| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Осадка ростверка из 4-7 свай - чему верить: Ing+ или расчету по СП24.13330 в НормКаде
конструктор
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
||
Просмотров: 1750
|
|
||||
Ручной расчет что дает?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Осадка свай в свайном ростверке должна считаться с учетом взаимного влияния соседних ростверков (всего здания).
Испытания подобную картину показать не могут. Нормкад тоже вряд ли учитывает все сваи под зданием. В этом смысле, осадка по Ing+ должны быть ближе к истине (хотя и многовато на первый взгляд, сваи должны меньше садиться). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- ручной - это какой? Если по СП , то Нормкад вроде как в соответствии с формулами СП считает. Или есть еще другая методика?
- согласен с этим. Но по СП коэффицент влияния соседних свай получается около 2-3, а Инж насчитывает 6-8. Да и вроде КонстрСергей выкладывал откудова-то картинку что вклад удаленных на 8-12-еще больше d свай (кусты примерно по сетке 5х5 метров) в осадку проверяемой несущественный(ну я так понял эту картинку). |
|||
![]() |
|
||||
Если большая разница, может в нормкад ошибка?
Последний раз редактировалось ingt, 15.06.2023 в 14:12. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
(влияние одной сваи может быть и мало, но если таких свай много - то влияние уже большое, так как оно суммируется). Последний раз редактировалось nickname2019, 15.06.2023 в 15:20. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- вот это
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Тогда по СП надо еще и взаимовлияние добавить, как условных фундаментов. Этот расчет тоже сделан? Если их много, и они близко, запросто 3 раза в 8 превратят. Близкие ростверки по смыслу так же досаживают друг друга, как соседние сваи в кусте.
Инж как Старк считает - 3D-грунтом? Мои тесты в Старке показывали, что результат к СП близкий получается, если считать куст или поле. А вот когда они вместе - тут у них несовместимость по сжатой толще получается; такую модель, возможно, еще калибровать надо, прежде чем пользоваться. В любом случае, чтобы поймать программу на вранье, нужно ручной счет с машинным сверить. Только что ручной счет под заданную нагрузку на сваю заточен - тут надо здание удалять, загружать сваи поровну, и смотреть осадки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Думаю тогда вам нужно искать сваи, которые находятся на расстоянии не далее 15*d от той, чью осадку определяете, и взаимовлияние производить по п. 7.4.12, 7.4.13 24-го СП за 2021 год.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Согласно п. 7.4.1 СП 24.13330.2021: ..."Осадка большой группы висячих свай (свайного поля) может быть определена с применением модели условного фундамента на естественном основании в соответствии с 7.4.6 – 7.4.9". При этом нужно учитывать ВСЕ сваи и группы свай под зданием, из которых формировать условные фундаменты согласно п. 7.4.9. И только если под зданием 25 свай и менее - тогда можно использовать другую методику (для свай в кусте). И если по свайному полю разбросаны группы мелких свай - вместе они формируют свайное поле, которое считается по п. 7.4.9. Считать один куст без влияния всего поля мы не имеем права. P.S. Я последнее время из каждой сваи делал условный фундамент, считал осадку с учетом взаимного влияния всех условных фундаментов и пересчитывал жесткость каждой пружинки, которая моделирует сваю в ростверке (в модели SCAD). P.S.S. В частном случае сваи могут не влиять друг на друга, когда глубина сжимаемой толщи заканчивается сразу под концом свай. Но выяснить так это или нет можно только проведением общего расчета. Последний раз редактировалось nickname2019, 16.06.2023 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Поэкспериментировал в Нормкаде - с увеличением свай в кусте, брал симметричную схему: 4 сваи, 9, 16, 25, увидел что влияние соседних свай увеличивается. Для исходного 4-5 свайного куста - увеличение осадки, относительно одиночной, примерно в 1,5-2 раза, для 9 свайного - в 4 раза, для 25 свайного - в 8 раз. Возник вопрос - а где тогда остановиться в учитываемых влияющих сваях? Так ведь можно и до фундаментов соседних домов добраться, они же тоже вклад какой-то оказывают
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Тут сильно зависит от способа моделирования. Если основание моделируется слоистым - попробуйте увеличить его размеры вплане и глубину - перемещения могут заметно измениться. Чтобы сверять перемещения в Ing с ручными расчетами по нормам - нужно соблюдать определенные правила. Во-первых добиться того, чтобы перемещения по краю слоистого основания были близки к нулю. Во-вторых, чтобы вертикальные напряжения в грунте также сходились к минимальным значениям по боковым граням слоистого основания. В-третьих - вертикальные напряжения по нижней грани слоистого основания тоже должны затухать к минимуму. В четвертых - смоделировать корректное опирание ростверка на грунт. Предполагаю, что при ручном расчете вся нагрузка считается на сваи, а в Ing, чтобы передать всю нагрузку на сваи, нужно настроить нелинейную работу грунта или сделать верхний слой грунта с минимальным Е.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Нагрузки от давно построенных зданий учитывать не нужно (в части влияния на осадки проектируемого), а вот осадки существующих зданий от влияния проектируемого - оценивать нужно. Если проектируете здание - все сваи этого здания нужно учитывать. Если рядом вторая проектируемая секция - ее тоже. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти литературу по расчету винтовых свай. | Sokrat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.01.2017 18:03 |
Зачем делают жесткое сопряжение свай и ростверка? | Sawadi | Основания и фундаменты | 11 | 26.07.2016 10:54 |
Вопрос расчету несущей способности свай по статическому зондированию, выход за границу данных. | Mocart | Основания и фундаменты | 15 | 31.05.2016 17:21 |
армирование ростверка при 2-х, 3-х рядном расположении свай | innuhka | Основания и фундаменты | 1 | 30.06.2011 13:53 |
Нужна консультация по расчету свай! | Michail | Основания и фундаменты | 18 | 11.03.2009 08:29 |