Перехлест арматуры при изготовлении арматурных колец для буронабивных свай.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перехлест арматуры при изготовлении арматурных колец для буронабивных свай.

Перехлест арматуры при изготовлении арматурных колец для буронабивных свай.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.05.2023, 13:03 #1
Перехлест арматуры при изготовлении арматурных колец для буронабивных свай.
r.zhiriakov
 
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 39

Доброго дня)
Подскажите нужен ли перехлест арматуры при изготовлении арматурных колец для буронабивных свай? или можно сделать встык и прихватить? И нужно ли обваривать этот перехлест?
В целом мне видится, что неважно как это делать так как кольца арматурные стоят чисто из конструктивных соображений.
Фото с интернета для наглядности и лучшей визуализации явления)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Karkasi-buronabivnih-svai-foto-3.jpg
Просмотров: 130
Размер:	106.2 Кб
ID:	255691  

Просмотров: 1211
 
Непрочитано 09.05.2023, 16:56
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Зависит от расчета.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2023, 21:28
#3
Hydrobizon


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 59


По сути это те же колонны, но что бы не было лишних вопросов лучше обвить спиралью. Если так не подходит, то на нахлесточный С23 шов (при отсутствии сейсмики на отбъекте).
Hydrobizon вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2023, 22:04
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,292


Не хватает стальных "трубчатых колец" и "крестообразного анкера", согласно п. 8.18 СП 14.13330.2011. Иногда вместо колец делают навивку спирали виток к витку с определенным шагом, но это вне норм.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 07:53
1 | #5
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Не хватает стальных "трубчатых колец" и "крестообразного анкера", согласно п. 8.18 СП 14.13330.2011. Иногда вместо колец делают навивку спирали виток к витку с определенным шагом, но это вне норм.
п. 8.18 СП 24.13330.2011
или
п. 8.24 СП 24.13330.2021
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 08:04
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Я бы кстати говоря конструктивно чуть увеличил продольную арматуру, и заложил бетон другого класса и морозостойкости.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 09:07
#7
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Может там одноэтажный сарай из бревен, а вы тут советуете как для полноценной многоэтажки))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 09:23
#8
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Может там одноэтажный сарай из бревен, а вы тут советуете как для полноценной многоэтажки))
Тоже была такая мысль, но автор не уточнил это в вопросе, поэтому все отвечают со ссылкой на НТД.
Себе под туалет из досок - можно и как на фото -)

ПС: привет Уфа Уфе.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 09:31
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
одноэтажный сарай из бревен
да не, под такое обычно диам. 300 длиной 2 метра.

а, так чуртеж не от ТС?

Цитата:
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
или можно сделать встык и прихватить
встык не советую. Нет сейчас способа получить простой и надежный стыковой шов, лучше нахлест.
А еще лучше даже наверное совместить и шов и загиб за продольную арматуру, если в кустарных условиях тем более.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 09:33
#10
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


В новой нормативке понятно, что прописано как положено. Но в старых пособиях написано, что при отсутствии горизонтальных усилий можно вообще без поперечки
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 09:40
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005


Если как на фото. Вроде свая 300мм. И горизонтальные нагрузками похоже не пахнет. То проще поискать обрезки б/у трубы. Нарезать болгаркой дольками по 80-120мм. Там конструктивно пройдет или ф159 (если арматуру варить снаружи дольки) или ф219 (изнутри). Приварить с шагом кратным 1000 - 2000мм. А то гни эту арматуру... Да и каркас можно перетянуть от сварки стольких железяк в саблю если варишь на колене.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 11:20
#12
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Но в старых пособиях написано, что при отсутствии горизонтальных усилий можно вообще без поперечки
Если на фото глядеть - то там и поперечную, и продольную при сварке пожгли.
Так что можно считать, что ни той , ни другой нету
Цитата:
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
В целом мне видится, что неважно как это делать так как кольца арматурные стоят чисто из конструктивных соображений.
Поперечное и армирование и конструктивные кольца жесткости - две большие разницы.
И кольца, как выше уже заметили, делают не из арматуры а из гнутой полосы или трубы.

Последний раз редактировалось lexa_3513330, 10.05.2023 в 11:32.
lexa_3513330 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перехлест арматуры при изготовлении арматурных колец для буронабивных свай.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? partietz5000 Основания и фундаменты 23 23.06.2017 19:34
Конструкция арматурных каркасов при устройстве буронабивных свай по технологии CFA Консерватор Основания и фундаменты 2 14.08.2015 14:58
Демонаж буронабивных свай (разбуривание, выбуривание, извлечение) Денис Юрьевич Железобетонные конструкции 12 22.01.2015 08:24
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
Грунты для устройства буронабивных свай Денис0206 Основания и фундаменты 1 03.09.2013 17:14