Осадка ростверка из 4-7 свай - чему верить: Ing+ или расчету по СП24.13330 в НормКаде
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка ростверка из 4-7 свай - чему верить: Ing+ или расчету по СП24.13330 в НормКаде

Осадка ростверка из 4-7 свай - чему верить: Ing+ или расчету по СП24.13330 в НормКаде

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2023, 13:18 #1
Осадка ростверка из 4-7 свай - чему верить: Ing+ или расчету по СП24.13330 в НормКаде
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176

Для группы свайных ростверков жилого дома, куст из 4-7 свай, в разных программах получаются сильно разные значения осадок: Инж+ начитывает по 150-200 мм, НормКад по формулам из СП24 для свайного куста до 25 свай насчитывает по 50-70 мм. Соответственно и разность осадок получается сильно разная, и армирование в конструкциях нижних этажей заметно разное. Испытание одиночной сваи давилкой, на несущую способность по грунту, показало осадку около 30 мм.
Чему верить? Инвестор не хочет бить дополнительные сваи, я в принципе больше доверяю натурным испытаниям свай, основное опасение, как при случае, бодаться с упертым(были преценденты - заявил что в перекрытии всегда должна быть поперечка в зонах продавливания, работяги офигели что получившийся чужой(не прикормленный) технадзор их дрючил по полной и за ручную сварку на этих каркасах и за несоблюдение шага, и за слишком подвижный(разбавленный) бетон в этих местах) экспертом
Просмотров: 1750
 
Непрочитано 15.06.2023, 13:33
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Ручной расчет что дает?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2023, 13:36
#3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Тут проверь
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2023, 13:49
1 | 1 #4
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Осадка свай в свайном ростверке должна считаться с учетом взаимного влияния соседних ростверков (всего здания).
Испытания подобную картину показать не могут. Нормкад тоже вряд ли учитывает все сваи под зданием.
В этом смысле, осадка по Ing+ должны быть ближе к истине (хотя и многовато на первый взгляд, сваи должны меньше садиться).
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2023, 14:02
#5
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ручной расчет что дает?
- ручной - это какой? Если по СП , то Нормкад вроде как в соответствии с формулами СП считает. Или есть еще другая методика?

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Испытания подобную картину показать не могут.
- согласен с этим. Но по СП коэффицент влияния соседних свай получается около 2-3, а Инж насчитывает 6-8. Да и вроде КонстрСергей выкладывал откудова-то картинку что вклад удаленных на 8-12-еще больше d свай (кусты примерно по сетке 5х5 метров) в осадку проверяемой несущественный(ну я так понял эту картинку).
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2023, 14:07
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Если по СП , то Нормкад вроде как в соответствии с формулами СП считает
Если большая разница, может в нормкад ошибка?

Последний раз редактировалось ingt, 15.06.2023 в 14:12.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2023, 14:23
1 | 1 #7
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- согласен с этим. Но по СП коэффицент влияния соседних свай получается около 2-3, а Инж насчитывает 6-8. Да и вроде КонстрСергей выкладывал откудова-то картинку что вклад удаленных на 8-12-еще больше d свай (кусты примерно по сетке 5х5 метров) в осадку проверяемой несущественный(ну я так понял эту картинку).
Это не так за редким исключением. Грунт под зданием садится по линзе. Попробуйте наделать условных фундаментов и посчитать с учетом взаимного влияния.
(влияние одной сваи может быть и мало, но если таких свай много - то влияние уже большое, так как оно суммируется).

Последний раз редактировалось nickname2019, 15.06.2023 в 15:20.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2023, 21:22
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Расчетная схема в ing - это отдельно взятый куст с нагрузкой или один из ростверков большого дома и Вы считаете, что соседние ростверки (на расстоянии 4-5 метров) на него не должны влиять?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2023, 22:02
#9
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
один из ростверков большого дома
- вот это
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы считаете, что соседние ростверки (на расстоянии 4-5 метров) на него не должны влиять
- ну прям что совсем не влияет я не считаю, мне больше нравится методика заложенная в СП с 2-3 кратным увеличение осадки в кусте относительно натурной осадки одиночной сваю, чем 8-10 кратное . Но с другой стороны разработчики Инж-а тоже чем-то руководствовались, хотя считать осадку непосредственно в МКЭ модели они, на обучающем курсе, тоже не рекомендовали
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 02:38
#10
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- вот это
Тогда по СП надо еще и взаимовлияние добавить, как условных фундаментов. Этот расчет тоже сделан? Если их много, и они близко, запросто 3 раза в 8 превратят. Близкие ростверки по смыслу так же досаживают друг друга, как соседние сваи в кусте.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
разработчики Инж-а тоже чем-то руководствовались
Инж как Старк считает - 3D-грунтом? Мои тесты в Старке показывали, что результат к СП близкий получается, если считать куст или поле. А вот когда они вместе - тут у них несовместимость по сжатой толще получается; такую модель, возможно, еще калибровать надо, прежде чем пользоваться.

В любом случае, чтобы поймать программу на вранье, нужно ручной счет с машинным сверить. Только что ручной счет под заданную нагрузку на сваю заточен - тут надо здание удалять, загружать сваи поровну, и смотреть осадки.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 08:20
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
мне больше нравится методика заложенная в СП с 2-3 кратным увеличение осадки в кусте относительно натурной осадки одиночной сваю, чем 8-10 кратное
Думаю тогда вам нужно искать сваи, которые находятся на расстоянии не далее 15*d от той, чью осадку определяете, и взаимовлияние производить по п. 7.4.12, 7.4.13 24-го СП за 2021 год.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 10:02
#12
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Думаю тогда вам нужно искать сваи, которые находятся на расстоянии не далее 15*d от той, чью осадку определяете, и взаимовлияние производить по п. 7.4.12, 7.4.13 24-го СП за 2021 год.
Это не соответствует требованиям СП.
Согласно п. 7.4.1 СП 24.13330.2021:
..."Осадка большой группы висячих свай (свайного поля) может быть определена с применением модели условного фундамента на естественном основании в соответствии с 7.4.6 – 7.4.9".
При этом нужно учитывать ВСЕ сваи и группы свай под зданием, из которых формировать условные фундаменты согласно п. 7.4.9.

И только если под зданием 25 свай и менее - тогда можно использовать другую методику (для свай в кусте).

И если по свайному полю разбросаны группы мелких свай - вместе они формируют свайное поле, которое считается по п. 7.4.9. Считать один куст без влияния всего поля мы не имеем права.

P.S. Я последнее время из каждой сваи делал условный фундамент, считал осадку с учетом взаимного влияния всех условных фундаментов и пересчитывал жесткость каждой пружинки, которая моделирует сваю в ростверке (в модели SCAD).

P.S.S. В частном случае сваи могут не влиять друг на друга, когда глубина сжимаемой толщи заканчивается сразу под концом свай. Но выяснить так это или нет можно только проведением общего расчета.

Последний раз редактировалось nickname2019, 16.06.2023 в 10:20.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2023, 11:00
#13
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Поэкспериментировал в Нормкаде - с увеличением свай в кусте, брал симметричную схему: 4 сваи, 9, 16, 25, увидел что влияние соседних свай увеличивается. Для исходного 4-5 свайного куста - увеличение осадки, относительно одиночной, примерно в 1,5-2 раза, для 9 свайного - в 4 раза, для 25 свайного - в 8 раз. Возник вопрос - а где тогда остановиться в учитываемых влияющих сваях? Так ведь можно и до фундаментов соседних домов добраться, они же тоже вклад какой-то оказывают
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 11:19
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Инж+ начитывает по 150-200 мм
Тут сильно зависит от способа моделирования. Если основание моделируется слоистым - попробуйте увеличить его размеры вплане и глубину - перемещения могут заметно измениться. Чтобы сверять перемещения в Ing с ручными расчетами по нормам - нужно соблюдать определенные правила. Во-первых добиться того, чтобы перемещения по краю слоистого основания были близки к нулю. Во-вторых, чтобы вертикальные напряжения в грунте также сходились к минимальным значениям по боковым граням слоистого основания. В-третьих - вертикальные напряжения по нижней грани слоистого основания тоже должны затухать к минимуму. В четвертых - смоделировать корректное опирание ростверка на грунт. Предполагаю, что при ручном расчете вся нагрузка считается на сваи, а в Ing, чтобы передать всю нагрузку на сваи, нужно настроить нелинейную работу грунта или сделать верхний слой грунта с минимальным Е.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 11:36
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Возник вопрос - а где тогда остановиться в учитываемых влияющих сваях?
Прислушаться к учёным.

Ключевое слово "может быть".
Вложения
Тип файла: docx 1-52.docx (263.7 Кб, 50 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 12:22
#16
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Поэкспериментировал в Нормкаде - с увеличением свай в кусте, брал симметричную схему: 4 сваи, 9, 16, 25, увидел что влияние соседних свай увеличивается. Для исходного 4-5 свайного куста - увеличение осадки, относительно одиночной, примерно в 1,5-2 раза, для 9 свайного - в 4 раза, для 25 свайного - в 8 раз. Возник вопрос - а где тогда остановиться в учитываемых влияющих сваях? Так ведь можно и до фундаментов соседних домов добраться, они же тоже вклад какой-то оказывают
Есть такое понятий "зона влияния" проектируемого здания. Учитывать нужно все, что в этой зоне влияния.
Нагрузки от давно построенных зданий учитывать не нужно (в части влияния на осадки проектируемого), а вот осадки существующих зданий от влияния проектируемого - оценивать нужно.
Если проектируете здание - все сваи этого здания нужно учитывать. Если рядом вторая проектируемая секция - ее тоже.
nickname2019 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка ростверка из 4-7 свай - чему верить: Ing+ или расчету по СП24.13330 в НормКаде



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти литературу по расчету винтовых свай. Sokrat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.01.2017 18:03
Зачем делают жесткое сопряжение свай и ростверка? Sawadi Основания и фундаменты 11 26.07.2016 10:54
Вопрос расчету несущей способности свай по статическому зондированию, выход за границу данных. Mocart Основания и фундаменты 15 31.05.2016 17:21
армирование ростверка при 2-х, 3-х рядном расположении свай innuhka Основания и фундаменты 1 30.06.2011 13:53
Нужна консультация по расчету свай! Michail Основания и фундаменты 18 11.03.2009 08:29