Как считать узлы пространственных ферм из ГСП и плоские узлы типа К с третьей стойкой между раскосами ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,382
|
||
Просмотров: 2869
|
|
||||
1. Наши нормы такой расчет не предусматривают. Сомневаюсь и в возможности использования обычных КЭ программ - формулы для расчёта такого типа узлов полуэмпирические.
2. Правильно, обычные пункты норм и используются, поскольку они для этого вполне годятся. Так пункт 14.3.2.2 СП 294.1325800.2017 говорит о схождении в узле 2-х и более элементов. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Красиво подан материал. Видно автор душу вложил в книгу. Только расчет узлов в ней совсем не проработан, а принятый подход "расчет узла- расчет сварных швов" еще и не в запас (расчет сварных швов как для приварки к абсолютно жесткому телу).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382
|
В общем выводы такие.
Пространственные узлы -см. Еврокод, а там для них одна таблица и учёт пространственной работы только коэффициентом 0,9 к плоскому узлу. Хорошо это или нет, но факт. Что с ним делать не знаю. Исследований я не нашёл (особо не искал, конечно). ZVV, я правильно прочитал еврокод на эту тему ? Или там ещё есть мелкий шрифт и дополнительные формулы ? Плоские узлы из 3 раскосов типа К - проще считать по К как для 3 раскосов. При этом худшими окажутся крайние раскосы по сварному шву или продавливанию, а стойка будет воспринимать 20-30% от несущей способности. Продавливание сжатием раскоса опаснее вырывания растяжением раскоса. Где-то на 10%. Для узла типа К из 3 элементов окажется большой расцентровка, если её делать. Она вносит в момент пояса приличный вклад. Неучёт расцентровки для таких узлов смертельно опасен. Калькулятор получился простой и неплохой. Рекомендую. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Узлы опирания стальных стропильных ферм пролетом 48 м | Имамгазали | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.06.2017 09:16 |