| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как можно и нельзя проводить анкеровку стыков монолитных колонн и балок
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 2158
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Чёт шикарное у вас армирование для частного дома... А чтобы начать что-то обсуждать - выкладывайте картинки. Или хотя бы начните с этих
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=169160&page=2 Коммент №34 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 31
|
По поводу арматуры. Как цена поднялась, уже не помню в каком году)) когда она стоила под сотку а то и больше. Мне один прораб продал остатки со стройки по цене металлолома. Что даже с большим сечением и весом было дешевле, чем с базы.
По фото, сегодня скину, с места строительства. У меня также заход балок по периметру идёт под углом. Что немного тоже вызывает сомнения и вопросы. все стыки в пособиях 90 градусов. Сразу же обозначу. Начинал проект со знанием с ютуба и дзена))), тогда всё казалось просто. Форму сделал, она 20-ти угольной формы. Ленту под неё сделал, проармировал, арматуры колонн выставил, а в процессе изучал всё глубже вопрос. Лира мне увы так и не далась. Пока читал учебные пособия, стал понимать, что можно было сделать проще, но уже поздно))) переделывать проект не вариант, арматура есть, какая есть. ( я заранее говорю, предвкушая ответы: зачем так? Среж всё и сделай пеноблок, поставь плиту 20 см из 12 арматуры, нахер тебе балки и тд.)))) ----- добавлено через ~9 мин. ----- Кстати, посмотрел миниатюры предложенной темы, у меня высота балки 300 мм с учётом плиты. А там мощная балка, где вроде бы вообще всё проходит по требованиям. И хвост и радиус и заход в тело колонны прямого участка до загиба |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Рисуйте хоть от руки и выкладывайте скрины на форум. Чертёж - язык инженера, по словесному описанию многие даже вникать не будут. Фотки тоже выкладывайте. Так же нужны планы расположения колонн и балок и разрезы по дому, если есть хоть какая-то архитектура или чертежи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 31
|
34 комментарий https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=169160&page=2 и 35, да этот вопрос блин голову ломает. В сжатой зоне нельзя делать загиб? А в британском пособии нарисоваы загибы верхней и нижней арматуры.
Последний раз редактировалось Tsvanton, 05.08.2023 в 10:04. Причина: Добавить миниатюры |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Вам бы конкретно сформировать вопрос.
Могу посоветовать очевидные вещи... Например лучше побольше колонн, это всегда выгоднее больших пролётов. Если позволяет компоновка - лучше перейти на капители, это проще... А про тот узел лучше в той теме. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,447
|
Чего все инженеры в стране отказались это проектировать ?
Может индусы смогут ? Они там мастера на все лапки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 31
|
Цитата:
По центру самый большой пролёт 3 метра. (2.8м) Идея дома в том, что только колонны держат его. Но не смотря на небольшие пролёты и нагрузки, придерживаюсь мнения что есть вещи, которые игнорировать нельзя. Такие как хомуты из гладкой арматуры с загибами, хомуты от кручения, анкеровка арматуры загибом или с соблюдением длины прямой анкеровки и тд. Единственное, что понял, что в моём случае нет необходимости дополнительных усилений примыканий от продавливания. Кроме что шаг хомутов уменьшить растояние. Так верно я понимаю, лучше и правда избежать загиба нижних стержней в колонне, а сделать прямой? Стоит ли ему приварить на концы анкерную арматуру? Так как длина анкеровки прямой не проходит. Колонна 30/30 арматура ф20. 30 диаметров это 60 см. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,499
|
ingt, возможно, как-то помогает от снятия бетона гнутым стержнем при его выдергивании из зоны анкеровки. В наших нормах такого не встречал.
Tsvanton, нижний стержень гнуть не надо. Верхний, если сильно хочется, можно отгибать вниз, вверх или вбок. Радиус загиба не менее 2,5d, лучше больше, насколько позволит ситуация |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,447
|
SergeyKonstr,
Вызвала некоторое удивление последняя книга. Следуя терминологии из последнего файла ворда. 1) Зачем ставить сжатую арматуру в сжатой зоне шарнирно опёртой балки ? А почему бетон не может воспринять сжатие ? 2) А ведь для такой балки там у опор снизу будет растяжение. Тогда считаем простой изгиб и нужна арматура на растяжение. О каких реакциях речь, азчем мудрить ? 3) Почему в книге усилия М (внутренние силы) взаимодействуют и сравниваются по величине, отнимаются от реакций Vu (внешних сил) ? Это что за инновации в сопромате ? Признаю, что в ж.б. не всё однозначно и в узлах сложное НДС. Так и описывать это НДС надо в мкэ сложно. А не инновационными расчётами усилие-реакция. Которые из пальца высосаны точно также как и их бы не было.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Остальные вопросы не понял ничего. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 31
|
11 метров условный диаметр 20-ти угольника. Высота колонн 2,8 метров. Итог этаж 3,1 метра.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Всех приветствую. Со стыком балка колонна вроде бы разобрался. Верхнюю гнем. нижнюю на длину анкеровки завожу. Если длина не обеспечивается, то ставлю поперечный стержень в теле колонного участка. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать аутригерные конструкции для изменения шага колонн | Abdukamilov_x | Железобетонные конструкции | 0 | 16.01.2020 17:19 |
Узел стыковки монолитных балок и пилона | Pashboy | Железобетонные конструкции | 27 | 07.12.2017 12:05 |
Лира САПР 2014 Как расчитать армирование Монолитных балок в балочном перекрытии | MGooD | Лира / Лира-САПР | 19 | 13.07.2017 09:29 |
Пересечение монолитных ж.б. балок. Различные защитные слои? | Structural Engineer | Железобетонные конструкции | 49 | 07.11.2015 14:53 |
какую сетку колонн можно применять в системе КУБ 2,5? | majiai IP | Архитектура | 2 | 27.03.2012 11:00 |