| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Поверочный расчет пустотной плиты перекрытия с учетом имеющихся дефектов
ОЗиС
Калуга
Регистрация: 29.12.2020
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 1955
|
|
||||
ОЗиС Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Сообщений: 49
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,325
|
|
|||
![]() |
|
||||
ОЗиС Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Сообщений: 49
|
Цитата:
По трещинам в сжатой зоне визуально их не видно, но там идут демонтажные работы, все в пыли в грязи, могли просто не увидеть волосяную трещину...такого чтобы прям раскрошившийся участок точно нет ----- добавлено через ~41 мин. ----- Привет ПсковГУ от бывших студентов ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385
|
В дырке арматура не имеет сцепления. Значит её нет. А эти плиты рассчитаны с тютельками. Наоборот, сложно приблизиться к табличной серийной несущей способности, даже для целой новой плиты. У меня не получилось. Так что как ни считать - аварийная или ограниченная.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 321
|
Дырки в плите, думаю арматуру они искали...трещины по фото совсем не 0,3 мм, через монитор они намного меньше кажутся. 0,3 мм ведь Нормами допустимая ширина раскрытия трещин?
Поищите эмпирические коэффициенты в Книге Мальганова "Усиление конструкций....Атлас схем и чертежей" |
|||
![]() |
|
||||
ОЗиС Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Сообщений: 49
|
За книгу спасибо, отверстия в плите в следствии поиска арматуры. трещины смотрели лупой 0,2-0,3мм.
Еще нашли информацию по понижающим коэффициентам для расчета несущей способности поврежденных плит в приложении В СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385
|
Лупой нельзя. Надо щупами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ОЗиС Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Сообщений: 49
|
С чего это?
8.2. Ширину раскрытия трещин следует замерять с помощью мерительного микроскопа или градуированной лупы (ГОСТ 25706-83) с точностью до 0,05 мм. Допускается производить измерения с помощью толщиномера или штангенциркуля и лупы с 2,5 - 5-кратным увеличением. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Я микроскоп отсечной МПБ-2 использую.
Да ни@рена ты ими не намеришь.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937
|
Без полной картины (хотя бы схемы плиты с трещинами) невозможно оценить степень поврежденияи соответственно состояние плиты.
На фото я вижу продольную трещину. Возможно смонтировали уже сломанную плиту, или замерзла вода в пустоте... При такой картине на всей длине плиты обычно (для страховки) обграничиваются бетонированием арматурного каркаса в пределах пустоты. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет плиты с учетом имеющихся деформаций. Как? | determinant | Железобетонные конструкции | 7 | 24.05.2017 07:34 |
Расчет сборной сплошной ж/б плиты перекрытия в SCAD | aandrew | SCAD | 44 | 31.05.2012 14:44 |
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м | sinner | Мономах | 1 | 02.05.2010 01:49 |