| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
||
Просмотров: 38849
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Очередная глупость от "большого ума". Предполагается, что касательные напряжения распределяются равномерно по стенке.
И формула (42) вообще не применяется.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Ха-ха. Это если посмотреть в профиль, а если в анфас , то - не все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Если применяется гипотеза плоских сечений, то эпюра касательных напряжений по высоте балки представляет собой примерно параболу с максимумом посередине сечения (в стенке).
Другое дело, что на опоре гипотеза плоских сечений не соблюдается, но об этом мало кто задумывается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Потому что как здесь уже было правильно сказано на полки приходится незначительная доля поперечной силы (см. эпюру во вложении)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
В классическом опорном узле всегда присутствуют рёбра и собственно опорная реакция передаётся через ребро.
Это первое. Второе: регламентирующим будет не прочность, а устойчивость стенки. Если по СП, то напряжение в стенке
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
-с учетом полок: Tau=(10000*237.5)/(6318.2*0.55)=686 (кг/см2) -без учета полок: Tau=(1.5*10000)/(25.6*0.55)=1065 (кг/см2) Разница, на всякий случай, в 1,55 раза. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Если в СНиП стоит Q/(bh) - то все понимают о каком сечении идёт речь и есть там момент или нет, а значит учтены полки или нет. ИБЗ, Вы понимаете о чём я. Не прикидывайтесь. СП всё привёл к какомуто сумасброду. Добавлено. ИБЗ, формула Журавского и приведённая формула Журавского для безмоментного сечения - в этом весь смысл и принципиальность. Если мне показывают для опорного сечения исходную формулу - у меня рвёт шаблон. И ещё приписка "пояса не учитывайте". Идиотизм. Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 11:49. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Естественно нет, потомучто это уже теория упругости, а не чистый сопромат.
И напряжения совпадают только для чистого изгиба.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
У меня те данные с которыми я работаю. Всё остальное пустое.
"Ф-ла (QS)/(Jb) на опоре разрезной балки без учёта поясов" - я пытаюсь понять, что это такое. ИБЗ, сознательно на этой коллизии СП создаёт себе здесь рекламу "приходите в школу расскажу". Я всегда считал, что Журавский для поперечного изгиба. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Цитата:
А в литературе где-то об этом написано? В учебниках при проверке прочности принимают Tau=Q/ht. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Хотелось бы спросить автора данного высказывания - о каком состоянии (защемлённая или незащемлённая пластина) идёт речь?
|
|||
![]() |
|
||||
Браво!
![]() Цитата:
![]() Нет. Это среднее касательное напряжение, используемое для проверки устойчивости. Рыться в учебниках лень, но я такого не припомню. Впрочем, среднее касательное напряжение для сечений с полками достаточно близко к максимальному, что явно следует из эпюры, приведенной в сообщении 7. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? | Бетонщик_№0 | SCAD | 51 | 25.05.2017 11:06 |
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? | rekrut222 | SCAD | 13 | 30.05.2016 01:23 |
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке | ibragimr | Лира / Лира-САПР | 2 | 02.06.2014 20:32 |
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |