Расчет плиты базы колонны без ребер
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет плиты базы колонны без ребер

Расчет плиты базы колонны без ребер

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2022, 12:26 #1
Расчет плиты базы колонны без ребер
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Коллеги, добрый день! Хотел узнать, есть ли ограничения при расчете плиты без ребер? Расчет как консоль, расчет по трапеции. Можно ли так рассчитать любой вылет плиты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220213_122238.jpg
Просмотров: 325
Размер:	91.3 Кб
ID:	245314  

Просмотров: 3394
 
Непрочитано 13.02.2022, 17:05
1 | #2
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


https://dwg.ru/dnl/14756
+там есть ссылки на литературу
Kaha251184 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2022, 20:42
#3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/dnl/14756
+там есть ссылки на литературу
Нашел ограничение, только что же есть что? Размеры а и b это основания трапеции?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220213_203536.jpg
Просмотров: 321
Размер:	116.4 Кб
ID:	245320  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 21:00
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


База какая-то не очень обычная.... А почему не хотите отверстия в плите базы? Подошел бы какой-нибудь стандартный калькулятор, типа скадовской кометы.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2022, 21:30
#5
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
База какая-то не очень обычная.... А почему не хотите отверстия в плите базы? Подошел бы какой-нибудь стандартный калькулятор, типа скадовской кометы.
База из литературы, на ней наглядно видны консольные участки, которые считаются по трапеции. А вопрос соответсвенно, в каких случаях такой расчет применять некорректно
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 08:16
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


a/t < 3.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Жёсткость плиты должна быть достаточна для равномерного распределения давления от колонны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 12:54
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Нашел ограничение, только что же есть что? Размеры а и b это основания трапеции?
Из какой книги страничка?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2022, 22:29
1 | #8
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Из какой книги страничка?
Стрелецкий, металлические конструкции

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
a/t < 3.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Жёсткость плиты должна быть достаточна для равномерного распределения давления от колонны.
Размер а-это вылет консоли? Откуда взялось такое соотношение?
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2022, 20:00
#9
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Вот еще из Кузнецова, тоже никаких ограничений нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20220215-195824_EBookDroid.jpg
Просмотров: 194
Размер:	182.2 Кб
ID:	245378  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 22:07
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Нашел ограничение, только что же есть что? Размеры а и b это основания трапеции?
Ответ есть в учебнике Беленя Е.И. Металлические конструкции (1986) на с. 203-204.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2022, 07:54
#11
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ответ есть в учебнике Беленя Е.И. Металлические конструкции (1986) на с. 203-204.
Условие b/a>0.5. b- габарит консоли возле колонны, а - габарит большего основания трапеции?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220216_075209.jpg
Просмотров: 137
Размер:	156.4 Кб
ID:	245382  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 21:24
#12
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
b- габарит консоли возле колонны, а - габарит большего основания трапеции?
В учебнике же написано:
Цитата:
"... заменить прямоугольную плиту и сечение колонны равновеликими им по площади кругами"
,
Цитата:
"Kr и Кt - коэффициенты, зависящие от отношения радиуса колонны к радиусу плиты beta=b/a".
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2022, 07:56
#13
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В учебнике же написано: ,
Допустим у нас двутавр, высота 440м, полка шириной 300, какой радиус тогда принимаем в качесве радиуса колонны?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
.. заменить прямоугольную плиту и сечение колонны равновеликими им по площади кругами"
Это если b/a<0.5. В учебниках за b принимают участок консоли у колонны. По определению радиусов b- габарит консоли у колоны, а- габарит опорной плиты
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 22:44
#14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Допустим у нас двутавр, высота 440м, полка шириной 300, какой радиус тогда принимаем в качестве радиуса колонны?
Радиус колонны . Естественно, чем дальше прямоугольный контур колонны от квадрата, тем меньше достоверность подхода с упрощенным расчетом базы как круглой колонны и круглой плиты.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 10:07
#15
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Оставлю здесь для сравнения AISC документ по проектированию анкеров и баз колонн без траверс и ребер. Может пригодится.
Вложения
Тип файла: pdf AISC Base Plate and Anchor Rod Design.pdf (8.28 Мб, 82 просмотров)
nickname69 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет плиты базы колонны без ребер



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую сталь выбрать для плиты базы колонны? simackov.serghey Металлические конструкции 9 03.10.2023 00:49
Расчет сборного каркаса в Мономах 2016: ребристые плиты по балкам 24м, колонны монолит ssvsergey Мономах 0 06.12.2019 13:35
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Коэффициент расчетной длины ребер жесткости. Расчет металлической плиты с ребрами жесткости. Evgen_Fefelov SCAD 4 23.12.2014 16:26
Расстояния от грани колонны до грани фундаментой плиты 4атланин Конструкции зданий и сооружений 10 11.12.2012 00:59