Постоянная подпитка открытой зависимой системы отопления ИТП
Регистрация: 19.04.2022
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2463
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2022
Сообщений: 47
|
Какие у вас давления в системе. Желательно знать на вводе, и до/после 3х ход. клапана и до/после ТО ГВС. Возможно передавливает из обратки первой ступени ГВС через обратный клапан у трехходового клапана. Система то новая? Не раз видел чтобы передавливало через перемычку через обратный клапан. Говорите 40 градусов, это на подаче? А график в системе какой на первому контуре (до сешения)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2022
Сообщений: 2
|
Подача из магистрали 0,4 МПа (это до трехходового). После трехходового (перед насосами) - 0,14 МПа (при "полностью" закрытом трехходовом, т.е. в режиме работы - байпас).
После насосов - 0,16 МПа. Система НЕ новая. Магистраль подает 70 град. На подаче после трехходового мин 40. Например сегодня по графику должно было быть 28 на подаче после трехходового, но меньше 40 не опускается... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2022
Сообщений: 47
|
Как я понимаю скорее всего неправильно подобран регулирующий клапан трехходовой, у него утечка при полностью закрытом клапане больше допустимой, вот он и в закрытом состоянии так нагревает воду. Можно попробовать на обратке греющего контура поставить статический балансировочный клапан типа msv-bd danfoss, или venturi drv Broen. По теплосчетчику отрегулировать расход. Ставить, естественно, до врезки от обратки греющего контура ГВС по ходу движения жидкости. Если смотреть как по схеме если у вас к клапану труба 48 то есть Ду 32 ВГП и без переходов, то стоит клапан 3хход. Ду 32 этот клапан великоват по размеру. На такой системе (без данных трудно сказать) мне кажется хватило было клапана Ду15-Ду20
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт для системы отопления | Invasaibl138 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 20.03.2013 10:38 |
Приемка сварных соединений системы отопления | NordStream | Отопление | 9 | 23.11.2012 14:19 |
Герметизация системы отопления изнутри | shnn | Отопление | 8 | 08.02.2010 10:42 |
ищу Форму справки или пример о выполнении ТУ системы отопления | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.11.2008 15:58 |