Экспертная оценка необходимой длины нахлеста арматуры колонн
разработка раздела КР, Индивидуальный предприниматель
г. Самара
Регистрация: 27.04.2009
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 3504
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
СП 63.13330 п.10.3.30 абзац "Допускается увеличивать относительное количество стыкуемое в одном расчётном сечении рабочей растянутой арматуры до 100%....." и дальше по тексту. И исходя из того что alfa2 в такой ситуации принимается равная 2-ум определяю длину нахлёста.
Не понимаю любителей добиваться 50% создавая и себе и монтажникам гемморроя наличием дополнительных позиций деталей. |
|||
![]() |
|
||||
разработка раздела КР, Индивидуальный предприниматель Регистрация: 27.04.2009
г. Самара
Сообщений: 19
|
Пара уточнений и встречных вопросов:
1. Почему арматура в колонне непременно сжатая? Колонна нагружена внецентренно, не говоря уж о крайних колоннах или нагрузке через пролет 2. Смотрим на вариант стыковки да, именно 100% арматуры 3. 40 диаметров это прекрасно, конечно... для длины анкеровки..... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Для арматуры А400 - 1000 мм. (40d) альфа=1,2
Для арматуры А500 - 1250 мм. (50d) альфа=1,2 Это из предположения того, что "арматура в колонне непременно сжатая", т.е. для стыков нижних этажей. Для последнего (верхнего стыка) я принимаю для всех колонн растянутую арматуру и там будет для А400 - 1675 мм (67d), для А500 - 2075 мм (83d) альфа=2,0. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 09.06.2023 в 08:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Во вложении примерный график напряжений в арматуре у наименее сжатой грани в зависимости от условной высоты сжатой зоны бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Растянутая 2070 мм. Она вся растянутая.
Сжатая 1250 мм. Для справки. Не она. Для А500. Можно сделать разбежку или сварку с разбежкой или муфты (вроде бы как, не знаю). Часть подрядчиков просит продольную арматуру сразу на 2 этажа. В жилье, с диафрагмами, для нижних колонн, согласен с вышеизложенным в 60% случаев. Но это трудоёмко проверять. У меня в даунлоад выложен популярный калькулятор.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.06.2023 в 12:07. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
не факт.
скорее возможно что вся сжатая ----- добавлено через ~2 мин. ----- тут скорее всего понадежнее http://webcad.pro/anc/anc.html |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Арматура в колонне для чего? Для восприятия момента или сжимающих усилий? Для того и для другого.
Но для восприятия момента вовсе не нужна вся площадь арматуры в колонне, а следовательно нужно смотреть на отношение As,cal/As.ef (требуемой по расчету арматуры для восприятия момента к фактически установленной) и длина перепуска будет уменьшаться. Получается практически для всех случаев можно применять длину перепуска как для сжатых стержней. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt, так по трещинам всегда нахлёсты считаем. Ты что там. Не бунтуй.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
1.Длина нахлеста принимаем по растяжению в запас. В колоннах возникает как сжатие, так и растяжение. Центральные колонны да сжатие, но крайние растяжение, чем дальше от диафрагмы жесткости опять растяжение появляется. Анализ в плане разделения на сжатые и растянутые никто не делает, это безумно в квадрате.
2.Выполняем требования по 50% стыковке в одном сечении (СП 63.13330.2012 п.10.3.30) 3.Из опыта: все что больше 18 стержни ставят на плиту, физически поднять 25 стержень и подвязать скрутками не выйдет, под собственным весом, скрутки порвет. Выбор способа стыковке мы сразу оговариваем с заказчиком, соединения на сварке и муфты делаем очень редко, для муфт нужно оборудование в глубинке редко у кого есть, сварка увеличивает сроки производства работ. Когда ставим на плиту, то не делаем условие разбежки в 1.3Lн, делаем две длины нахлеста |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
22. МОЖНО ЛИ ЗАДЕЛАТЬ РАБОЧУЮ АРМАТУРУ НА ВЕЛИЧИНУ LX < LAN? Можно только в одном случае – если арматура поставлена с запасом против требуемой расчетом по прочности. Например, по условию прочности требуемая площадь арматуры равна Аs1, а по условию трещиностойкости ее площадь пришлось увеличить вдвое: Аs2 = 2Аs1. В этом случае длину анкеровки lan, вычисленную для арматуры Аs2 по формуле, приведенной в ответе 17, можно уменьшить в отношении Аs1 /Аs2, т.е. наполовину. ----- добавлено через 33 сек. ----- Двойка тебе по КЖ. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? | intestinal | SCAD | 11 | 27.11.2015 00:01 |
Расчетные длины железобетонных колонн в смешанном каркасе. | m43 | Железобетонные конструкции | 1 | 06.02.2015 08:10 |
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. | Dmitij | Металлические конструкции | 67 | 18.12.2013 19:01 |
Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы? | Igor5 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.02.2013 18:31 |