1) Учесть отклонение положения сваи, ростверка и стойки. В данном случае они будут велики и возможно увеличат усилия в свае в 2 раза.
Рекомендую хотя бы 4-6 свай около 600 мм диаметром, из них 2 козловые наклонные. 2) Сначала не выделываться и посчитать сваю как стержень. 3) Диаметром 1600 мм сваи, конечно, делают, но уже переходят на сборные оболочки. Тут надо к Сергею гидротехнику. 4) Не думаю, что Лира позволит такое посчитать. 5) Анализировать по СП 24 приложение В. 6) Проверить отметки рельефа и свай в модуле Грунт разрезами. Остальное не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,739
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ни с какими нормативами результаты объемного моделирования грунта не сравнишь. А анализировать нужно деформации и напряжения в грунте и свае. Обязательно не забыть проанализировать пластические деформации грунта (величину зон развития и саму величину пластической деформации внутри зон). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
Респект за отзыв, несколько пояснений:
- применение моносваи обусловлено отводом участка минимальной площади и ограничением приближения в плане к сетям газоснабжения (забивные сваи не вариант, куст ещё может быть, но слишком тесные габариты); - в условиях не ограниченной площади для подобных объектов всегда применяли КСП, с заданием модели грунта, свай стержнями, КЭ 56 и т.п.; - подобные моносваи уже применяли, но моменты от стойки были меньше, объекты работают на данный момент; - весь смысл задания подобной модели сводится к учёту работы моносваи при загружении двумя моментами, при этом, крутящий момент Mz может воспринять только прямоугольный ростверк |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
При моделировании грунта с условием 1 - Боткин и размещении центра масштабирования "по справке" (центр на уровне верха сваи) получается неадекватная осадка по Z на первой стадии (пятно в центре), что и привело к мысли переместить центр масштабирования наверх...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,739
|
Вообще такого быть не должно, Кулон-Мор и Боткин отличаются математически в зависимостях, но не так сильно, чтобы давать огромную разницу в результатах. Хорошо бы было увидеть для сравнения осадку по Кулону-Мору.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
По Кулону-Мору прикрепил в первом посте, повторю ещё раз.
Лучше, уже не такое пятно, но видимо не хватает загружения от с.в. по контуру на КЭ 68-69, попробую догрузить их Раньше в Лире 2017 ограничивал грунтовый массив КЭ 264, осадки по 1 стадии были чёткие - слоями, но приходилось раза в два увеличивать размеры массива и соответственно увеличивалось время работы. В Лире 2021с увидел новую возможность сокращения объёма за счёт задания безграничного массива и решил использовать его, но что-то идёт не так) ----- добавлено через ~25 мин. ----- Понимаю, что тема узкопрофильная, может порекомендуете к кому можно обратиться за консультацией.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,739
|
Цитата:
Прикрепите расчетную модель. Может кто-то подскажет более конкретно, что там не так. ----- добавлено через ~9 мин. ----- А строго по СП 24, без объемной модели почему не хотите посчитать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
Слишком нестандартная задача для норм, это как с расчётными динами колонн или расчётом опорного узла для той же наклонной стойки.
Всё же, современные системы САПР при грамотном подходе позволяют на порядок качественнее решить задачу и главное нагляднее Последний раз редактировалось oper_rus, 10.11.2022 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,739
|
Похоже на жесткие вставки для пластин КЭ 68,69
![]() ----- добавлено через ~3 ч. ----- При переносе схемы в 0,0,0 жесткие вставки с КЭ 68,69 пропали, но расчет не сходится(8-15% погрешности) даже при двухкратном увеличении количества итераций. Поэтому результаты такого расчета нельзя считать достоверными. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
Цитата:
Скорее всего сказывается влияние задания граничных условий и размеры массива грунта, при различных условиях меняется невязка (сразу предупреждал, что много нюансов). Буду экспериментировать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,739
|
Цитата:
Поставить 2 или 3 сваи и посчитать на горизонтальную нагрузку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
Отвечу сам-себе, может кому пригодится.
Довёл схему, погрешность на обеих стадиях менее 1%, т.е. сходимость имеется. По деформациям - окружающий сваю грунт ведёт себя как упруго-пластический материал, всё очень логично и наглядно. Конечно для моделирования и анализа таких систем нужно иметь представление о классических расчётных моделях, заложенных в нормах. Результатом удовлетворён. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,739
|
Ничего не наглядно. Для наглядности еще нужно увидель зоны пластического деформирования грунта или зоны выпора грунта. Кроме того, для оценки несущей способности такого фундамента нужно вычислить к-т запаса устойчивости или прочности грунтового массива по предельному стостоянию. Т.е. определить резерв несущей способности такого фундамента. Иначе толку от такого расчета нет - просто веселые картинки.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара | Tyhig | Машиностроение | 6 | 26.04.2013 14:05 |
Совершенствование системы проектной документации для строительства. Вопросы и ответы. | SergL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.10.2011 13:47 |
выбор системы для расчёта собственных колебаний | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 09.03.2011 18:24 |
Построение вантовой системы в ЛИРА 9.4 | henry | Лира / Лира-САПР | 1 | 28.04.2010 13:34 |