Трение фундаментной плиты по гр. основания?
КЖ
Петербург
Регистрация: 17.11.2005
Сообщений: 248
|
||
Просмотров: 2470
|
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Если считаете на значительные горизонтальные нагрузки (особенно сейсмика), то лучше, как было сказано, задавать закрепление ф-та упругими связями.
При этом их жесткоть должна быть достаточно высокой. Какой именно - никто не скажет, надо экспериментировать. Как сказал Марченк Дмитрий на октябрьском семинаре по Лире в Киеве (не дословно): жесткость связей должна быть такой, чтобы не изменить частотные характеристики здания. А именно, расчитать здание с закреплением ф-та по осям Х и У, а потом задачу с поддатливыми связями (КЭ-51 или КЭ-56) в этих же направлениях. При этом частоты колебаний здания должны быть похожими. Смещение ф-та - это нарушение устойчивости здания (1 предельное сосотояние), а значит жесткость поддатливых связей должна быть близка к полному закреплению в гориз направлениях. Пока так... |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
В упругих связях жесткость всегда ввожу 1e8 если единицы измерения тонны.Пробовал другие (меньше) результат в некоторых случаях - вранье. Один раз экспертиза советовала для определения усилий в сваях под плитой вводить жесткость 51 элементов в райне 10т, но получалась ерунда.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Канализационная труба в толще монолитной фундаментной плиты | Талгат | Основания и фундаменты | 36 | 05.04.2013 00:44 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |