| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
||
Просмотров: 36725
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Если я правильно понял автора, то получается что не достаточна величина заглубления шпунта ниже дна котлована. В этом случае - правильно, грунт переходит в пластическую стадию, но каким этот процесс будет - затухаюшим или прогрессирующим - на глазок не скажешь. Скорее всего, при глубине котлована 8-9м и длине шпунта всего 15м, не достаточно будет пассивного давления грунта для удержания стенки в вертикальном положении. В результате грунт перед стенкой в котловане "потечёт", и стенка опрокинется, вместе с домом стоязим над ней.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Могу предложить кое-что.
1. Если есть возможность - попробуйте проверить теории наши расчётом в МКЭ-программе какойнибудь, считающей грунт + в нелинейной постановке (чтобы было понятно затухают деформации или прогресируют). Для этого сгодятся Plaxis, Ansys, Z-Soil... 2. Изменить расчётную схему. Заведомо не правильно принято безанкерное крепление котлована: во всех рекомендацияю по вертикальным подпорным стенкам - при высоте их больше 6м - нужно применять одноанкерную схему. Грунтовые анкера врядли тут применимы (под здания существующие анкериться не хорошо), зато можно попробовать применить вместо анкеров: - контрофорсы в котловане - распорные рамы - производить работы методом Up-Dawn (чтобы плита перекрытия на уровне поверхности земли была распорной диафрагмой, удерживающей верхний край шпунтовой стенки) 3. Пошевелив мозгом - уменьшить расчётную высоту шпунтовых стенок (на глазок - мне показалось на 3-3.5 метра можно уменьшить ![]() 4. Безанкерная схема в любом случае очень не надёжна. Деформации шпунтовой стенки в любом случае будут, и будут значительными, а это приведёт к нежелательным последствиям для существующих здания (крены, трещины, неравномерные просадки, недовольные хозяева, суды, иски). 5. Кроме расчёта по прочности - ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте расчёт по деформациям (самой шпунтовой стенки) - из него уже можно сделать выводы, на сколько значительны перемещения грунта, и как оно может сказаться на существующих зданиях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Серёга - Bilder ! Спасибо за отклики на тему 1)Посоветуйте пожалуйста литературку по данному вопросу (по-вашему мнению наиболее подходящую).
2) как сложен в освоении Плаксис ( к сожалению не знаком), потому если искать, то найду и освою, хотя бы на этом примере!? 3) Вы правильно поняли, что длины шпунта недостаточно (или необходимо поменять жесткость шпунта) но там выходят такие сечения, что у нас в городе (провинциальном), даже работы такие никто не делал (оборудования у них нет). Максимум, что есть это давилка (у них опыт задавливания свай 35х35см, все ![]() 4) есть конечно и второй вариант крепления котлована шпунтом. На руках имею коммерческое предложение. (давал задание на разработку в спецорганизацию). 5) интересует такой вопрос, как выполняют анкера (однорядное, двухрядное по высоте) в металлических шпунтах (например трубы или двутавры). Узел или фото (если есть) Просмотрел сообщения, но там чистой воды только в основном уже в рабочем состоянии находится шпунт. 6)Контрофорсы в котловане отменяются, место не позволяет 7) что такое распорные рамы и с чем их едят? 8) Мозгами в нашем деле шевелить приходится (просто большой интерес к работе, да и жизнь заставляет) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
из доступных в продаже
http://yafanat.ru/good/616279 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Она есть здесь
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...ED%FE%F5%EE%E2 Смотри не только книгу, но и список литературы. У меня есть 2-3 книжки по теории тонких шпунтовых стенок, но авторов не помню. если терпит, то в понедельник подберу. Последний раз редактировалось topos2, 25.01.2008 в 10:11. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Попробуйте вариант с буронабивными/буросекущимися/бурокасательными/буроинъекционными сваями/стена в грунте. См. поисковики. Ближайший (известный мне) к вам подрядчик - "НьюГраунд", Перьмь.
Без анкеровки не обойтись. Либо распорки. Либо Up-Down |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Кроме того, инъекционные сваи вблизи к существующим зданиям далеко не всегда применимы... for FOCUS к посту №5. 1. Литературы вам вроде насоветовали... 2. Плаксис не так сложен как его "малюют". Можно освоить самостоятельно по пособию (пиши в личку если надо). 3. Если не достаточно глубины заделки шпунта - увеличение жёсткости шпунта не повлияет принципиально. Необходимо именно увеличить длину шпунта. 4. ......ну расскажите что за вариант? может он удачнее первого? 5. Узлы есть, фотки тоже, но сейчас очень западло искать... если надо - напиши, найду попозже. 6. .... - как скажете, хотя и место в котловане - вопрос решаемый... 7. Распорные рамы - это такие конструкции, которые устанавливаются внутри контура котлована, и удерживают в равновесии шпунтовое ограждение отлована за счёт распора. Т.е. посредством распорок и распределительных балок шпунтовые стенки жёстко упираются друг в друга. Есть разные варианты, пригодные для различных форм и размеров котлованов. Если скажете/покажете что у вас за котлован (форма+размеры) - смогу посоветовать более конкретно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Размеры котлована 53х33м. Ну и вариант с грунтоцементными сваями в эскизах выкладываю. Счас пораскинув мозгами понимаю, что хрен редьки не слаще. Но разбираться интересно и глаза горят ( с большими котлованами еще не приходилось)
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Цитата:
ОБЛОЖУСЬ В ВЫХОДНЫЕ КНИГАМИ И БУДУ ЧИТАТЬ... СПАСИБО ВСЕМ ЗА ССЫЛКИ, УЧАСТИЕ!!! Удачных выходных |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 114
|
Позавчера ночью завалилось часть ограждения котлована начавшейся стройки. Из рассказа одного из строителей шпунт был 16м, котлован выкопали до 10м., т.е. заделка осталось 6м. Люди вроде эвакуированы, но говорят что дом не пострадал. Фотка взята с сайта новостей, за качество уж извините.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Если же это не преднапряжённые сваи, выполняющие функцию анкера - то под существующее здание можно наверно их задавить... А если грунто-цементные сваи - то позвольте усомниться: создавая грунтоцементные сваи в нагруженом массиве грунта, вы фактически создаёте пустоту заполненную жидкость (на время твердения раствора). А что если здание просто начнёт выдавливать раствор из полости? - не сядет ли оно??? - мне кажется этот вопрос уже обсуждался на форуме, только не помню чем дело кончилось. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Вообще мега-мозгом надо быть чтобы при 10м глубины котлована заглубиться всего на 6м... ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
постоянное шпунтовое ограждение | finn | Основания и фундаменты | 27 | 13.01.2008 18:54 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? | MAXIMKA79 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.04.2007 21:26 |
Шпунтовое ограждение | loft | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 17.10.2006 20:44 |