| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Правильно ли запроектирована консоль под кирпичный фасад?
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 1717
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Чёт слегка замудрёный узел. И если честно, то вторая закладная, которая в поясе, мне не нравится. Так и видится, как строители по факту делают закладушку без раззенковки и приваривают 4 стержня встык прямо к первой закладной (потому что раззенковывать им будет лень и нечем, они будут сверлить отверстия и проваривать арматуру, а потом торчащая арматура будет мешать приваривать вторую закладушку к первой, в результате через пять-шесть закладушек они попросят согласовать им простую приварку арматуры к закладушке. И хорошо, если вместо 4 стержней встык они перейдут на 2 длинных и будут приваривать "уточку" горизонтально), соответственно, это место и будет работать на срез шва. Да и армирование пояса слишком уж смешное. Я бы, наверное, к этой закладной приваривал бы две Пэшки ф12А500С вертикально (верхом буквы П к закладной, чтобы получить длинный шов, достаточно надёжный даже в условиях стройки и ручной сварки), а концы Пэшки сварил бы вертикальной арматурой и сверху бы кинул три стержня ф8А500С, соединить такой же арматурой с шагом 150 в месте крепления к стене и 300 - в пролете. И в зависимости от температурных условий, сделал бы в поясе температурные швы с шагом метров 8-12. Снизу бы сетку 5ВрI 100/100 и завёл бы её набок.
Последний раз редактировалось Komplanar, 28.03.2020 в 17:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Большое спасибо за вариант. Армирование из 5В500 сделано т.к. шаг закладных 1000, неразрезная балка с таким армированием проходит. По поводу второй закладной - сделают как будет в проекте, заказчик суровый дядя. Все закладные будут заводскими. Про ТШ понял. Не понял про нижнюю сетку из 5В500
Последний раз редактировалось dikss, 28.03.2020 в 17:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
На уровне ИМХО - я в таких случаях армирование балки принимаю не на пролёт в метр, а на пролёт в два метра. В предположении, что часть закладных может срезать, проржаветь и т.д. Плюс простенки, с их локализацией нагрузок. Если этаж не один - то кое-где могут просесть и вышележащие закладушки...
А про сетку - сетки из 5ВрI я люблю за то, что их можно гнуть, армируя подобные пояса одной сеткой, работающей сразу в 3-4 направлениях. Вместо того, чтобы связывать две раздельные 5 ВрI хомутами, можно просто согнуть короб из сетки. Хотя это удобное практически решение, всё же не могу рекомендовать его в качестве проектного - в ходе гибки точечная сварка ломается и стержни отходят от сетки... Да и нормы, кажись, это не разрешают. Так что тот совет вычеркнул. Суровость не суровость, а строить будет не он, а строители и прораб. У вас в армировании пояса ещё одна проблема - нагрузка идёт от облицовки 120мм, а под облицовку всего один стержень сетки, второй стержень под утеплителем. Хотя бы верхнюю сетку погуще сделайте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Поищите в нете картинки закладушки МН-401, я всё же думаю, четыре стержня превратить в два, но с сохранением общей формы, с приваркой арматуры боком/серединой к закладушке в стене, а не через вторую закладную. Хотя если уверены в том, что рабочие сделают закладушки как положено, то узел вполне жизнеспособный. Меня больше раздражает излишняя трудоёмкость, наверное.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно задать ванты в СКАДЕ ? | Анхель | SCAD | 10 | 06.02.2017 11:45 |
Вентилируемый фасад с облицовкой из натурального камня (травертин) с выступами и ступенчатым карнизом - правильно ли это? | yalexeyenko | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 27.11.2015 12:27 |