| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Окраска металлоконструкций перед оштукатуриванием и обетонированием по сетке
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 72
|
||
Просмотров: 1879
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сетка из другой стали?
|
||||
![]() |
|
||||
Из нержавейки?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 72
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Чем плох вариант если окрасить? Хуже будет?
|
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 72
|
вообще красили согласно СП 71. но потом этот пункт в 2017 исключили, но остались п. 7.2.2 и 7.2.5 согалсно которых тоже вроде можно красить плотные основания:
п.7.2.2 Перед нанесением штукатурки в зависимости от типа основания и применяемых штукатурных материалов необходимо провести подготовку основания. (Измененная редакция, Изм. N 2). 7.2.5 Не впитывающие влагу, плотные и бетонные основания необходимо обработать грунтовочным составом ГС 4 по таблице 7.1 в случае применения гипсовой или известково-гипсовой штукатурки или нанести минеральную грунтовку или обрызг в случае применения цементных и известково-цементных штукатурок. В случае применения обрызга к штукатурным работам стоит приступать не ранее чем через 24 ч после его нанесения, при применении грунтовочного состава ГС 4 по таблице 7.1 дальнейшие работы разрешается проводить не ранее высыхания нижележащего слоя. ИСКЛЮЧЕН: п.7.2.8 Штукатурные растворы не допускается наносить непосредственно на стальные детали, которые являются элементами конструкции. Если стальные детали (опоры или несущие балки) интегрированы в конструкцию, на которую должна наноситься штукатурка, следует защитить их от коррозии с помощью антикоррозионного покрытия или грунтовочного состава ГС 6 по таблице 7.1. Стальные детали следует укрывать металлической штукатурной сеткой в качестве основания под штукатурку. А теперь в СП все разумное повыкидывали, повычеркивали, поудаляли.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Offtop: Вообще тяжело представить краску имеющую одинаковую адгезию и к стали и к последующему слою бетона.
Не думаю, что такая есть. Европейцы, по слухам, красят арматуру в бетоне, исключают адгезию и учитывают только упирание рифов арматуры о бетон. Но тут же совсем другая ситуация, без адгезии всё развалится. При этом согласно СП 15 все закладные детали в каменной кладке должны быть оцинкованы (учитывая срок службы - горячим оцинкованием). Можно сделать так же. По слою цинка скорее всего адгезия будет хорошей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
Оштукатуривание и обетонирование по сетке - это же огнезащитные мероприятия? Вариантов может быть два - либо обетонирование является так же антикоррозийным мероприятием, и тогда окраска будет только мешать бетону создавать щелочную защитную среду (это больше актуально для темы с обетонированием баз колонн), либо толщина защитного слоя будет недостаточной и она со временем потеряет свою антикоррозионную функцию, тогда окраска нужна. Ориентироваться предлагаю на толщину защитного слоя бетона для искомых конструкций, для оштукатуривания я бы вообще не рассматривал антикоррозионные свойства.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Не совсем так, даже скорее совсем не так. Бетон только при достаточной толщине и объеме имеет длительные защитные свойства для арматуры. Это же не краска, которая непосредственно защищает от проникновения влаги. Он создает щелочную среду, которая зависит грубо говоря от количества бетона и со временем может уменьшаться. А влагу бетон пропускает достаточно для коррозии
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пространство перед дверью внутри квартиры и перед лестничной клеткой для МГН | serj899 | Архитектура | 0 | 23.02.2017 00:35 |
Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты | macoby | Железобетонные конструкции | 83 | 10.06.2016 04:41 |
Установка сигнальных столбиков перед барьерным ограждением | Anna7505 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 05.11.2015 10:15 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
нужна ли окраска битумом, если применен бетон соответствующей марки по водонепроницаемости | Fool | Железобетонные конструкции | 24 | 05.06.2012 23:15 |