Полезная нагрузка на плиту перекрытия в помещении архива с учетом фактического размещения стеллажей
Ведущий :)
Хабаровск
Регистрация: 18.08.2012
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 2732
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Там дан только нижний предел нагрузки.
Как гамма_f влияет на нагрузку задаваемой технологом? Технологи дают только нормативные нагрузки. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Кратковременная нагрузка, по ВСЕЙ (а не только в проходах) площади по табл. 8.3. ----- добавлено через ~3 мин. ----- См. еще тут. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 07.07.2023 в 08:10. |
||||
![]() |
|
||||
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62
|
Цитата:
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~41 мин. ----- Верно. Спалился... ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~31 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 07.07.2023 в 10:06. |
||||
![]() |
|
||||
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62
|
Сами ответили. СП оговаривает минимум. И при его обеспечении юридических последствий быть не должно.
Если в ТЗ не прописаны конкретные нагрузки и нет задания от технологов, то на каком обосновании и насколько конкретно Вы завышаете нагрузки? Не в три раза и выше или как? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
откуда Вы это берете? я имею в виду странные умозаключения..
то есть логика такая: в нормах дано минимальной значение, например 195 кг/м2 для жилья, но я на всякий случай (мало ли какой придурок устроит склад ПГС в квартире) возьму в расчете 500 кг/м2, чтобы крайним не остаться? |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Везде написано в нагрузках "не менее", поэтому согласовывать надо нагрузку в ТЗ во всех случаях, по указанной в зачеркнутом причине. Последний раз редактировалось ingt, 10.07.2023 в 07:48. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
Цитата:
если в ТЗ указана цифра, а проектировщик ее проигнорировал - косяк; если в ТЗ не указана цифра, не нужно ничего дополнительно согласовывать, нужно принимать по СП. ТЗ - это дело заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Возможно, но лучше согласовать конкретное значение нагрузки в ТЗ, особенно для всяких складов, где может быть что угодно.
|
||||
![]() |
|
||||
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62
|
Такая логика непременно должна привести к включению в проект таблички по типу экспликации помещений с доп. столбцом - согласованное значение нагрузки (со схемой в случае точечных нагрузок или различных площадных и т.п.). Конкретные ))) По каждому помещению.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимая нагрузка на плиту перекрытия, правильно прикинуть нагрузку | Алексbewon | Обследование зданий и сооружений | 1 | 04.05.2023 07:24 |
Консультация: Максимально/минимально допустимая нагрузка на сборные железобетонные перекрытия | Alexey_ae | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 03.04.2018 07:37 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |
Нагрузка от фальшпола на плиту перекрытия. | swinco | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 08.03.2012 08:07 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |