Помощь с расчетом и узлом рамы из НКТ труб
Регистрация: 20.06.2023
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2075
|
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Здравствуйте. Снеговой мешок есть? Это просто навес или ограждающие конструкции все же есть? Ветер как учитывали? Как обеспечите жесткий узел? Профлист считаете горизонтальной связью, закрепляете его для этого правильно?
Предположим, вы закрепите стойки у здания к самому зданию и, все правильно рассчитав по крепежу, смело сможете считать мю в обоих направлениях 0.7, как с крайними стоками то быть? Гибкость нормами не просто так ограничивается, за пределами гибкости сечение уже не совсем так работает, как в книжках написано. Хотя наиболее определяющим, конечно, является устойчивость, а тут правильный учет расчетной длины критически важен. Для 5 снегового я бы такие конструкции не делал или обвязывал все вкруг связями. По сути, посмотрите на строительные леса, там пролеты маленькие, связей полно и все равно они болтаются, а вы еще и узлы крепления делаете с зазорами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.06.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
2) Ограждающие будут из профлиста 3) Ветер прикладывал только к короткой стойке, давление и отсос 4) Не совсем понял про какой узел разговор, база стойки будет с траверсами и замоноличена на 1м в фундамент. Ригель опираю шарнирно(при жестком узле на стойках через чур большие усилия для этих труб). Шарнир в схеме задавал со свободой Uy. 5) Из плоскости раскрепление делал только по ригелю т.к. считал горизонтальной связью не профлист, а прогоны. Да и в виду отстутсвия опыта, мне страшно считать профлист связьяю. По колоннам естественно вертикальные связи поставлю. 6) "смело сможете считать мю в обоих направлениях 0.7, как с крайними стоками то быть?" С крайними, имеется в виду которые на торцах? Так же их закрепить, просто место крепления к сущ.зданию сместить. Про какой зазор речь? Внешнюю трубу подобрать чтобы без зазора друг на друга надевались. Или это все равно будет "мгновенно изменяющаяся система"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 807
|
Запросите у заказчика описание сварки НКТ.
Или потрудитесь заложить материалы и описать технологию сварки НКТ самостоятельно. Мю в плоскости от 2 до 2,5, при свободной раме. Мю из плоскости от 0,7 до 2,5, в зависимости от связей. При креплении к существующей стене, выполнить обследование и расчёт конструкций с дополнительными нагрузками. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Мой вам совет, хочет заказчик использовать стойки из труб - да пожалуйста. Только объясняете, что по нормам они не проходят по предельной гибкости и с устойчивостью не все так просто - надо сделать обвязку по стенам связями, где-то кресты выполнить из тех же труб, где-то фермочки (на входе, окнах). Такая пространственная система будет устойчивее. Можно стоек в конце концев в 2 раза чаще поставить и сверху уже балку поменьше кинуть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.06.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
Еще думаю не крепиться к зданию а сделать составную колонну. Читал Кудишина, не совсем понял как считать усилия в каждой ветви т.к. там для внецентренно сжатой колонны примеры. Если предположить, что ригель опирается на колонну шарнирно по оси симметрии колонны, то можно ли считать эту колонну центрально сжатой т.к. момент от ригеля не передается. Тем самым считать что каждая ветвь загружена одинаково. И еще вопрос тогда, если до этого я считал гибкость колонны, брав за расчетную длину Мю*Высоту колонны, то в составной колонне вместо высоты всей колонны берется высота между узлами решетки? В таком случае вопрос с гибкостью в плоскости рамы не сложно решить. Последний раз редактировалось Soule7, 22.06.2023 в 14:53. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Комментаторы похоже не обратили внимания на размеры сарайки. В данном случае сработает диск покрытия из профнастила закрепленного к прогонам.
Крепление высоких колонн к сущ. зданию обеспечит геометрическую неизменяемость пристройки. Если к зданию не крепить, можно поставить вертикальные связи, хотя бы по трем сторонам. Если позволяет "проемность" стен, в качестве связей может сработать профнастил. Профнастил с горизонтальной раскладкой можно крепить прямо к стойкам. Балки приварить сверху к пластине оголовка стойки. Стойки приварить к закладной фундамента. Можно без ребер. Мю принять 1. Скльзящие шарниры можно не делать, приняв крепления на сварке. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.06.2023 в 15:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.06.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
При шарнирном опирании Мю в плоскости рамы 2. Получается расчетная длина 2*5м. А если раскрепить колонну например по середине скользящей опорой, то расчетная длина будет уже 2*2.5м? p.s. читаю форум, я так понял, что при моих габаритах здания, прогоны+профлист создадут жесткий диск и мю можно будет принять 1 даже с шарнирным опиранием ригеля при свободной раме? Последний раз редактировалось Soule7, 22.06.2023 в 20:05. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Цитата:
![]() Цитата:
Ну и сделав колонну из 3х стоек треугольником - вы решите все ваши проблемы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Цитата:
Нет. Мю = 1 при несвободной раме, т. е. при наличии вертикальных связей по колоннам или при закреплении верха высоких стоек к с сущ. зданию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Дабы полностью себя удостоверить в том, что после присоединения к зданию у вас будет мю=1 , надо будет подсчитать 2 схемы конструкции на любое горизонтальное усилие (рама без здания, рама со зданием). Если после присоединения к зданию , горизонтальное перемещение в пристройке будут в 5 раз меньше от горизонтальных усилий, тогда считайте, что мю=1 обеспечено.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер - проектировщик Регистрация: 05.06.2019
Рыбинск
Сообщений: 27
|
Цитата:
"Д.2.4.5 Горизонтальные предельные прогибы колонн (стоек) каркасных зданий от температурных климатических и усадочных воздействий следует принимать равными: hs/150 - при стенах и перегородках из кирпича, гипсобетона, железобетона и навесных панелей; hs/200 - при стенах, облицованных естественным камнем, из керамических блоков, из стекла (витражи), где hs - высота этажа, а для одноэтажных зданий с мостовыми кранами - высота от верха фундамента до низа балок кранового пути. " Последний раз редактировалось Ypadimoyastena, 23.06.2023 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,746
|
Да усильте эту трубу любым приварным профилем (хоть такими же трубами, если их у заказчика девать некуда) и не грейте никому голову...
P.S. А сколько рам будет по длине 9 метров?.. Последний раз редактировалось Komplanar, 23.06.2023 в 16:04. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Я просто желаю пояснить, что есть очевидные вещи, не требующие доказательств.
,,, Кстати эту приписку про "5 раз" исключили Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.06.2023 в 23:36. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помощь с расчетом выноса монолитной плиты. | GaricST | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 03.11.2016 15:11 |