Как блокировать атмосферную воду проникающую в подвал?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как блокировать атмосферную воду проникающую в подвал?

Как блокировать атмосферную воду проникающую в подвал?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.08.2023, 13:02 #1
Как блокировать атмосферную воду проникающую в подвал?
Max147d
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159

Доброго времени суток, коллеги!

Имеется существующее здание, в подвал которого затекает вода. Здание стоит на скале, скала направлена под углом к сооружению, соответственно, атмосферные осадки стекают по скальному подстилающему слою к фундаменту проникаю внутрь подвала.
Посоветуйте, как грамотно блокировать атмосферную воду в таком случае?
Пока есть следующая идея:
- применение стандартных гидроизоляционных мероприятий (оштукатуривание бутового фундамента + обклейка листовой гидроизоляцией с заворотом листа на скальное основание + поверхностный дренаж);
- дополнительно защитить фундамент глиняным замком в виде откоса, пазухи засыпать песком. Когда стекающая вода по скале упрется в глиняный замок, по его откосу уровень воды начнет подниматься и ближе к поверхности, воду перехватит дренаж.
Спасибо.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 142
Размер:	297.7 Кб
ID:	258413

Просмотров: 714
 
Непрочитано 03.09.2023, 00:27
1 | 2 #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028


Ваши идеи и мероприятия правильные, но:
1) Какая мощность покровных грунтов до скалы?
2) Для оценки решений нужен поперечный разрез участка вместе с домом с нанесенными на этот разрез мероприятиями. Ну и плановое расположение этих мероприятий. На разрез нанести геологию это очень наглядно.
3) Что значит поверхностный дренаж? Перехватывающая канава или лоток. А какого сечения? Поток рассчитывается по осадкам отсюда и габарит траншеи. Куда воду из траншеи будете сбрасывать? Если дренажная труба она может просто не успеть сработать при большой интенсивности осадков, да и ее сечение будет не малым. Лоток конечно лучше с щелевыми решетками - дорого.
4) Селевых явлений нет? Это когда вода тянет весь нестабилизированный рухляк покровного грунта по склону. А то бывает и часто, прямо смывает весь покровный грунт - поверхность скольжения у Вас обозначена - кровля скалы.
5) Гидроизоляция фундамента понятна и работа в пазухах понятна. Это надо было делать сразу, еще до отделки дома.
6) А не захлестнет ли вода на стену дома после всех мероприятий с замками. Там уже так красиво все сделано с отливом жестяным. А это зависит от сечения канавы. И вообще дом то не сдвинется при экстремальных паводках?
7) Можно сделать отсечную от воды стенку чуть выше по рельефу от фундамента, с заделкой в скалу. Что бы вообще вода к дому не приближалась.
8) Благоустройство - планировка склона, может понадобятся какие то георешетки или сетки. Сажайте кустарники с мощной корневой системой. Типа Бокаж - живая изгородь, забор не нужен - даже танк не пролезет))).

Литература (все есть в интернете):
1) СП 116.13330.2012
2) ОДМ 218.2.052-2015 - очень хороший по делу документ с рисунками и расчетами. Не смотрите что его дорожники написали. Он для всех альпинистов пригодится))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 03.09.2023 в 00:35.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2023, 11:47
1 | 1 #3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Нас учили так: поверхностный водоотвод + дренаж + гидроизоляция + конструкция из бетона W12... А так - по п.2 выше, с дополнением гидрологией.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2023, 12:55
| 1 #4
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
7) Можно сделать отсечную от воды стенку чуть выше по рельефу от фундамента, с заделкой в скалу. Что бы вообще вода к дому не приближалась.
Благодарю за развернутый комментарий.
Идея с подпорной стенкой хорошая, попробуем ее применить.
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2023, 19:05
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Идея с подпорной стенкой хорошая, попробуем ее применить.
От дождевой воды и разных ручьёв через/вокруг стенки не поможет.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как блокировать атмосферную воду проникающую в подвал?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Считается ли подвал как этаж? ООO Архитектура 22 24.01.2023 09:08
Должны ли быть вводы коммуникаций в подвал МКД герметичными? Павел К. Обследование зданий и сооружений 1 03.12.2017 16:19
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
Нормы на высоту порожка при входе в подвал (входе на наружную лестницу в подвал)? Tatiana Arh Архитектура 5 21.01.2013 16:58
Спуск в подвал Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 15 04.11.2010 20:16