Как сконструировать армирование монолитного ленточного фундамента?
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно заармировать монолитный ленточный фундамент? Фундамент можно назвать ленточным с натяжкой. Скорее - это плита с проемами. Проблема в том, что по п. 10.4.9 СП 63.13330.2018 по краю плиты требуется устанавливать П-образные поперечные стержни. При этом длина анкеровки такой скобы две толщины плиты. Толщина фундамента 500 мм. При ширине лент под наружные стены 1.4 - 1.9 м эти скобы перекроют всю их ширину. Недавно я видел армирование аналогичного фундамента стержнями. Никаких П-образных стержней конструктор не поставил. Допустимо ли не ставить их? Армирование стержнями напрашивается само собой. Тем более, что поперечного армирования не требуется.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент опалубка.jpg
Просмотров: 303
Размер:	275.5 Кб
ID:	259082  

Просмотров: 1785
 
Непрочитано 03.10.2023, 16:09
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Хомутами как балки.
Или Пшками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2023, 04:38
1 | #3
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте, выше Вам все верно написали.
Про 2 толщины - не верно. Если у Вас нет кручения и не требуется анкеровка рабочих стержней, то П-ки можно поставить конструктивно, эксперты отстанут.
Есть еще 3 вариант - армирование сварными каркасами (как правило заводского изготовления).
Мы армирование ростверков с подобной конфигурацией обычно комбинировали - узкие каркасами, широкие отдельными стержнями с установкой П-шек. П-шки, в связи с особенностью работы ростверков были для анкеровки, но с пересчетом на действующие усилия. Нахлест с пересчетом на действующее усилие - фактически как анкеровка выходил.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2023, 11:47
#4
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Если у Вас нет кручения
Про кручение - это вопрос. Раньше ленточный фундамент считался на отпор грунта как консольная балка с вылетом от грани стены до края фундамента. Было все просто и с этим спокойно жили. А теперь с этими долбаными программами типа STARK ES безобразие какое-то. Арматура бешеная. И где только программа её не ставит: и снизу, и сверху, и вдоль, и поперек.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из учебника.jpg
Просмотров: 197
Размер:	182.5 Кб
ID:	259100  
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2023, 12:12
#5
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Про кручение - это вопрос. Раньше ленточный фундамент считался на отпор грунта как консольная балка с вылетом от грани стены до края фундамента. Было все просто и с этим спокойно жили. А теперь с этими долбаными программами типа STARK ES безобразие какое-то. Арматура бешеная. И где только программа её не ставит: и снизу, и сверху, и вдоль, и поперек.
Я говорил про кручение на самом краю плиты, такого у Вас не будет, скорее всего, а по картинке выше - это может быть нехватка анкеровки, если консоль короткая и не может удержать стержень от проскальзывания.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2023, 12:27
#6
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
а по картинке выше - это может быть нехватка анкеровки
Я проверю по анкеровке, но скорее всего, если считать как предложено в учебнике, то у меня арматура с существенным перерасходом поставлена.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2023, 18:05
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Раньше ленточный фундамент считался на отпор грунта как консольная балка с вылетом от грани стены до края фундамента.
И сейчас так считается. Ну если верхнее строение достаточно жёсткое.
Но у тебя же типа плита! Так что ставь "ПЭШКИ".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2023, 18:38
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Для 2-3 типоразмеров по ширине в узких местах можно поставить пэшки с разными хвостами, и смещением стыка на каждом следующем шагу.
Тогда обойтись только пэшками без дополнительной арматуры в этом направлении.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2023, 22:24
#9
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но у тебя же типа плита!
Кто такое сказал? Я? Я отказываюсь от сказанного! Мне нравится считать, что у меня ленточный фундамент.

А если серьезно, кто проектировал похожий фундамент, выложите пожалуйста примеры сечений такой ленты с армированием. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2023, 23:45
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
примеры сечений
немного не то, уж не стал искать, пример примерно такой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 135
Размер:	21.1 Кб
ID:	259111  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 00:07
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Длина П (d12) тут 550 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0162.jpeg
Просмотров: 148
Размер:	227.2 Кб
ID:	259112  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 07:55
#12
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Длина П (d12) тут 550 мм.
Спасибо! Я так и сделаю. Тут хотя бы частично требование СП выполнено. У меня есть примеры, где скобы не ставились. При этом дома прошли экспертизу и построены. Армирование фундаментов так же предоставлялось эксперту.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример 1.jpg
Просмотров: 109
Размер:	30.1 Кб
ID:	259117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример 2.jpg
Просмотров: 113
Размер:	21.4 Кб
ID:	259118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример 3.jpg
Просмотров: 109
Размер:	29.9 Кб
ID:	259119  
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 08:52
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
У меня есть примеры, где скобы не ставились.
Ну так в лентах они и не нужны. Зачем анкера в нулевых напряжениях?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 09:01
#14
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так в лентах они и не нужны.
А вчера Вы мне говорили, что нужны.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 09:14
| 3 #15
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Миниатюры
Смотрю я на ваши ленты и сочувствую бетонщикам и заказчику. Я бы сделал плиту(может быть оставил бы 2 больших проёма) и обошелся без сотен ПЭшек
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 09:25
#16
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Смотрю я на ваши ленты и сочувствую бетонщикам и заказчику.
Заказчику не сочувствуйте. Он сам напросился. Я бы тоже предпочел плиту.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 09:34
| 1 #17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
бошелся без сотен ПЭшек
пэшек только ли... намного больше работы по опалубке и армированию.
да и с плитой легко решается вопрос гидроизоляции (при наличии подвального этажа например)
... видимо расценки по кубатуре и это в итоге выгоднее....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 09:54
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Я бы сделал плиту(может быть оставил бы 2 больших проёма) и обошелся без сотен ПЭшек
я сделал пару таких фундаментов с широкими перекрестными лентами под несущие стены, после которых тоже пришел к такому выводу.
Экономия бетона приводит к значительному усложнению работ. Сплошная плита во всех отношениях быстрее и проще.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:09
#19
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Уберите, хотя бы, дырку в осях 6-7. В чем ее тайный смысл? Или бригадир бетонщиков у Вас девушку увел?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 10:09
#20
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я сделал пару таких фундаментов с широкими перекрестными лентами под несущие стены, после которых тоже пришел к такому выводу.
А мне ГИП буквально руки выкручивал, чтобы я ему ленту сделал. Тем более другая проектная организация рядом аналогичный дом на ленту посадила.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Уберите, хотя бы, дырку в осях 6-7. В чем ее тайный смысл? Или бригадир бетонщиков у Вас девушку увел?
Где же Вы были раньше? Теперь вижу, что фигня получилась, но поезд ушел.
Алексей Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сконструировать армирование монолитного ленточного фундамента?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента на скале Veknos Железобетонные конструкции 4 12.08.2020 12:31
Расчет ленточного монолитного фундамента без подвала aleksey_01.92 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 15.07.2015 15:03
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы? Dimmon Основания и фундаменты 3 12.03.2012 10:44
Марка по морозостойкости и водонепроницаемости для монолитного ленточного фундамента Нитонисе Основания и фундаменты 10 20.03.2011 22:09