Контроль бетонных конструкций после заливки. Объём контроля, и сколько проводить.
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149
|
||
Просмотров: 3061
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Offtop: Вроде бы вы можете выбирать схему контроля и один из способов неразрушающего контроля.
Если будет не лень опять полезу разбираться. Но боюсь будет лень. Не знаю. Уже не очень интересно это всё... ![]() Молотком (без геморроя) вы можете для себя проверять бетон. Почему-то на стройках Питера в основном формально все в основном УЗК делают (тарируя по кубикам или по лабораторным данным о кубиках со связями или просто ложат на тарирование). Почему не знаю. Может точнее... Или проще тарировать или хз... Но это взгляд из кабинета...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149
|
Цитата:
__________________
------------------------------------------- PTO Engineer & VBA coder |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 439
|
Вы в проектном возрасте по кубикам раньше определяли что ли? Или я не так понял?
Так то вообще заказчик не в свое дело лезет. Способ определения прочности Вы сами определяете из условия, что он соответствует ГОСТу. Но просто на основании испытания кубов вы не можете давать заключение, даже в промежуточном возрасте. Смысла в кубах просто нет так как они фактически нужны только для построения градуировочной зависимости. Всем гораздо проще и точнее на основании отрыва строить градуировку и дальше уже прочность определять теми приборами что есть. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=156253 Последний раз редактировалось kosiacc, 02.10.2020 в 10:52. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? | Loca | Технология и организация строительства | 4 | 02.11.2018 14:13 |
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? | Red_line | Архитектура | 12 | 12.09.2018 14:52 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |