По какой причине могла образоваться трещина в здании?
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 93
|
||
Просмотров: 2276
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 93
|
Цитата:
Указывал, что с одной стороны здание почти до чердака находится под землей, то есть стена работает как подпорная стенка. Может ли из-за этого треснуть здание? Непонятно как это повлияло на горизонтальные конструкции. Есть еще какие-то идеи, как можно прикинуть из-за чего возникла трещина? Есть ли смысл делать более подробную расчетную модель в Лире или Скаде, чтобы точно видеть, как нагрузка передается на фундамент? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
да может быть что угодно, вплоть до например строительства на существующем пятне... или например прорыв сетей, линза, ну или да, что-то с несимметричной планировкой
----- добавлено через ~2 мин. ----- какая динамика? ну да у Вас все данные , тут надо изучить и прошлые обследования и изыскания, и тд... очевидно вот и ответ почему продолжается осадка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Самоуплотнение насыпных глинистых грунтов может происходить десятки лет. Какая толщина и состав насыпи? Для такой трещины не обязательно оба края здания сажать. Возможно половина хорошо встала, а один угол садится - вот и рвется. Типа недоуплотнили грунт или действительно труба какая вымывает потихоньку, локальное замачивание просадочных грунтов...
Грунтовые воды глубоко? Водичка через трещину как бы не пошла. Оборудование сильно тяжелое? И трещина каким-то образом мешает или просто интересна природа ее появления? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 93
|
Цитата:
Трещина достаточно серьезная, нужно усилить здание. Чтобы понять, как усилить, нужно понять причину. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54
|
Так понимаю трещина возникла давно и чуток шевелится, но практически стабильная. Мне кажется это что-то температурное.
Наврятли грозит чем-то серьёзным, тем более при толщине ж/б стен в 0,7м. Ну если, конечно у вас на втором этаже нагрузки существенной нет, особенно над трещинкой. Последний раз редактировалось Бу_, 05.07.2023 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 93
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Получается, что эти сваи должны дойти до ближайшего грунта с хорошей несущей способностью? Он где-то на глубине около 9 метров. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016
|
Да, конечно. Там внизу карстов нет? Район не карстоопасный? Мука известняка подстилает песок. Известняк условно "хлипкий". Суглинок можно проколоть и влететь.. Суглинок пока своей толщей прикрывает эти фокусы, прямо по классике. К трещине все это отношение не имеет. Только к усилению. Ну ничего заодно можно карсты и полечить))). Правда экономически не оправдано, вот если бы под снос и новое строение.
Геология новая нужна.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.07.2023 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
Я, конечно, не настоящий сварщик, но на техногенном грунте мощностью 5.7 метра без свай разваливаться будет любое здание.
Как наши геологи называли техногенный грунт - фуфайки, балалайки и дохлые кошки. По сути мусор свозили, который и оседает неравномерно. Чего-либо другого ожидать от такого основание сильно наивно. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Даже в идеальных условиях на однородных грунтах в вашем здании должны были появиться проблемы: изначально безобразная планировка, различная пространственная жёсткость в продольном/поперечном направлении, разная толщина стен и ослабление их проёмами/нишами, общая разбалансировка жёсткостей и масс, отсутствие горизонтальных поясов, большая высота помещений с гибкими стенами без пилястр, сосредоточенная нагрузка на стены от балочных перекрытий, различная погонная нагрузка на продольные и поперечные стены (при наличии торцевых фронтонов) с напряжениями среза по углам стен, в зимнее время из-за различия тепловой инерции продольных стен возможно зимнее пучение обводнённых торфосодержащих грунтов и локальный подъём фундаментов, при наличии вибрации от транспортного/грузоподъёмного оборудования возможна активация карстовых процессов в кавернозных известняках, усиливающаяся при выраженной агрессивности грунтовых вод.
Чего ещё ожидать: не только вертикальных деформаций стен, но и горизонтальных изгибов (выпучивания) в средней части 1-го этажа, переуплотнение грунтов центральной части с выдавливанием грунтовых вод внутри водонасыщенного/обводнённого грунтового массиве на участки крайних крыльев с изменение прочностных свойств грунта по длине здания, различные коэф. фильтрации слоёв грунта и способность вымывать вяжущее из цементного камня с локальным снижением остаточной прочности подземных конструкций. Что необходимо в первую очередь imho: • выполнить водоотвод верховодки с грунтового массива насыпи и дренирование территории для сбалансирования и стабилизации водонасыщенных грунтов; • увеличить жёсткость здания постановкой поперечных диафрагм по всем этажам в средней части; • обеспечить раздельную работу фундаментов здания и оборудования с обустройством осадочных швов; • снизить вибрационные воздействия (грузоподъёмное оборудование, механизмы и технологическая оснастка, авто/железные дороги) и внешние перегрузки по периметру стен (парковки, рампы) • провести химанализ агрессивности грунтовых вод не только по водородному показателю активности (pH), но и по балансу катионов/анионов (+/-); • после стабилизации деформаций выполнить усиление стен установкой поэтажных тяжей по контуру несущих стен. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Трещины в стенах, кстати, силовые. Представлены цепью разнонаправленных трещин с внутренними расслоениями кладки. В продольных стенах возникают непроектные растягивающие напряжения. И это не только проблема основания и фундаментов. Есть вопросы к системе кладки, перевязке швов, каменным материалам (пустошовка, забутовка колодцевой кладки, наличие пустот, ниш и каналов в стенах, зимняя кладка с химическими добавками) и пр. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой водосток в одноэтажном производственном здании | AnFeel | Архитектура | 72 | 20.09.2020 13:24 |
Какой процент административных помещений возможен в здании автостоянки? | Макасин | Архитектура | 11 | 19.06.2014 12:51 |