Устройство штроб в монолитном перекрытии под электропроводку.
Регистрация: 21.02.2022
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1804
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Если вы штробой не режете арматуру то есть нюансы просто после устройства штробы. Если режете то это уже требует усиления конструкции.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Штрабить несущие конструкции запрещено. Это уменьшение несущей способности здания.
Вот в суде пусть потом ищет нормы, которые ему разрешили уменьшать несущую способность здания. Жильцов, например, за это выселяют из их квартир. Если рассуждать с точки зрения не права, а "рухнет или нет", то стены более устойчивы к штраблению. В них даже 1-2 арматурины повредить обычно не страшно. А вот потолок ковырять не надо. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Для каменных есть такое требование. 9.1.4 Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом или ППР. А для бетона вот такое. 5.18.16 На поверхности конструкций не допускается обнажение рабочей и конструктивной арматуры, за исключением арматурных выпусков, предусмотренных в рабочих чертежах. Т.е. как выше написали не режьте арматуру и заделайте потом штрабы какой-нибудь Эмако.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
СП 76.13330.2016
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 843
|
10. При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается:
... 10.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий). Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП (ред. от 13.02.2018) "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах" (вместе с "Требованиями к проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах" |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м | fum | Железобетонные конструкции | 1 | 26.03.2011 19:27 |
Устройство проема 6450х2800 мм в существующем монолитном железобетонном перекрытии | Якорь | Железобетонные конструкции | 7 | 04.10.2010 15:38 |
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии | Fag | Железобетонные конструкции | 4 | 24.06.2010 08:56 |
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии | dimm36 | Железобетонные конструкции | 7 | 03.06.2010 14:15 |
Устройство термоусадочного шва в монолитном ж/б перекрытии | Сергей_Кр | Железобетонные конструкции | 3 | 24.10.2009 13:22 |