| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильно задать характеристики аргиллита в ЛИРА САПР 2021 R2
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 3032
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Цитата:
Для реализации трения по боку сваи в дисперсных грунтах свая должна осесть на 40 мм и более (это моё личное мнение). Так как осадка сваи мала, то в дисперсных грунтах трение будет мало. В скальных грунтах трение по боку сваи будет. Но ваши грунты скорее всего размягчаемые, то есть несущая способность только по статическим испытаниям. Предварительно можно попытаться угадать несущую способность. Чтобы угадать в запас - проще трение по боку в скале не учитывать. Хотя тут уже был срач, где меня тут поправили грамотные люди. Сваи лучше моделировать в лире как для дисперсных грунтов, ведь в скале тоже будет осадка порядка 10-15 мм, но будет. И тем добавится армирование. Потом вы сможете поменять моделирование как для скалы и будет запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Если коренные на глубине 3 метра, если ли смысл в сваях? Здание без подвала? Частный дом?
Каким образом Лира сообщила, что необходимы 11-метровые сваи? )) Заглубление даже 3 метра в аргиллиты - не реально, если сваи не буровые. Считать, как сваи стойки, тоже не совсем верно. В таких условиях сложно предсказать расчётом несущую способность свай, надо испытывать. Но скорее всего, даже с минимальным заглублением, несущая способность будет приличной. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 60
|
Цитата:
Ругательствами) А если серьезно, при меньшей длине пишет что несущей способности недостаточно. Цитата:
Поэтому и решил посоветоваться, гложат сомнения.. Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Скорее я могу ее как висячую запроектировать, сопротивления по боковой поверхности хватит с запасом. Но опять же, это если считать вручную. А как задать нужные данные в ЛИРе? Про испытания я прекрасно понимаю, и на крайний случай укажу это в проекте. Но делать не будут - ради ИЖД никто тратиться не будет.
__________________
Сложно, но очень интересно. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
единственное "правильно" - это получить необходимые данные у геологов. Всё остальное - гадание на кофейной гуще. Вообще "низкой прочности" - это очень прочный грунт, не всякая буровая (имею ввиду среди тех, которые по коттеджным стройкам шабашат) сможет его разбурить даже на 3м. если вы в этом регионе и этих изыскателей давно знаете - то обычно все их слабые места изучили и можете понимать где "в запас", а где "от балды". Если ситуация у вас не такая, но вы хотите расчет не "среднее по больнице на основе взятых с потолка данных" - переиспытывать грунты. А надо ли? Какой коттедж? Были у меня в практике "коттеджи и 2000 и даже один был 5000кв.м.... для них и испытаний в Мостдоргеотресте не жалко)))
Хорошо бы знать какой склон, сколько баллов и какое ускорение у сейсмики, какая категория грунтов у площадки (да вообще в какой стране проектируете ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 60
|
Offtop: В ИЖС получение нужных данных это, блин, ужас какой-то. Люди каждую копейку пытаются сэкономить, и не объяснишь что нельзя так.
Насчет "очень прочный грунт" - если судить по геологии он то как раз и не прочный. Встречались аргиллиты выше и 10МПа и 20 МПа, там вопросов нет. Я не могу принять слова изыскателей и на основе этого заложить фундамент, в случае чего с меня спросят (и вполне обосновано) на основании каких цифр я принял решение. Стройка в Сочи, никаких "многотысяч метров" там не будет, обычный дом, 3 этажа. Да и опять же вопрос не в размере дома, а какие данные задать в Лиру чтобы цифры там и в ручном расчете хоть примерно совпали. Может есть какой древний труд который прольет свет на данную тему? Вот не верю что эта проблема никогда нигде не освещалась. Найти бы где и кем...
__________________
Сложно, но очень интересно. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Коттедж с 70 тс на сваю ?
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Цитата:
Вы взаимовлияние свай как будете вручную считать? А в Лире умеете это делать? По модели куста или по модели условного фундамента? При сейсмике будете повышать жесткость или отбросите фундамент и на жестком основании? Лира считает Fd только по физ характеристикам, а у вас может зондирование есть? Зондирование так то точнее. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Offtop: Tiano, это 3-этажный дворец что ли ? Хозяин депутат ?
Тогда нафигачьте ему побольше свай. Пусть платит за воровство дважды - и совесть за преступления мучает и жадность тоже. И ещё скажите, что у Путина свай в три раза больше. Пусть ещё и завидует.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Считать сваи в Лире для такого здания в таких грунтах дело абсолютно бессмысленное и бесполезное.
Можно ориентироваться на графики статического зондирования. Принять заглубление острия на 0.5 м ниже губины зондирования. Если данные зондирования отсутствуют, принять глубину заделки пробных свай в аргиллиты 2 м. Если нет возможности выполнить пробную забивку, заглубить сваи в аргиллит 1 м. Пример. Изыскатели показали нулевую прочность в водонасыщенном состоянии. При забивке "до упора" ни одна из 4-м свай 300*300 не зашла в аргиллит даже на 0,5 м. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
По данным стат. зондирования эта карбонатная мука должна была нести для свай 300х300 длиной 4-6м более 100т. Пробные сваи показали что свая от первого удара погружается на метр и более, от второго летит под собственным весом еще на столько же, после выдержки 30 дней - испытания по прежнему показывают 10-20т на сваю. Вот такая геология была отстойная (сэкономили на ней). Повторная геология с зондом II типа, с инклинометром и аккуратными честными геологами уже показывала что жижа ничего не несёт. Новые проектные 12-14м сваи 350х350 с 5т гидромолотом и 3,5т дизельмолотами пробить прослойки в некоторых местах не могли (а примерно в 60% мест спокойно погружались сквозь муку, не встречая прослоек). Даже с лидерной скважиной 300мм сотня ударов на прослойку уходила, у свай часто разбивалась голова, ломались тоже часто. Но упереть в эту прослойку нельзя, получился бы лес из свай где соседняя 5м и 12м (где нет прослойки), да и известняк прочный, но растворимый. В итоге лидерное бурение до подстилающих нормальных суглинков делали кажется 350мм (тут по сути уголками всего зацеплялась). Последний раз редактировалось Alter54, 26.04.2023 в 15:05. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Цитата:
Offtop: Друг рассказывал, что осадочные породы как консолидируются, так и расконсолидируются (выветриваются). Например, по трещинам массивов в скалах часто бывают глины. Так вот эти глины - это бывшая скала, которую помутузили напряжением, потом растрескиванием, потом ещё поездили туда-сюда, потом в неё вода затекала... Оно, конечно, в геологических масштабах. Кратковременно - вот размягчение с последующим восстановлением свойств при сушке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Ни разу не встречал, чтобы в геологии были "достаточные данные" для подобных грунтов.
И в мыслях нет это делать. Какие могут быть данные, если зонд уперся на росте сопротивлений. Я условно принимаю нижнюю точку зондировки за кровлю скального грунта и заглубляюсь на 0,5 м. Иногда от лукавого по ней предварительно принимаю сопротивление. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.04.2023 в 16:02. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Цитата:
Каюсь, проглядел. Тогда надо поаккуратнее. Слабым местом изысканий обычно является не изученность коры выветривания. При забивке свая пробивает слабую прослойку и по отказу проще контролировать сопротивление сваи. А аргиллиты - это бывшая глина, а где-то в перспективе миллионов и миллиардов лет (а в кровле - гораздо быстрее) - и будущая. К примеру, взятый ниже УГВ грунт - размягчаемый, прочность - всего-ничего, а на этом аргиллите возведена плотина ГЭС. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Реальную, скорее всего, никак. Считайте по СП. Наверное, есть спецы, которые могут ориентировочно оценить по характеру бурения. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.04.2023 в 16:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 60
|
Цитата:
На чем пока остановился: указать заглубление на 11-12м, попробовать настоять на уточнении геологии с возможной последующей корректировкой длины свай. Но вопрос все же открыт:
__________________
Сложно, но очень интересно. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Цитата:
Статика покажет великие цифры. Но делать её надо. Вдруг где накосячат при испытаниях, да и формально. Ну и графики осадки будут наглядные.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Предел прочности в сухом состоянии 7,27(6,2-8,3) Мпа, в водонасыщенном 0,53(0,26-0,89). В скобках указан интервал значений. Статические испытания свай сечением 350*350 забитым штанговым дизель-молотом Q=2.5 показали минимальное Fd=155 тс. Допускаемая нагрузка на сваю 155/1.2 = 129 тс. Конечно в данном случае я приму нагрузку по статике. Проблема похоже в испытании замоченных грунтов. Может проблема в отборе образцов: грунт возможно как-то разрушается при бурении. Может замачивание образцов в лаборатории и в естественном состоянии - не одно и то же. И зона выветривания в ИГИ никогда не иссследуется. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать жесткость КЭ56 для моделирования упругого основания в ЛИРА САПР 2016? | Sergey2047 | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.05.2022 19:37 |
ЛИРА САПР 2021 R2.2 Как избавиться от автоматического "пересечения" и АЖТ плит при переносе расчётной модели в ЛИРУ ? | Tyhig | Лира / Лира-САПР | 3 | 18.05.2022 07:59 |
Динамика+. Последовательность расчета. ЛИРА САПР 2021 | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 11.03.2022 23:12 |
Динамикой+ для расчета по акселлерограмме ЛИРА САПР 2021 | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 10.03.2022 15:00 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |