Чугунные стойки
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208
|
||
Просмотров: 5396
|
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Mool
Цитата:
Цитата:
ЗЫ Простите за флуд.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Чугунные колонны, если они и фундамент под ними в хорошем состоянии использовать можно. Можно выдернуть несколько заклепок сверху и присобачить на болтах стальной лист, к которому можно вариться. Но нужно поднять литературу, посчитать сколько они понесут с запасом и ближайшие новые колонны ставить на соотв. расстоянии рядом.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Чугунные колонны - коротко - чугун не работает (почти) на растяжение.
Поэтому достаточно определить толщину стенки и прочность собственно чугуна. Обследуем на коррозию и трещины. Далее зная диаметр - проблем быть не должно. А вот настоящая засада это чугунные пилястры... Сталкивались, пришлось всё обетонировать.
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
![]() Может просто у него хрупкость выше и текучести нет, но на растяжение он работает.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия | HEKTO | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 15.08.2007 16:56 |
Стойки ограждений лестниц | RTD | Архитектура | 8 | 03.09.2006 22:06 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |