| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Пенополистирол бетон и местное смятие
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487
|
||
Просмотров: 2215
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну вот опять тема кизякобетонов всплывает.
Ну не желательно использовать подобные метериалы в качестве несущих конструкций. Рамы можно было продолжить до нормального основания(скорее всего монолитный пояс по периметру мансарды вы выполнили, вот на него и надо было опирать). Ну а мостики холода устранить конструктивными мероприятиями.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Это невозможно из-за архитектуры.
Нестандартная опорная подушечка под раму и развитие проекта по варианту Р.S. я думаю исправят ситуацию. Если вести раму до балок то нагрузка на балки будет сосредоточенной и сечение балок вырастет очень сильно. А кладка все таки перераспределяет нагрузку. Фрагмент чертежа прилагаю подивитесь |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
Расчет на смятие многопустотной плиты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 27.06.2007 11:12 |