Помощь с расчетом и узлом рамы из НКТ труб
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помощь с расчетом и узлом рамы из НКТ труб

Помощь с расчетом и узлом рамы из НКТ труб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2023, 15:31 #1
Помощь с расчетом и узлом рамы из НКТ труб
Soule7
 
Регистрация: 20.06.2023
Сообщений: 7

Вводные заказчик строит склад 9х7,5м. Со всей силы хочет применить НКТ трубы 89х6 в качестве колонн.

Здание 9х,7,5м однопролетное пристраивается к существующему, односкатная кровля из профлиста Уклон 12 градусов или 21%.
Снеговой район 5, Ветровой район 1

Грубо говоря высота колонн с одной стороны 5м с другой 3.4м
При расчете получилась такая картинка: Балка двутавр 30Б1 без ребер Опирается шарнирно. Мю в плоскости рамы взял 1 из Плоскости 0.7. Хотя есть желание в обоих направлениях взять по 0.7 т.к. колонна снизу защемлена а сверху в обоих направлениях шарнир. (Поправьте если не так, сам не проектировщик ни разу)

Длинная колонна слегка не проходит по гибкости. Из идей закрепить ее в 3-4 местах к существующему зданию. Надеть на нее трубу большего диаметра, чтобы в горизонтальных направлениях исключить перемещения, а в вертикальном свобода перемещений была. Как это замоделировать в скаде вообще без понятий, если есть литература почитал бы что нибудь.

Балку буду опирать примерно, как на этих узлах У1 У2

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет рамы.png
Просмотров: 280
Размер:	46.5 Кб
ID:	256818  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рарскрепление колонны.png
Просмотров: 304
Размер:	12.3 Кб
ID:	256821  Нажмите на изображение для увеличения
Название: у1.jpg
Просмотров: 304
Размер:	95.6 Кб
ID:	256823  Нажмите на изображение для увеличения
Название: у2.jpg
Просмотров: 283
Размер:	71.4 Кб
ID:	256824  

Просмотров: 2075
 
Непрочитано 21.06.2023, 04:22
#2
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380


Здравствуйте. Снеговой мешок есть? Это просто навес или ограждающие конструкции все же есть? Ветер как учитывали? Как обеспечите жесткий узел? Профлист считаете горизонтальной связью, закрепляете его для этого правильно?
Предположим, вы закрепите стойки у здания к самому зданию и, все правильно рассчитав по крепежу, смело сможете считать мю в обоих направлениях 0.7, как с крайними стоками то быть?
Гибкость нормами не просто так ограничивается, за пределами гибкости сечение уже не совсем так работает, как в книжках написано. Хотя наиболее определяющим, конечно, является устойчивость, а тут правильный учет расчетной длины критически важен. Для 5 снегового я бы такие конструкции не делал или обвязывал все вкруг связями. По сути, посмотрите на строительные леса, там пролеты маленькие, связей полно и все равно они болтаются, а вы еще и узлы крепления делаете с зазорами.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2023, 06:32
#3
Soule7


 
Регистрация: 20.06.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Снеговой мешок есть? Это просто навес или ограждающие конструкции все же есть? Ветер как учитывали? Как обеспечите жесткий узел? Профлист считаете горизонтальной связью, закрепляете его для этого правильно?
Предположим, вы закрепите стойки у здания к самому зданию и, все правильно рассчитав по крепежу, смело сможете считать мю в обоих направлениях 0.7, как с крайними стоками то быть?
Гибкость нормами не просто так ограничивается, за пределами гибкости сечение уже не совсем так работает, как в книжках написано. Хотя наиболее определяющим, конечно, является устойчивость, а тут правильный учет расчетной длины критически важен. Для 5 снегового я бы такие конструкции не делал или обвязывал все вкруг связями. По сути, посмотрите на строительные леса, там пролеты маленькие, связей полно и все равно они болтаются, а вы еще и узлы крепления делаете с зазорами.
1) Снегового мешка не будет
2) Ограждающие будут из профлиста
3) Ветер прикладывал только к короткой стойке, давление и отсос
4) Не совсем понял про какой узел разговор, база стойки будет с траверсами и замоноличена на 1м в фундамент. Ригель опираю шарнирно(при жестком узле на стойках через чур большие усилия для этих труб). Шарнир в схеме задавал со свободой Uy.
5) Из плоскости раскрепление делал только по ригелю т.к. считал горизонтальной связью не профлист, а прогоны. Да и в виду отстутсвия опыта, мне страшно считать профлист связьяю. По колоннам естественно вертикальные связи поставлю.
6) "смело сможете считать мю в обоих направлениях 0.7, как с крайними стоками то быть?" С крайними, имеется в виду которые на торцах? Так же их закрепить, просто место крепления к сущ.зданию сместить. Про какой зазор речь? Внешнюю трубу подобрать чтобы без зазора друг на друга надевались. Или это все равно будет "мгновенно изменяющаяся система"?
Soule7 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2023, 07:56
#4
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 807


Запросите у заказчика описание сварки НКТ.
Или потрудитесь заложить материалы и описать технологию сварки НКТ самостоятельно.
Мю в плоскости от 2 до 2,5, при свободной раме. Мю из плоскости от 0,7 до 2,5, в зависимости от связей.
При креплении к существующей стене, выполнить обследование и расчёт конструкций с дополнительными нагрузками.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 04:17
#5
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Soule7 Посмотреть сообщение
5) Из плоскости раскрепление делал только по ригелю т.к. считал горизонтальной связью не профлист, а прогоны. Да и в виду отстутсвия опыта, мне страшно считать профлист связьяю.
Прогоны не могут быть связью, прогоны могут быть только распорками при соответствующем креплении. Это я намекал, что неплохо бы по покрытию дать хотя бы уголок приваренный наискось к низу прогонов.

Цитата:
Сообщение от Soule7 Посмотреть сообщение
6) "смело сможете считать мю в обоих направлениях 0.7, как с крайними стоками то быть?" С крайними, имеется в виду которые на торцах? Так же их закрепить, просто место крепления к сущ.зданию сместить.
Вы во внутренний угол здания пристраиваете? У вас высокие стойки рядом со зданием, а короткие от него же? Или вы считаете, что у вас стойка жестко работает в обоих направлениях? Перемещения от ветра получаются менее 1/500 от высоты?

Цитата:
Сообщение от Soule7 Посмотреть сообщение
Про какой зазор речь? Внешнюю трубу подобрать чтобы без зазора друг на друга надевались. Или это все равно будет "мгновенно изменяющаяся система"?
Это не будет мгновенно изменяющейся системой - просто подвижной опорой, мгновенно изменяться тут нечему, просто если будет болтаться, со временем всю вашу анкеровку в существующее здание разобьет (особенно если в кирпич анкериться собрались).

Мой вам совет, хочет заказчик использовать стойки из труб - да пожалуйста. Только объясняете, что по нормам они не проходят по предельной гибкости и с устойчивостью не все так просто - надо сделать обвязку по стенам связями, где-то кресты выполнить из тех же труб, где-то фермочки (на входе, окнах). Такая пространственная система будет устойчивее. Можно стоек в конце концев в 2 раза чаще поставить и сверху уже балку поменьше кинуть.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 14:46
#6
Soule7


 
Регистрация: 20.06.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Прогоны не могут быть связью, прогоны могут быть только распорками при соответствующем креплении. Это я намекал, что неплохо бы по покрытию дать хотя бы уголок приваренный наискось к низу прогонов.


Мой вам совет, хочет заказчик использовать стойки из труб - да пожалуйста. Только объясняете, что по нормам они не проходят по предельной гибкости и с устойчивостью не все так просто - надо сделать обвязку по стенам связями, где-то кресты выполнить из тех же труб, где-то фермочки (на входе, окнах). Такая пространственная система будет устойчивее. Можно стоек в конце концев в 2 раза чаще поставить и сверху уже балку поменьше кинуть.
Перемещения от ветра меньше 1/500

Еще думаю не крепиться к зданию а сделать составную колонну. Читал Кудишина, не совсем понял как считать усилия в каждой ветви т.к. там для внецентренно сжатой колонны примеры.
Если предположить, что ригель опирается на колонну шарнирно по оси симметрии колонны, то можно ли считать эту колонну центрально сжатой т.к. момент от ригеля не передается. Тем самым считать что каждая ветвь загружена одинаково.
И еще вопрос тогда, если до этого я считал гибкость колонны, брав за расчетную длину Мю*Высоту колонны, то в составной колонне вместо высоты всей колонны берется высота между узлами решетки? В таком случае вопрос с гибкостью в плоскости рамы не сложно решить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.png
Просмотров: 104
Размер:	32.8 Кб
ID:	256865  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.png
Просмотров: 104
Размер:	15.2 Кб
ID:	256866  

Последний раз редактировалось Soule7, 22.06.2023 в 14:53.
Soule7 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 15:26
1 | #7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Комментаторы похоже не обратили внимания на размеры сарайки. В данном случае сработает диск покрытия из профнастила закрепленного к прогонам.
Крепление высоких колонн к сущ. зданию обеспечит геометрическую неизменяемость пристройки.
Если к зданию не крепить, можно поставить вертикальные связи, хотя бы по трем сторонам. Если позволяет "проемность" стен, в качестве связей может сработать профнастил. Профнастил с горизонтальной раскладкой можно крепить прямо к стойкам.
Балки приварить сверху к пластине оголовка стойки.
Стойки приварить к закладной фундамента. Можно без ребер.
Мю принять 1.
Скльзящие шарниры можно не делать, приняв крепления на сварке.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.06.2023 в 15:42.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 18:18
#8
Soule7


 
Регистрация: 20.06.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Комментаторы похоже не обратили внимания на размеры сарайки. В данном случае сработает диск покрытия из профнастила закрепленного к прогонам.
Крепление высоких колонн к сущ. зданию обеспечит геометрическую неизменяемость пристройки.
Если к зданию не крепить, можно поставить вертикальные связи, хотя бы по трем сторонам. Если позволяет "проемность" стен, в качестве связей может сработать профнастил. Профнастил с горизонтальной раскладкой можно крепить прямо к стойкам.
Балки приварить сверху к пластине оголовка стойки.
Стойки приварить к закладной фундамента. Можно без ребер.
Мю принять 1.
Скльзящие шарниры можно не делать, приняв крепления на сварке.
А с гибкостью то что делать? Если крепить длинные колонны к зданию, то гибкость уже будет считаться Мю*расстояние между точками закрепления ?
При шарнирном опирании Мю в плоскости рамы 2. Получается расчетная длина 2*5м. А если раскрепить колонну например по середине скользящей опорой, то расчетная длина будет уже 2*2.5м?

p.s. читаю форум, я так понял, что при моих габаритах здания, прогоны+профлист создадут жесткий диск и мю можно будет принять 1 даже с шарнирным опиранием ригеля при свободной раме?

Последний раз редактировалось Soule7, 22.06.2023 в 20:05.
Soule7 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 20:27
#9
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


А почему вы желаете опереть ригель на колонну шарнироно? Сделайте подкосик от колонны к ригелю и будет жесткий узел.
Или вам высота не позволяет сделать подкосик?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2023, 04:03
#10
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А почему вы желаете опереть ригель на колонну шарнироно? Сделайте подкосик от колонны к ригелю и будет жесткий узел.
Или вам высота не позволяет сделать подкосик?
Стойка в разы меньшую высоту сечения имеет, вот что мешает она просто не может воспринять момент.

Цитата:
Сообщение от Soule7 Посмотреть сообщение
И еще вопрос тогда, если до этого я считал гибкость колонны, брав за расчетную длину Мю*Высоту колонны, то в составной колонне вместо высоты всей колонны берется высота между узлами решетки? В таком случае вопрос с гибкостью в плоскости рамы не сложно решить.
Для каждой отдельной ветви - да. Но затем вы должны посчитать колонну из сложного сечения на всю высоту, не забыв про расчет решетки (но в вашем случае усилия малы, можно решетку не считать, а просто обеспечить нормальную приварку).
Ну и сделав колонну из 3х стоек треугольником - вы решите все ваши проблемы
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2023, 08:25
#11
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


тогда присоедините к рядом стоящему зданию, будет у вас мю 1
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2023, 09:07
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Soule7 Посмотреть сообщение
А с гибкостью то что делать? Если крепить длинные колонны к зданию, то гибкость уже будет считаться Мю*расстояние между точками закрепления ?
Да. Если есть возможность закрепить к зданию, то стоит закрепить. Либо поставить вертикальные связи и высокую стойку выполнить из двух труб - можно трубы приварить друг е другу вплотную через 40i
Цитата:
Сообщение от Soule7 Посмотреть сообщение
читаю форум, я так понял, что при моих габаритах здания, прогоны+профлист создадут жесткий диск и мю можно будет принять 1 даже с шарнирным опиранием ригеля при свободной раме
Нет. Мю = 1 при несвободной раме, т. е. при наличии вертикальных связей по колоннам или при закреплении верха высоких стоек к с сущ. зданию.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2023, 13:11
#13
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Дабы полностью себя удостоверить в том, что после присоединения к зданию у вас будет мю=1 , надо будет подсчитать 2 схемы конструкции на любое горизонтальное усилие (рама без здания, рама со зданием). Если после присоединения к зданию , горизонтальное перемещение в пристройке будут в 5 раз меньше от горизонтальных усилий, тогда считайте, что мю=1 обеспечено.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2023, 13:31
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Дабы полностью себя удостоверить в том, что после присоединения к зданию у вас будет мю=1 , надо будет подсчитать 2 схемы....
Не морочьте головы неокрепшим умам
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2023, 13:51
#15
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


вы желаете чтобы я выложил скриншот, откуда у меня такая информация?

лан не буду вредничать, выложу


Сообщение НЕ РЕДАКТИРОВАЛОСЬ, а дополнилось...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sway and not sway.jpg
Просмотров: 72
Размер:	175.6 Кб
ID:	256896  

Последний раз редактировалось Ziabz, 23.06.2023 в 14:09.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2023, 15:36
#16
Ypadimoyastena

Инженер - проектировщик
 
Регистрация: 05.06.2019
Рыбинск
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Вы во внутренний угол здания пристраиваете? У вас высокие стойки рядом со зданием, а короткие от него же? Или вы считаете, что у вас стойка жестко работает в обоих направлениях? Перемещения от ветра получаются менее 1/500 от высоты?
Почему перемещения 1/500? Для одноэтажных меньше же, без крана.
"Д.2.4.5 Горизонтальные предельные прогибы колонн (стоек) каркасных зданий от температурных климатических и усадочных воздействий следует принимать равными:
hs/150 - при стенах и перегородках из кирпича, гипсобетона, железобетона и навесных панелей;
hs/200 - при стенах, облицованных естественным камнем, из керамических блоков, из стекла (витражи), где hs - высота этажа, а для одноэтажных зданий с мостовыми кранами - высота от верха фундамента до низа балок кранового пути.
"

Последний раз редактировалось Ypadimoyastena, 23.06.2023 в 15:52.
Ypadimoyastena вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2023, 15:53
#17
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,746


Да усильте эту трубу любым приварным профилем (хоть такими же трубами, если их у заказчика девать некуда) и не грейте никому голову...
P.S. А сколько рам будет по длине 9 метров?..

Последний раз редактировалось Komplanar, 23.06.2023 в 16:04.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.06.2023, 23:16
#18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
вы желаете чтобы я выложил
Я просто желаю пояснить, что есть очевидные вещи, не требующие доказательств.
,,,
Кстати эту приписку про "5 раз" исключили

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.06.2023 в 23:36.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2023, 09:06
#19
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Она есть у многих стран, из-за того, что кто-то что-то вычеркнул, суть не изменится.
Ziabz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помощь с расчетом и узлом рамы из НКТ труб



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помощь с расчетом выноса монолитной плиты. GaricST Конструкции зданий и сооружений 17 03.11.2016 15:11
Нужна помощь в постронии рамы в ПК Лира-Сапр 2013 СергейВ. Лира / Лира-САПР 11 05.11.2015 20:20
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39