Экспертная оценка необходимой длины нахлеста арматуры колонн
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Экспертная оценка необходимой длины нахлеста арматуры колонн

Экспертная оценка необходимой длины нахлеста арматуры колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2023, 00:33 #1
Экспертная оценка необходимой длины нахлеста арматуры колонн
Tozero
 
разработка раздела КР, Индивидуальный предприниматель
 
г. Самара
Регистрация: 27.04.2009
Сообщений: 19

Здравствуйте, коллеги. Возник тут у меня спорный, даже в чем-то конфликтный вопрос, потому хочу услышать мнение людей.
Просьба, максимально коротко, без обсуждений, только Ваше мнение в формате:
- ответ непосредственно на вопрос,
- ссылка на п.п. и нормы которыми руководствуетесь,
по желанию
- опыт проектирования,
- должность.

Завершая интригу собственно вопрос: колонна, бетон В25, арматура диаметром 25, по расчету требуется арматура диаметром 25, укажите требуемую длину нахлеста по Вашему мнению в мм

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-06-09_01-29-25.png
Просмотров: 426
Размер:	59.4 Кб
ID:	256554  

Просмотров: 3504
 
Непрочитано 09.06.2023, 02:59
#2
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


для форума 1150мм, в реальности сделал бы меньше, исходя из оптимальности раскроя и процента использования арматуры
Вложения
Тип файла: pdf anc_sp63_969086801.pdf (80.6 Кб, 265 просмотров)
27legion вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 04:52
| 1 #3
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
в реальности
Коряво получается разместить внахлест 9 стержней 25 в коробочке 400х400. Делайте на сварке встык или на муфтах.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 04:59
#4
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


СП 63.13330 п.10.3.30 абзац "Допускается увеличивать относительное количество стыкуемое в одном расчётном сечении рабочей растянутой арматуры до 100%....." и дальше по тексту. И исходя из того что alfa2 в такой ситуации принимается равная 2-ум определяю длину нахлёста.
Не понимаю любителей добиваться 50% создавая и себе и монтажникам гемморроя наличием дополнительных позиций деталей.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 05:53
| 1 #5
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322



- 40 диаметров арматуры
- деды так делали всю жизнь, и все стоит
- опыта почти нет
- главный
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2023, 07:17
#6
Tozero

разработка раздела КР, Индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 27.04.2009
г. Самара
Сообщений: 19


Пара уточнений и встречных вопросов:
1. Почему арматура в колонне непременно сжатая? Колонна нагружена внецентренно, не говоря уж о крайних колоннах или нагрузке через пролет
2. Смотрим на вариант стыковки да, именно 100% арматуры
3. 40 диаметров это прекрасно, конечно... для длины анкеровки.....
Tozero вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 07:49
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Для арматуры А400 - 1000 мм. (40d) альфа=1,2
Для арматуры А500 - 1250 мм. (50d) альфа=1,2
Это из предположения того, что "арматура в колонне непременно сжатая", т.е. для стыков нижних этажей.

Для последнего (верхнего стыка) я принимаю для всех колонн растянутую арматуру и там будет для А400 - 1675 мм (67d), для А500 - 2075 мм (83d) альфа=2,0.
Цитата:
Сообщение от Tozero Посмотреть сообщение
Почему арматура в колонне непременно сжатая? Колонна нагружена внецентренно, не говоря уж о крайних колоннах или нагрузке через пролет
Вообще, для каждой ситуации свой случай будет. Однозначного ответа быть не может. Усилия растяжения в арматуре возникают? Если да, то и принимаешь как для растянутой, если нет - то как для сжатой.

Цитата:
ссылка на п.п. и нормы которыми руководствуетесь
Armin когда-то очень удобную таблицу сделал, ей и пользуюсь. Она актуальна и по сей день, хоть и сделана по СП 63.13330.2012 года, кроме строчки про сжатые стержни с альфой 0,9. В СП 63.13330.2018 для сжатой арматуры нужно альфу 1,2 (п.10.3.30 третий снизу абзац).

Последний раз редактировалось Alkor527, 09.06.2023 в 08:10.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 07:52
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Tozero Посмотреть сообщение
1. Почему арматура в колонне непременно сжатая? Колонна нагружена внецентренно,
Для внецентренной есть два случая, или арматура сжатая и растянутая, или арматура вся сжатая.
Во вложении примерный график напряжений в арматуре у наименее сжатой грани в зависимости от условной высоты сжатой зоны бетона.
Вложения
Тип файла: docx 1-51.docx (196.8 Кб, 67 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 07:57
#9
DMSskop


 
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 132


1) У центральных стержней на стороне 1250мм, у крайних х2=2500мм.
2) СП 63.13330.2018 п. 10.3.29.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clipboard01.jpg
Просмотров: 272
Размер:	26.8 Кб
ID:	256557  
DMSskop вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 10:10
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Растянутая 2070 мм. Она вся растянутая.
Сжатая 1250 мм. Для справки. Не она.
Для А500.

Можно сделать разбежку или сварку с разбежкой или муфты (вроде бы как, не знаю). Часть подрядчиков просит продольную арматуру сразу на 2 этажа.
В жилье, с диафрагмами, для нижних колонн, согласен с вышеизложенным в 60% случаев. Но это трудоёмко проверять.

У меня в даунлоад выложен популярный калькулятор.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.06.2023 в 12:07.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 13:17
#11
DMSskop


 
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение

У меня в даунлоад выложен популярный калькулятор.
Где это?
DMSskop вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 13:18
| 1 #12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Она вся растянутая.
не факт.
скорее возможно что вся сжатая

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Где это?
тут скорее всего понадежнее
http://webcad.pro/anc/anc.html
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 14:50
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Арматура в колонне для чего? Для восприятия момента или сжимающих усилий? Для того и для другого.
Но для восприятия момента вовсе не нужна вся площадь арматуры в колонне, а следовательно нужно смотреть на отношение As,cal/As.ef (требуемой по расчету арматуры для восприятия момента к фактически установленной) и длина перепуска будет уменьшаться. Получается практически для всех случаев можно применять длину перепуска как для сжатых стержней.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 16:33
1 | 1 #14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Арматура растянутая. Вряд ли 25 надо на сжатие.
80d.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 17:14
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tozero Посмотреть сообщение
арматура диаметром 25, по расчету требуется арматура диаметром 25
Требуется по прочности или по трещинам? Без учета трещин сколько арматуры требуется?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 18:03
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, так по трещинам всегда нахлёсты считаем. Ты что там. Не бунтуй.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 18:25
| 1 #17
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


1.Длина нахлеста принимаем по растяжению в запас. В колоннах возникает как сжатие, так и растяжение. Центральные колонны да сжатие, но крайние растяжение, чем дальше от диафрагмы жесткости опять растяжение появляется. Анализ в плане разделения на сжатые и растянутые никто не делает, это безумно в квадрате.
2.Выполняем требования по 50% стыковке в одном сечении (СП 63.13330.2012 п.10.3.30)
3.Из опыта: все что больше 18 стержни ставят на плиту, физически поднять 25 стержень и подвязать скрутками не выйдет, под собственным весом, скрутки порвет. Выбор способа стыковке мы сразу оговариваем с заказчиком, соединения на сварке и муфты делаем очень редко, для муфт нужно оборудование в глубинке редко у кого есть, сварка увеличивает сроки производства работ.
Когда ставим на плиту, то не делаем условие разбежки в 1.3Lн, делаем две длины нахлеста
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример армир. колонны.jpg
Просмотров: 201
Размер:	203.3 Кб
ID:	256571  
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 23:03
| 1 #18
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Требуется по прочности или по трещинам? Без учета трещин сколько арматуры требуется?
Из Гарбусенко:
22. МОЖНО ЛИ ЗАДЕЛАТЬ РАБОЧУЮ АРМАТУРУ НА ВЕЛИЧИНУ LX < LAN?
Можно только в одном случае – если арматура поставлена с запасом против требуемой расчетом по прочности. Например, по условию прочности требуемая площадь арматуры равна Аs1, а по условию трещиностойкости ее площадь пришлось увеличить вдвое: Аs2 = 2Аs1. В этом случае длину анкеровки lan, вычисленную для арматуры Аs2 по формуле, приведенной в ответе 17, можно уменьшить в отношении Аs1 /Аs2, т.е. наполовину.

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
так по трещинам всегда нахлёсты считаем.
Двойка тебе по КЖ.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2023, 02:15
#19
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
по условию прочности
С учетом того, что трещины предельной ширины раскрываются при напряжениях порядка 0,5Rs, то величину нахлестки можно уменьшить примерно вдвое.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2023, 08:37
#20
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


К #18Нажмите на изображение для увеличения
Название: Габрусенко_Основы расчета ЖБ - 200 Вопросов и ответов_2001.png
Просмотров: 178
Размер:	42.0 Кб
ID:	256581.
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Экспертная оценка необходимой длины нахлеста арматуры колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Расчетные длины железобетонных колонн в смешанном каркасе. m43 Железобетонные конструкции 1 06.02.2015 08:10
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы? Igor5 Конструкции зданий и сооружений 2 11.02.2013 18:31