Облегченная двутавровая балка...
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Облегченная двутавровая балка...

Облегченная двутавровая балка...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2007, 16:02 #1
Облегченная двутавровая балка...
Ramil-83
 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 7

Вопрос 1: насколько целесообразна и экономична конструкция балки, показанная на рис. 1.
Вопрос 2:Подскажиете методику для расчёта балки показанной на рис. 1

Рис. 1 ttp://smages.com/23/d1/23d1770137911311e077eaa96d258bed.jpg.htm
Просмотров: 6658
 
Непрочитано 24.12.2007, 16:54
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


лично мое мнение - не особенно удобна такая балка в изготовлении. Видел такую живьем - вообще-то это была балка для тельфера %-)
С точки зрения экономики - достаточно выгодна по металлу, но вот вопрос стоимости изготовления на текущий день - открытый.
Расчет балки - элементарен, моменты и поперечные силы определяются как для сплошностенчатых балок, вот только нужно правильно определить геометрические характеристики поперечного сечения для верного определения нормальных и касательных напряжений (разумеется сечение нужно брать самое слабое - то есть в районе отверстия).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2007, 17:11
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


гы, вон там же у кого то робот металл режет, так что... (это к вопросу об удобстве)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2007, 18:02
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to Regby - могу сказать точно - листовой металл могут порезать на плазменном станке по любой кривульке
но вот чтобы прокат резали станки по ломанным??? пока не видел и не слышал
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2007, 19:32
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


расчет такой балки есть в любом учебнике стальных конструкций.
изготовление-ручная резка
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2007, 21:41
#6
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
расчет такой балки есть в любом учебнике стальных конструкций.
изготовление-ручная резка
Расчёт действительно есть "в любом учебнике стальных конструкций",например ,в Справочнике Мельникова(80) на стр.297.А вот резать можно на любой газо(или не газо)резательной машине с программой.(из опыта)
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 08:05
#7
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Помнится раньше были ТУ на типовой состав оборудования ЗМК и туда входил стенд для роспуска и сварки перфорированных балок. Балка эта целесообразна и экономична если к ней не надо крепить поперечные балки. И на опоре как правило приходится делать местное утолщение стенки. Изготовители эти балки очень не любят. В данном конкретном случае напрягает огромное количество швов поперек растянутого пояса - я так и не понял что там за фиговины снизу, все пояснения на шенгенском языке.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 08:58
#8
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,754
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
расчет такой балки есть в любом учебнике стальных конструкций. изготовление-ручная резка
У меня знакомый комерсант, на этих балках "собаку съел" и не одну.
Доволен и счастлив, когда рассказыват про них. А резка вообще не проблема. Есть как минимум три основных способа.
Ручная газорезка по разметке (шаблону), Полуавтоматическая резка на станках по копиру, и резка на станках с ЧПУ. Ну а уж чем конкретно резать, это дело вкуса и технологических возможностей.
Газовая, плазменная, лазерная, струёй высокого давления, электросварка, фрезерование, штамповка... Выбирайте.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 09:23
#9
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


Мое сугубо личное мнение - изготовление ее дороже, чем та экономия которую получите. Сколько там выиграешь - 5-10%? а возни с ней много ...
Mike вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 11:13
#10
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Слышал, что эти балки возникли во времена сильного дефицита и дороговизны металла и дешевизны рабочей силы. Во времена первых пятилеток люди работали за кусок хлеба, а металла не было. С ростом экономики возникает потребность в скорости, и подобные конструкции забываются. Америкосы в период строительного бума катали двутавры метровой высоты вместо ферм, только потому что быстрее...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 16:41
#11
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Так у нас такие же в сортаменте есть В Дубае вон при строительстве своей чудо гостиницы подвесной ресторан как раз и закрепили на таких балочках размером чуть ли не рост с человеческий (они лучикамим из одной точки расходяться), уж не знаю как их там изготовляли...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 09:32
#12
Ivan.spb


 
Регистрация: 06.04.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 60
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mike Посмотреть сообщение
Мое сугубо личное мнение - изготовление ее дороже, чем та экономия которую получите. Сколько там выиграешь - 5-10%? а возни с ней много ...
Это смотря какие объемы. Если это прогоны цеха длиной 1 км, то 5-10% это уже нормально .

В балке с перфорированной стенкой неприятно то, что на опорах поперечная сила есть, а стенки - нет.
Ivan.spb вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 09:38
#13
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Есть такое наблюдение: если аффтару объясняют что методику расчета надо посмотреть в учебнике, он немедленно убивает себя ап стену и больше не появляется.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 13:19
#14
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Ivan.spb Посмотреть сообщение
В балке с перфорированной стенкой неприятно то, что на опорах поперечная сила есть, а стенки - нет.
При необходимости отдельные " окна" закрывают листом, что решает проблему хотя и снижает экономию.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 13:26
#15
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


Ivan.spb,
Цитата:
Это смотря какие объемы. Если это прогоны цеха длиной 1 км, то 5-10% это уже нормально .
оно и при меньших объемах нормально, если у вас рабочие бесплатно работают и времени у вас вагон
Mike вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 16:00
#16
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Продлагаю "рацуху": взять мощьный пресс и наштамповать в стенке прокатного двутавра круглых или овальных дыр, а выштамповки здать в утильку... И механизация, и экономия, и скорость, и концентрации напряжений снижаются, и много ещё чего,... главное получить премию к новому году!
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 16:36
#17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А что стенка двутавра совсем не пронеться от высоких давлений? срежеться чисто и красиво как плазморезкой?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Облегченная двутавровая балка...



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2 Jull Конструкции зданий и сооружений 31 10.08.2007 11:12
Может ли поломаться данная неразрезная балка bobis Конструкции зданий и сооружений 4 16.05.2007 00:56
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15