Чугунные стойки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чугунные стойки

Чугунные стойки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2007, 00:22 #1
Чугунные стойки
Mool
 
ПГС и т.д.
 
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208

Всем привет! Кто-нибудь имел дело с чугунными колоннами? Реконструируем сущ. здание. Там есть две красивые чугунные колонны. Заказчику очень хочется их оставить. Перекрытие было деревянное, меняем на монолит по мет. балкам. Ничего не знаю про чугун. Да и пожарные на них как посмотрят?
Просмотров: 5396
 
Непрочитано 24.11.2007, 02:12
#2
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Mool
Цитата:
Ничего не знаю про чугун
Тут я с Вами солидарен.
Цитата:
Перекрытие было деревянное, меняем на монолит по мет. балкам.
Если Вы все так ловко меняете, то возможно их можно попробвывать исключить из схемы (останутся они сугубо для декора).
ЗЫ Простите за флуд.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2007, 07:28
#3
remonter


 
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45


Может это?

Последний раз редактировалось remonter, 02.01.2008 в 23:39.
remonter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2007, 10:45
#4
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Цитата:
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Может это?
Файл не прикрепился видимо. Может быть, еще раз попробуете. Очень хочется посмотреть.
Mool вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2007, 10:53
#5
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


+1, я бы исключил их из работы.
Александр Бауск вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2007, 00:08
#6
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Большое счпасибо за советы. Видимо так и придется поступить.
Mool вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2007, 06:04
#7
remonter


 
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45


Повтор, вроде получше
Вложения
Тип файла: zip Чугунная колонна из Нечаева Н.В.djvu.zip (38.9 Кб, 282 просмотров)
remonter вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2007, 08:22
#8
w41


 
Регистрация: 28.04.2005
Сообщений: 23


remonter
Можно ли выложить полностью книгу Нечаева Н.В. «Капитальный ремонт жилых зданий»?
Интересно почитать.

С уважением Владимир.
w41 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2007, 09:36
#9
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Чугунные колонны, если они и фундамент под ними в хорошем состоянии использовать можно. Можно выдернуть несколько заклепок сверху и присобачить на болтах стальной лист, к которому можно вариться. Но нужно поднять литературу, посчитать сколько они понесут с запасом и ближайшие новые колонны ставить на соотв. расстоянии рядом.
 
 
Непрочитано 25.11.2007, 17:21
#10
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Чугунные колонны - коротко - чугун не работает (почти) на растяжение.
Поэтому достаточно определить толщину стенки и прочность собственно чугуна. Обследуем на коррозию и трещины.
Далее зная диаметр - проблем быть не должно.
А вот настоящая засада это чугунные пилястры... Сталкивались, пришлось всё обетонировать.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2007, 23:07
#11
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Спасибо, будем думать дальше.
Mool вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2007, 13:50
#12
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Чугунные колонны - коротко - чугун не работает (почти) на растяжение.
Поэтому достаточно определить толщину стенки и прочность собственно чугуна. Обследуем на коррозию и трещины.
Далее зная диаметр - проблем быть не должно.
А вот настоящая засада это чугунные пилястры... Сталкивались, пришлось всё обетонировать.
Это чугун не работает на растяжение? Бетон работает, а чугун нет?
Может просто у него хрупкость выше и текучести нет, но на растяжение он работает.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2007, 16:12
#13
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


Tserber

и много вы видели растянутых бетонных стержней?
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чугунные стойки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56
Стойки ограждений лестниц RTD Архитектура 8 03.09.2006 22:06
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49