Расчет кирпичных простенков по усилиям из конечноэлементных моделей
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
||
Просмотров: 1590
|
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
" Учитывать ли момент в плоскости стены или можно им пренебречь?" - нужно стремится к тому, чтобы напряжения в кладке не превышали предельных напряжений в кладке, вычисленных как несущая способность простенка деленная на его площадь (несущая способность простенка должна определяться с учетом коэффициента продольного изгиба).
"при расчете каменных зданий нет необходимости учитывать совместную работу здания с основанием. Так ли это?" - опять "эксперт" пытается частный случай представить как всеобщий закон. Если считается здание с существенными перепадами высот - это невозможно не учитывать, так как порвет фундаменты, а в стенах будут трещины. Т.е. поверочный расчет надземной части и основания обязательно нужно сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,386
|
Момент в плоскости простенка изменит его ндс. При расчёте на внецентренное сжатие предлагаю считать обе плоскости.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Я сейчас считаю три раза: 1) момент из плоскости стены; 2) момент в плоскости стены; 3) косое внецентренное сжатие (одновременное действие моментов в обеих плоскостях). По факту 1) и 2) расчеты нужны для определения размеров сжатой зоны для третьего расчета.
При учете совместной работы с грунтом с угловыми простенками возникают проблемы. Особенно с узкими (шириной 380 и 510), от которых неплохо было бы избавиться, но которые очень дороги архитектору, потомушто дом с ними - архитектурный шедевр, а без них - просто дом. Но пока ощущение такое, что ни у кого кроме меня проблем с простенками нет, а поскольку четкого указания как их считать нет, вот я и хочу узнать кто как делает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
А вообще считайте по грузовым площадям на косое внец. сжатие, на простенок перемычки как шарнирно опертые. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Цитата:
Он должен был объяснить, что это завтсит от конструктива здания, соотношения длины, ширины и высоты (то бишь изгибной жесткости), вида деформаций здания (порогиб, выгиб, скручивание, крен ), а так же способность кладки к релаксации напряжений (как они успевают за деформациями грунтов). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Вот ссылка на видео:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Ход расчета: 1. Считаем наиболее нагруженный простенок (наиболее невыгодный) с учетом его высоты, эксцентричности перекрытий, коэффициента продольного изгиба и определяем максимальную нагрузку N. 2. Определяем предельные допустимые напряжения в кладке s=N/A, где А- площадь простенка. 3. Анализируем поля в кладке так, чтобы везде вертикальные напряжения не превышали s. С горизонтальными напряжениями - сложнее. Последний раз редактировалось nickname2019, 19.06.2023 в 15:33. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
По картинке фасада здание не кажется сильно проблемным.
Угловые простенки наверняка связаны с торцевыми стенами. На следующие (в шахматном порядке) нагрузка должна передаваться участками перекрытий или поясами или перемычками. Если фундамент сильно нагружает углы, то это нужно решать фундаментами. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
я бы еще алгоритм из 10 поста посчитал на объемниках. Как я понял, наши МКЭ программы(может Ансис и по другому считает), для них считают только линейные перемещения, без угловых деформаций, и таким образом, все будет посчитано в запас, без учета прочности на изгиб.
А узкие простенки можно считать только декоративными самонесущими элементами и не пытаться вовлечь их в конструктивную работу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Мы в конце концов тоже так решили. Как только это реализовать? С одной стороны перемычка не должна передавать вертикальную нагрузку на этот столбик. С другой стороны к нему крепится остекление и он должен достаточно жестко сохранять вертикальное положение. С металлической стойкой не было бы проблем.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
Чёт смотрю я на этот фасад... а как там перекрытия ложатся? Пустотки торцами в фасад? Тогда с этими "шахматными" простенками может получиться очень нехорошо по деформациям - по ним осадка стены накопится существенно больше, чем по незагруженной боковой стене.
Вместо перемычки я бы кинул сплошную балку над этими простенками, и, возможно, даже загнул бы балку "за угол". Вопрос в том, как балконные плиты анкерить. Замонолитил бы их вместе с балкой... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку и момент для скального грунта | 1969 | Основания и фундаменты | 27 | 18.04.2021 21:52 |
Подскажите последовательность расчет подпорной стены в ПК ЛИРА САПР 2017. | Student_97 | Лира / Лира-САПР | 0 | 19.03.2020 10:45 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |