Перевязка сборного ленточного фундамента
Регистрация: 11.11.2019
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 4904
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Да, это очень желательно, иначе будет слишком большой вертикальный шов, разрезающий ленту. Это ослабит свойство ленты распределять нагрузку. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278
|
1. А в сильносжимаемых грунтах - h? Не видел указаний по обязательной перевязке. Если получается перевязать, то перевязываете, если нет, то нет. При прерывистой ленте шов стены может вообще на грунтовую забирку попасть;
2. Укладывайте так, чтобы выполнять меньше заделок и доливок; 3. Не критично. Можно перевязывать сразу, а можно и во втором ряду блоки перевязать. Главное - перевязка самой стены, чтобы была пространственная жесткость и перераспределение усилий на ленту. Выполнялись внутренние стены фундамента и из кирпича, а там соединение с бетонной стеной только сетками. Бывает, что вообще фундаментная лента не требуется, а сразу укладываются блоки. Если осадки здания прогнозируются более-менее одинаковыми, то всё будет хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2019
Сообщений: 29
|
Всем спасибо!!!
Сделал в общем так: 1. Подушки раскладывал сначала под более нагруженную стену. 2. Перевязку блоков с подушкой делал, по возможности, минимум 240мм (0,4*600). 3. Перевязывал продольную подушку поперечным блоком, правда не везде ![]() wvovanw, за ссылку спасибо, но эти указания я уже давным давно изучил (не первый раз ведь блоки раскладываю), а вот подушки в первые. Так в этих самых "указаниях" есть п. 54, который говорит, что для обеспечения пространственной жесткости нужно делать перевязку продольных и поперечных стен фундаментными стеновыми блоками или арматурными сетками. Так вот и возник отсюда вопрос перевязку делать только по стенам из ФБС или еще и подушки ФЛ перевязывать ФБС как на рис. 4 "указания"? ЕЩЕ РАЗ, ВСЕ СПАСИБО!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Лучше перевязку делать везде где возможно. Вообще в серии еще и арматурные сетки в углах предусмотрены, для случаев, когда пересекаются стены с сильно отличающимися нагрузками.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента | invox | Основания и фундаменты | 0 | 20.06.2020 11:53 |
Критика устройства ленточного фундамента | Burunduk133 | Основания и фундаменты | 2 | 13.03.2017 23:17 |
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. | Иван Скиф | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.04.2016 16:45 |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Ищу техкарту на устройство сборного ленточного фундамента | olganik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.06.2009 00:30 |