Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок

Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2021, 22:11 #1
Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок
al3003
 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261

Почему при расчете прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу 42 СП 16.13330.2017 следует использовать без учета работы поясов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 557
Размер:	165.4 Кб
ID:	238579  

Просмотров: 38849
 
Непрочитано 04.07.2021, 03:52
1 | 1 #2
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Потому, что там возникает чистый сдвиг. Полки работают только при наличии момента в сечении. Если бы балка была неразрезной - то в сечении возникал бы помимо Q ещё и момент. Сечение бы испытывало так называемый поперечный изгиб.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 07:21
1 | #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
без учета работы поясов?
Очередная глупость от "большого ума". Предполагается, что касательные напряжения распределяются равномерно по стенке.
И формула (42) вообще не применяется.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 07:22
1 | #4
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


По эпюре касательных напряжений в поперечном сечении балки практически все касательные напряжения приходятся на стенку.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 08:23
1 | #5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Предполагается, что касательные напряжения распределяются равномерно по стенке.
Не думаю. Для балок 1 класса пластичность не учитывается. Скорее всего очередной ляп.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Полки работают только при наличии момента в сечении
Ха-ха.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
По эпюре касательных напряжений в поперечном сечении балки практически все касательные напряжения приходятся на стенку.
Это если посмотреть в профиль, а если в анфас , то - не все.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 08:59
1 | #6
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это если посмотреть в профиль, а если в анфас , то - не все.
Если применяется гипотеза плоских сечений, то эпюра касательных напряжений по высоте балки представляет собой примерно параболу с максимумом посередине сечения (в стенке).
Другое дело, что на опоре гипотеза плоских сечений не соблюдается, но об этом мало кто задумывается.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 10:04
1 | #7
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Почему при расчете прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу 42 СП 16.13330.2017 следует использовать без учета работы поясов?
Потому что как здесь уже было правильно сказано на полки приходится незначительная доля поперечной силы (см. эпюру во вложении)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 202
Размер:	54.2 Кб
ID:	238587  
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 10:47
1 | #8
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Очередная глупость от "большого ума". Предполагается, что касательные напряжения распределяются равномерно по стенке.
И формула (42) вообще не применяется.
Бахил, только посмотрел скрин. И это СП.
Не, как старый СНиП использовал - так и буду.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 11:30
1 | #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


В классическом опорном узле всегда присутствуют рёбра и собственно опорная реакция передаётся через ребро.
Это первое. Второе: регламентирующим будет не прочность, а устойчивость стенки.
Если по СП, то напряжение в стенке
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 11:34
2 | #10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Почему при расчете прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу 42 СП 16.13330.2017 следует использовать без учета работы поясов?
В запас.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Потому, что там возникает чистый сдвиг. Полки работают только при наличии момента в сечении.
Касательные напряжения при расчёте на прочность всегда вычисляются по формуле Журавского. Даже когда не учитываются полки. Tau=1.5Q/ht - "чистый Журавский" для прямоугольной пластины.

Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
Потому что как здесь уже было правильно сказано на полки приходится незначительная доля поперечной силы (см. эпюру во вложении)
При этом полки весьма сильно влияют на значение касательного напряжения. Например, возьмем сечение 30Б1 по ГОСТ 57837-2017 в котором действует поперечная сила Q=10 (т) и вычислим Tau с учетом полок и без них. По сортаменту Ix=6318.2 (см4); Sx=237.5 (см3); hw=25.6 (см); tw=0.55 (см).

-с учетом полок: Tau=(10000*237.5)/(6318.2*0.55)=686 (кг/см2)
-без учета полок: Tau=(1.5*10000)/(25.6*0.55)=1065 (кг/см2)

Разница, на всякий случай, в 1,55 раза.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 11:40
1 | #11
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Касательные напряжения при расчёте на прочность всегда вычисляются по формуле Журавского. Даже когда не учитываются полки. Tau=1.5Q/ht - "чистый Журавский" для прямоугольной пластины.
Да об этом ни кто не спорит. Вопрос в том, что в себя будет включать статический момент. Вот в чём показатель понимания "разрезная" или "неразрезная" балка/ прогон.
Если в СНиП стоит Q/(bh) - то все понимают о каком сечении идёт речь и есть там момент или нет, а значит учтены полки или нет.
ИБЗ, Вы понимаете о чём я. Не прикидывайтесь.

СП всё привёл к какомуто сумасброду.

Добавлено.

ИБЗ, формула Журавского и приведённая формула Журавского для безмоментного сечения - в этом весь смысл и принципиальность.
Если мне показывают для опорного сечения исходную формулу - у меня рвёт шаблон. И ещё приписка "пояса не учитывайте". Идиотизм.

Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 11:49.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 11:55
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
ИБЗ, формула Журавского и приведённая формула Журавского для безмоментного сечения - в этом весь смысл и принципиальность.
Может ссылочку дадите? А то получается "а мужики-то не знают" (c)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 11:57
#13
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Может ссылочку дадите?
Но это уже троллинг.
Всего наилучшего.

Как успехи в школе?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 12:11
#14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но это уже троллинг.
Это не троллинг. На сколько я знаю, нет никакой формулы Журавского для безмоментных сечений. Если у Вас есть другие данные - просьба предоставить ссылку на источник.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 12:16
1 | #15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
нет никакой формулы Журавского для безмоментных сечений.
Естественно нет, потомучто это уже теория упругости, а не чистый сопромат.
И напряжения совпадают только для чистого изгиба.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 12:21
1 | #16
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если у Вас есть другие данные
У меня те данные с которыми я работаю. Всё остальное пустое.
"Ф-ла (QS)/(Jb) на опоре разрезной балки без учёта поясов" - я пытаюсь понять, что это такое.
ИБЗ, сознательно на этой коллизии СП создаёт себе здесь рекламу "приходите в школу расскажу".

Я всегда считал, что Журавский для поперечного изгиба.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2021, 12:45
#17
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Очередная глупость от "большого ума". Предполагается, что касательные напряжения распределяются равномерно по стенке.
И формула (42) вообще не применяется.
Вот и мне кажется, что формула Журавского для чистого сдвига не применима. Но в учебниках по сопромату и металлическим конструкциям этого не сказано.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В запас.
А в литературе где-то об этом написано?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Tau=1.5Q/ht - "чистый Журавский" для прямоугольной пластины.
В учебниках при проверке прочности принимают Tau=Q/ht.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 12:52
#18
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Касательные напряжения при расчёте на прочность всегда вычисляются по формуле Журавского. Даже когда не учитываются полки. Tau=1.5Q/ht - "чистый Журавский" для прямоугольной пластины.
Хотелось бы спросить автора данного высказывания - о каком состоянии (защемлённая или незащемлённая пластина) идёт речь?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 13:05
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
У меня те данные с которыми я работаю. Всё остальное пустое.
Браво!
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
ИБЗ, сознательно на этой коллизии СП создаёт себе здесь рекламу "приходите в школу расскажу".
Я хоть слово об этом сказал? Де факто это именно вы рекламируете эту часть моей деятельности, за что, конечно, большое спасибо .

Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
А в литературе где-то об этом написано?
Нет.

Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
В учебниках при проверке прочности принимают Tau=Q/ht.
Это среднее касательное напряжение, используемое для проверки устойчивости. Рыться в учебниках лень, но я такого не припомню. Впрочем, среднее касательное напряжение для сечений с полками достаточно близко к максимальному, что явно следует из эпюры, приведенной в сообщении 7.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 13:07
#20
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я хоть слово об этом сказал?
У Вас блог активен.

И тем не менее прокомментируйте #18.
crossing вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? Бетонщик_№0 SCAD 51 25.05.2017 11:06
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? rekrut222 SCAD 13 30.05.2016 01:23
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке ibragimr Лира / Лира-САПР 2 02.06.2014 20:32
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25