| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Естественная вентиляция в туалете и ванной в квартире
Регистрация: 20.03.2019
Сообщений: 157
|
||
Просмотров: 5818
|
|
||||
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229
|
es-domak, это как школьное уравнение: с одной стороны есть тяга, с другой приток. Если дверь в туалете герметичная, а в ванной нет, то тяга через отверстие в стене между ними будет. В другой конфигурации оно не станет работать. Дырка в стене — это недоделанная вентиляция, т.к. проектом наверняка предполагалось наличие вентканала из туалета в ванную, с вентрешётками непосредственно из вентканала. Просто на деле про неё либо «забыли», либо прежний собственник демонтировал. Я бы на вашем месте доделал её.
Что касается звукоизоляции, то любое подобное решение повлечёт потери, скорее всего несовместимые с естественной тягой. Вентилятор «прокачает», конечно, а так только щель. Причём, это не единственная щель, т.к. в квартиру воздух тоже должен поступать либо согласно оригинальному проектному решению «через неплотности оконных притворов», либо ставьте приточный клапан если окна пластиковые. Или даже механический приток, он сможет и «прокачать» вам шумозащитный переточный клапан в санузлах. В общих чертах, 99% соотечественников живут с неудовлетворительными параметрами воздуха и поэтому имейте ввиду, что почти любой совет, который вы можете получить на эту тему — как жить так же. Убедиться в этом может любой, кто прикупит на алиэкспрессе датчик уровня CO₂ + взвешенных частиц (спойлер: всё плохо и даже хуже). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
В ванной вентилятор хорошо. Быстро пар после помывки вытягивает.
А звукоизоляция? А где еще в эфир выходить, как не на белом коне. Я понимаю, пуки, дрыщи там разные, но не надо мешать продукты, напитки и мыть руки перед едой))). Вентилятор загасит все непарламентские звуки. Не портите дверь - делайте щель. 3 квартиры и дом прошел, до такого не додумался двери дырявить, хоть и с клапанами.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
![]() |
Не надо бредить про "забытый" вентканал. Переточная решетка - стандартное нормативно допускаемое решение. Если по расчету одного вентканала в туалете достаточно для вытяжки, то никто второй городить не будет. И уточните, пожалуйста, этаж, и тип кухонной плиты (газ или электро).
Два "народных" решения: 1. оставить переточную решетку, но поставить вытяжной вентилятор, чтобы принудительно загонял воздух из ванной и туалета в вытяжку. Соседей при этом все игнорируют. 2. заделать переточную решетку, поставить вытяжной вентилятор, но к нему подвести два канала - из туалета и из ванной, вытяжными клапанами отрегулировать так, чтобы из ванной забиралось воздуха больше, чем из туалета (лучшее удаление влажного воздуха). * при этом обеспечить приток воздуха в квартиру - или держать микропроветривание на пластиковых окнах, или поставить КИВы. Иначе в квартиру будет подсасывать воздух не с улицы,а из подъезда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361
|
Если по периметру прилегания дверного полотна к косяку нет винилового профиля (такие часто применяют на межкомнатных дверях), то приток обеспечивается через неплотности прилегания. Он может быть даже обеспечен и при установке вытяжного вентилятора.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
сколько помню
если окна из пластиковых рам с уплотнениями (тем более "шумоизоляционные") то вентиляцию необходимо организовывать везде. тем более в спальне. вентиляции помещений с деревянными рамами не было в СССР потому, что оная обеспечивалась щелями рамы. иногда щелью под подоконником. кстати, под которым сразу размещали "батарею". ----- добавлено через ~6 мин. ----- "Как правильно "оформить" это отверстие, чтобы не нарушить поток воздуха и чтобы при этом смотрелось прилично?" дабы из ванной не слышать "лишних" звуков туалета, придуманы "звукогасящие решетки", гасят не в ноль, процентов так на 30... но лишний раз о звуках не думаешь ![]() ладно мужики, но многие дамы сильно психуют о звуках льющейся воды. если что - вспомнилось ----- добавлено через ~9 мин. ----- потому самое простое - гудящий вентилятор, синхронизированный со светом сортира. для звуковой маскировки некоторые особо продвинутые добавляют радио с музыкой |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство в своей квартире электро щита в туалете и радиаторов на лоджии | RiK32 | Пожарная безопасность | 18 | 26.05.2021 09:13 |
Естественная вентиляция в четырехэтажном жилом доме | SeregaNSK | Отопление | 5 | 08.04.2014 14:16 |
Вентиляция в котельной и ванной комнатах? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.05.2013 18:23 |
естественная вентиляция в индивидуальном жилом доме | baaba | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 13.07.2010 17:33 |
Естественная вентиляция | Неопытный | Инженерные сети | 15 | 24.02.2007 09:01 |