Как правильно смоделировать сдвоенную проф.трубу в SCAD ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно смоделировать сдвоенную проф.трубу в SCAD ?

Как правильно смоделировать сдвоенную проф.трубу в SCAD ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2023, 16:02 #1
Как правильно смоделировать сдвоенную проф.трубу в SCAD ?
dasha_spb
 
Регистрация: 04.06.2023
Сообщений: 6

Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно смоделировать в SCAD ригель , состоящий из двух труб 120*120*4, лежащих одна на другой и местами сваренных друг с другом?
Просмотров: 5897
 
Непрочитано 01.10.2023, 17:10
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Если очень грубо, то можно двутавром похожей толщины полок и стенок.
Если надо точно, то математической жёсткостью.
А Кисп скад всё равно считать не будет. Это вручную.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2023, 18:21
#3
dasha_spb


 
Регистрация: 04.06.2023
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если очень грубо, то можно двутавром похожей толщины полок и стенок.
Если надо точно, то математической жёсткостью.
А Кисп скад всё равно считать не будет. Это вручную.
Да не, на двутавр это мало похоже. Возможно как ферму Веренделя со стойками 5-10 мм можно сделать (как раз имитируют несплошную сварку). Но я думаю есть какой-то более правильный способ
dasha_spb вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2023, 19:07
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Разумеется, есть... Вычисляете геометрические характеристики сечения (в том же скаде, через калькулятор сечений или как он там называется... Ну или через конструктор сечений), и либо задаёте стержень с заданными характеристиками, либо используете инструмент "собственный каталог" при выборе стержня. Прерывистый шов задается так, чтобы не влиять на условную "сплошность" работы.

Последний раз редактировалось Komplanar, 01.10.2023 в 19:13.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 04:40
#5
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


"Сваренных местами" - податливость такого сложно смоделировать в стержневых элементах, задайте просто 2 стержня профилем 120х120х4 разнесенных по высоте на 0,12 м и соединенных с шагом сварки связями только по нормали к стержням, в глобальных координатах это вероятно у вас будет направление Z для КЭ55.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 11:37
#6
p977


 
Регистрация: 23.08.2023
Сообщений: 5


Присоединяясь к вышесказанному, я б еще концы труб объединил ажт, мастер-узел которого и будет краевым узлом балки (а ведомые, соответственно, физические узлы краев верхней и нижней труб), вот смоделил, прикладываю, узлы по длине балок - объединены перемещениями, это "точки сварки"
Вложения
Тип файла: spr 2t.SPR (26.9 Кб, 15 просмотров)
p977 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 11:57
#7
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


У АЖТ нельзя по концам поставить шарниры в явном виде. Иногда такие "объединения" я задаю короткими стержнями большой жесткости - есть возможность быстро менять шарниры примыкания к стержням, фильтровать по типу жесткости и прочее.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 12:27
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Мама дорогая, АЖТ, податливости, моделирование соединения в Скаде . Это же надо так извратить простейшую задачу сопромата
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 13:16
#9
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


IBZ Offtop: ну да, мы знаем толк в извращениях...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2023, 14:50
#10
dasha_spb


 
Регистрация: 04.06.2023
Сообщений: 6


Всем спасибо, буду пробовать!!

----- добавлено через ~37 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мама дорогая, АЖТ, податливости, моделирование соединения в Скаде . Это же надо так извратить простейшую задачу сопромата
А как Вы бы сделали? Есть какой-то более простой способ?
dasha_spb вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 15:37
#11
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мама дорогая, АЖТ, податливости, моделирование соединения в Скаде . Это же надо так извратить простейшую задачу сопромата
Ну да, ну да... Это не на 60 страницах выдумывать новые варианты расчета на устойчивость...
Бам вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 15:46
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от dasha_spb Посмотреть сообщение
ригель , состоящий из двух труб 120*120*4, лежащих одна на другой
Если только изгиб, то можно просто взять трубу 240х120х4 по ГОСТ Р 54157-2010.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 17:04
| 1 #13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от dasha_spb Посмотреть сообщение
А как Вы бы сделали? Есть какой-то более простой способ?
У меня и в мыслях бы не возникло моделировать с учетом прерывистого соединения, а сделал бы я так. Из сортамента площадь сечения одного профиля A=18.15 (cм2). Далее элементарные вычисления:

- площадь сечения ... A=2*18.15=5=36.3 (см2)
- момент инерции сечения ... Ix=2*(402.3+18.15*6.0^2)=2111.4 (см4)
- момент сопротивления ... Wx=2111.4/12.0=176 (cм3)
- продольная жесткость ... EA=2100*36.3=76230 (т)
- изгибная жесткость ... EIx=0.21*2111.4=443.4 (тм2)
- ядро сечения ... Яx=176/36,3=4,85 (см)=0,049 (м)

Эти значения заносим в Скад в режиме "Численное описание" . Из плоскости параметры считаются еще проще.

Длины прерывистых швов и расстояние между ними для обеспечения совместности работы необходимо считать тоже чисто по правилам сопромата.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 20:07
#14
k7oskow


 
Регистрация: 02.10.2023
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
У меня и в мыслях бы не возникло ...
И зачем все это делать руками?, не понимаю
Komplanar в посте #4 указал наиболее рациональный подход, который всегда и применяется:
1. "Конструктор сечений" -> Создание сечения, расчет характеристик и сохранение файла с расширением *.sec
2. "SCAD" -> Назначение жесткости стержням -> Произвольные сечения -> Импорт сохраненного сечения (*.sec), вуаля
3. При расчете получаем усилия, если надо и напряжения, включив в "Специальных исходных данных" опцию "главные и эквивалентные напряжения" по фон Мизесу.
Прерывистую сварку на сдвиг можно посчитать и ручками).
k7oskow вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2023, 08:19
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от k7oskow Посмотреть сообщение
И зачем все это делать руками?, не понимаю
Да чтобы навыки не терять . Впрочем, потерять можно только что есть. Мне иногда кажется, что сейчас и однопролетную разрезную балку с равномерно-распределенной нагрузкой на статику по программам считают .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2023, 10:12
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да чтобы навыки не терять
Offtop: А они были? Что ты хочешь от жертв "болонской системы"? Печально всё это...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2023, 10:58
#17
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Чтобы не учитывать работу сварных швов (не считать их, могут не пройти), можно посчитать с запасом - считать одну трубу, но нагрузку уменьшить в два раза (каждая труба как будто отдельно работает).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2023, 11:08
#18
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
можно посчитать с запасом - считать одну трубу, но нагрузку уменьшить в два раза (каждая труба как будто отдельно работает).
Вы серьёзно?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2023, 11:16
#19
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Вы серьёзно?
Если классика уже надоела и готовы к настоящим извращениям - тогда берем два горизонтальных стержня отнесенных по высоте на размер трубы, соединяем связями в соответствии с расположением сварных швов - считаем трубы и усилия в швах. Или пластинчатую модель делаем-это проще, наверное, будет.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2023, 11:28
#20
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если классика уже надоела и готовы к настоящим извращениям - тогда берем два горизонтальных стержня отнесенных по высоте на размер трубы, соединяем связями в соответствии с расположением сварных швов - считаем трубы и усилия в швах. Или пластинчатую модель делаем-это проще, наверное, будет.
Ну и как это соотносится с
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
считать одну трубу, но нагрузку уменьшить в два раза (каждая труба как будто отдельно работает).
Серьезно считаете, что с увеличение высоты сечения в 2 раза нагрузка растёт тоже линейно в 2 раза?
Бам вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно смоделировать сдвоенную проф.трубу в SCAD ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD? Ust SCAD 3 03.10.2023 19:34
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно установить связи и шарниры в SCAD v.21 в пространственной схеме? Petr99999 SCAD 14 12.11.2020 13:39
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? Dinar^^ Tekla 26 30.06.2017 13:23
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05