Сколько раз можно делать перехлест арматуры по длине?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сколько раз можно делать перехлест арматуры по длине?

Сколько раз можно делать перехлест арматуры по длине?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2023, 09:53 #1
Сколько раз можно делать перехлест арматуры по длине?
r.zhiriakov
 
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 39

Слышал где то правило, что нахлест арматуры допустимо делать 2 раза на длине 6 м или 3 раза на длине 12м.
Касается ли это соединений сваркой?
Просмотров: 1344
 
Непрочитано 01.07.2023, 10:14
| 2 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Нет такого.
Нет
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2023, 11:14
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ну почему же нет. Есть ограничения СП 70 по месту расположения стыков арматуры. При типовом пролёте 6 м это возможных 2 места на краю каждой трети.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.07.2023, 15:19
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


2 раза на длине 6 м - это уже перерасход около 25%, +\- в зависимости от диаметра. Куда уж больше?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2023, 10:47
#5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
Слышал где то правило, что нахлест арматуры допустимо делать 2 раза на длине 6 м или 3 раза на длине 12м.
В нормах - нет.
Есть здравый смысл: если арматура большого диаметра, то набирать "плеть" из коротких кусков нерационально, т.к. длина перехлёстов будет больше метра на каждом стыке.
Для малых диаметров длина перехлёстов не такая большая, поэтому можно и обрезками набирать нужную длину плети.
Цитата:
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
Касается ли это соединений сваркой?
нет
Поэтажный стык стержней в колоннах и вертикальных стенах - обычная практика. Т.е. при высоте этажа 3 метра - будет два стыка на шести метрах, или 4 стыка на двенадцати метрах высоты, и т.д.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2023, 05:36
#6
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Есть еще требование устройства разбежки швов в одном сечении и минимальных длин нахлеста. Исход из этого примерно так и получится.
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сколько раз можно делать перехлест арматуры по длине?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? Roksan Архитектура 4 04.07.2016 05:35
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Через сколько метров по высоте здания можно уменьшать диаметр арматуры в колонне Павел Юрович Железобетонные конструкции 14 13.04.2013 23:19
Можно ли делать деревянные фермы пролетом 14 м в коттедже? Elen-8511 Деревянные конструкции 14 30.01.2013 18:14
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19