| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Пластика в изгибаемых элементах, невозможно назначить коэфф. Сх по СП
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
||
Просмотров: 3050
|
|
||||
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26
|
Мне кажется, что в этом случае чисто конструктивно лучше соблюсти условие при котором площадь полки не превышает площадь стенки более, чем в два раза. Иначе балка просто конструктивно плохо смотрится: есть у вас, например, полка 400х25, не будете же вы делать стенку 300х8. В этом случае нужно и стенку соответственную - 300х18. А так не балка, а не пойми что получается. А так, скорей всего, при таких тонких стенках, когда Af/Aw>2, то стенка быстрей теряет устойчивость, чем развивается пластика.
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Когда-то получили такую табличку по указаниям п. 5.26 Пособия к СНиП. Пользовались ей (в пояснении ссылались на этот пункт). Сейчас это п. 7.2.7 СП 294, добросовестно передранный с Пособия, как и всё остальное в этом СП. Как посчитали не помню, давно это было. Хотите верьте, хотите проверьте
![]() P.S. Опа. Забыл, что там ещё ограничение есть. При пользовании табличкой надо его учитывать. Пардон, исправляюсь. Последний раз редактировалось Yu Mo, 30.10.2021 в 11:49. Причина: P.S. добавил с картинкой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
См. тут с 20 по последний пост.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Неверно. Стенка низкая, сжатый пояс толстый и короткий, растянутый широкий. Сжатый раскреплен по всей длине, а в растянутом недонапряг, поэтому взываем к пластике. Конструктивно балки ближе к рельсу по форме
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Вычисленная чисто геометрически Wпл серьезно больше W*Сх, которые взяты по таблицам СП, пособий, или же приведенным данным здесь в теме. В еврокоде считают пластику для 1 класса сечений(мой случай) чисто по геометрическому Wpl, вот что смущает.
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Например квадрата, креста, двутавра из плоскости Сy=1.47 = ~ Wпл/W = 6/4 = 1.5 Для двутавра и ГСП Af/Aw=0.5 W=0.5Aw*h+Aw*h/6=0.67Aw*h, Wпл = 0.5Aw*h+Aw*h/4=0.75Af*h, Wпл/W = 0.75/0.67 = 1.12 = Сx=1.12 Уверен, что и для остальных случаях сойдется. Так что пусть не смущает. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.10.2021 в 17:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- неверно.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - тогда в пластику не надо лезть. Сечение минимальной массы будет в упругой области (если габариты балки не ограничиваются). Последний раз редактировалось eilukha, 28.10.2021 в 17:10. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382
|
Буквально неделю назад смотрел ролик на ютубе про рельс под прессом. Ну с какого-то раза у него там получилось. Стенка теряла устойчивость.
Offtop: Зрелище и правда не для слабонервных.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет деревянных балок, новый СП, коэфф. условий работы в зависимости от срока службы. | calypso | Деревянные конструкции | 0 | 17.12.2020 23:41 |
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- | dallaev | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.12.2011 22:29 |