1. Согласно расчета по СП по сваям. Если есть лидер, то естественно, как обычно коэффициент на лидер.
2. Суммируете. И опять коэффициенты в запас на технологию ваших работ. 3. Учитывайте. Но это брак. Зачем до безумия долбить в прочный грунт? Если плохо будет погружаться (видно из геологии) нижний конец трубы заваривается в острие. Это не сложно, можно даже по месту. Можно применить другие мероприятия. Расплющенная площадь идет в запас. Какого она размера, Вы же трубу не вытаскивали? Если труба не расплющена заранее вредителями))), а идет нормально в полости трубы образуется грунтовая "пробка". Внутрь трубы вы наверное чего то заливаете? Бетон?; потом или нет? Для расчета берите геометрическое сечение трубы. 4. Если сложно, дорого или иное, провести испытания; заставляйте людей при копре считать удары на каждый метр ствола. Потом можно криво или косо (+/-) посчитать, сколько труба понесет по нагрузке.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 22.03.2023 в 22:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2022
Сообщений: 3
|
Podpolie, спасибо за конструктивный ответ. Хочу уточнить по Вашему третьему пункту. Нижний конец сваи сплющен уже до погружения. Прикрепил изображение нижнего конца трубчатой сваи. Вопрос остается: нужно брать площадь по наружному диаметру или только площадь сечения острия этой сваи?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Это же кто так ее жестоко изнасиловал)))?
Или это какой то эксперимент с попыткой устройства сделать острие сваи пресс-станком - новые технологии? Если это так - давайте выкладывайте секрет))). Идея, даже если это не так чертовски прикольная. Интересно же, штампованный наконечник. А то никто ничего Вам не подскажет. Мы тут банда))). Может я и ошибаюсь, все равно идея. Станок бы знать. Да конечно площадь опирания - площадь трубы. Эти лепестки не в счет. А что не судьба была ее обрезать? Можно было бы подварить кусок с помощь накладок, если необходимо по длине. Как же Вы ее ровно по вертикали загнали?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.03.2023 в 23:02. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай. | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 15 | вчера 12:46 |
Формула для определения несущей способности сваи по материалу | vaca | Основания и фундаменты | 12 | 04.05.2012 19:28 |
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? | mamuk | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 04.08.2010 12:27 |
расчет несущей способности забивных свай | lukavladi | Основания и фундаменты | 1 | 12.05.2010 21:33 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |