Зачем так много связей по фермам?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем так много связей по фермам?

Зачем так много связей по фермам?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2020, 18:21 #1
Зачем так много связей по фермам?
Maria888
 
Регистрация: 01.05.2020
Сообщений: 6

Добрый день!
Не могу разобраться, зачем так много связей по фермам в проекте: поперечных связевых ферм по НП аж 4 штуки, много распорок, вертикальные связи по всей длине здания, а не только в связевом блоке. Длина здания всего 66 м, режим работы крана 5К, здание ГРЭС.
Подскажите, пожалуйста, какова может быть причина такого проектного решения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальные связи.png
Просмотров: 140
Размер:	50.1 Кб
ID:	227186  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП.png
Просмотров: 143
Размер:	69.3 Кб
ID:	227187  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по НП.png
Просмотров: 139
Размер:	95.0 Кб
ID:	227188  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез здания.png
Просмотров: 138
Размер:	78.8 Кб
ID:	227189  

Просмотров: 1087
 
Непрочитано 08.06.2020, 20:04
#2
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Здание чего на ГРЭС, уровень ответственности какой ?
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2020, 20:15
#3
Maria888


 
Регистрация: 01.05.2020
Сообщений: 6


Турбинное отделение энергоблока, уровень ответственности повышенный.
Maria888 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2020, 20:30
#4
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Здания повышенного уровня подпадают под СП 385.1325800.2018, связи расставлены с целью дублирования функций отказывающих конструкций
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2020, 21:07
#5
Maria888


 
Регистрация: 01.05.2020
Сообщений: 6


Действительно! Спасибо большое!
Maria888 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем так много связей по фермам?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компоновка покрытия по сквозным металлическим аркам: система связей и др. вопросы pgsKh Конструкции зданий и сооружений 9 26.10.2017 15:34
Помогите с узлом связей и балок klinker Металлические конструкции 28 11.05.2017 09:35
Зачем так много отверстий в прогонах bigden Металлические конструкции 4 19.02.2016 10:31
Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 4 31.07.2015 19:47