое сопряжение колонны с фундаментом?
Просмотров: 1477
 
Непрочитано 01.03.2019, 09:59
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Дано: к закладной колонне приварена колонна квадратного сечения 200х200. В первоначальном расчёте принималось жесткое сопр. колонн к фундаменту.

Имеется формула вычисления напряжения N/A+M/W.
В ней А - это площадь сварного шва, то есть если балка 200*200 с катетами 6, то общая площадь шва составляет 0,6*20*4=48 см2. Момент сопр. W берем как для трубы 200х6.

Расчет сварного шва (база колонны 200х6, катет шва 6)
M=2,9 т, N=7.6 т.

Напр. = N/M + M/W < Ry шва (1800 кг/см2)
7600/48 + 290000/883 = 486 кг/см2 < 1800.

Верно ли, что раз швы воспринимают момент, то установка ребер (по фактору прочности сварных швов, по крайней мере) не требуется, но это всё равно будет жесткое сопряжение колонны с фундаментом?
А закладная деталь готова воспринять данные усилия в упругой стадии? Если да, то ок.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт сварного шва, сопряжение колонны с фундаментом.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Жесткая заделка деревянной колонны с фундаментом через металлическую трубу. Возможно ли? Sanechek Деревянные конструкции 7 24.06.2015 12:45
Сопряжение ж/б колонны с одиночной сваей. Жека ЦПП Основания и фундаменты 13 23.01.2014 23:22
Статический расчёт поперечной рамы. ЖБК. В какую сторону направлена реакция R в оголовке крайней колонны? Alex9011 Железобетонные конструкции 3 04.03.2013 22:18
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17