Мне необходимо получить усилия в нелинейной стадии. Как повлияет число шагов приложения нагрузки на результаты. Меня интересуют усилия в колоннах. Назначил число шагов 30, а хотелось бы 5, а то слишком много времени тратится на расчет.
Просмотров: 2326
 
Непрочитано 26.12.2007, 14:47
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


1. Займись поиском - слово "нелинейность" даже у меня уже завязло в зубах.
2. Обозначь программу (если это возможно и может оказать свою роль на ответ).
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 14:51
#3
Ильнар


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118


Считаю в лире, но как это повлияет. Хочется конкретный ответ на конкретный вопрос.
Ильнар вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 15:11
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


какя именно нелинейность?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 15:15
#5
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Чем больше число итераций - тем более точно можно проследить состояние материала. Таким образом число шагов зависит только от вашего любопытства. Пять шагов для сжатых элементов вполне хватит. Для изгибаемых, где важно уловить момент образования пл шарнира нужно делать больше.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нелинейность



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Знатокам Лиры - физическая нелинейность dermoon Лира / Лира-САПР 58 03.04.2015 23:49
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Тестовая задача на нелинейность (МКЭ) Хворобьевъ Расчетные программы 35 28.03.2009 20:55
Геометрическая нелинейность. Нужно ли? Дрюха Расчетные программы 4 21.11.2007 02:43
Физическая нелинейность в ПК "Лира" StrMech Прочее. Программное обеспечение 7 07.11.2005 22:49