увеличение размеров подколонника
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > увеличение размеров подколонника

увеличение размеров подколонника

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2007, 00:19 #1
увеличение размеров подколонника
Fool
 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136

необходимо оперереть металлическую стоку на подколонник уже существующего фундамента(на котором уже стоит жб колонна), для этого подколонник планируется увеличить. скажите пожалуйста как сделать чтоб весь фундамент работал как единая конструкция, как "присоединить" новый кусок к уже существующему фунд...
заранее спасибо....
Просмотров: 3024
 
Непрочитано 07.12.2007, 01:45
#2
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


какой-то эскиз есть?
можно засверлить арматуру в сущ., можно сканстролить ж.б. обойму страшно армированную (с обязательной насечкой сущ.бетона) и на эту блямбу впаять новую колонну, а можно открыть альбом по усилению конструкций раздел который касается стыков колонн с фундаментами (сборняк) и выбрать симпатишный вариант.
ЗЫ Про расчет не забыть, очень сердцу помогает.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2008, 20:51
#3
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


если выбирается вариант за "засверливанием" арматуры, то насколько нужно "засверлить" в существующий фундамент и любого ли диаметра арматуру можно "засверливать".
Fool вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2008, 05:46
#4
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Обычно в таких случаях специально к существующему фундаменту ничего не крепят - не сверлят, просто делают армированную набетонку на существующие ступени, а новую стальную колонну связывают хомутами выше верха фундаментов с существующей. Совместно эта конструкция работает на вертикальную нагрузку, и частично на горизонтальную за счет связки колонн. На момент, естественно не работает, опирание новых стальных колонн считается шарнирным.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.

Последний раз редактировалось dermoon, 21.01.2008 в 10:40.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 10:55
#5
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


плохо, что шарнирно....
а если все же просверлить дырки и вставить туда арматуру, можно даже на эпоксидном клее, заармировать набетонку....
сколько должна быть длина анкеровки скажем для диаметра 10АIII?
Fool вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > увеличение размеров подколонника



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование подколонника Artiznov Железобетонные конструкции 1 28.10.2006 21:41
Увеличение размеров слайдов штриховки 4eh AutoCAD 2 01.08.2006 03:06
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
Программы для редактирования размеров? Acad2004. Павлов Андрей AutoCAD 2 04.06.2004 16:10