Размещение сети канализации над водопроводом(пересечение)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Размещение сети канализации над водопроводом(пересечение)

Размещение сети канализации над водопроводом(пересечение)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2023, 09:38 #1
Размещение сети канализации над водопроводом(пересечение)
mik_ha
 
Регистрация: 21.10.2023
Сообщений: 3

Добрый день уважаемые коллеги. Возник небольшой спор с экспертизой из-за пересечения проектируемой дождевой канализацией существующих сетей водопровода. Дано: водопроводные сети заглублением 2-3м. Диаметры от 200мм до 1600мм. Ливневка длиной 480м выше сетей воды в местах пересечек на 0.45-0.7 Ранее при прохождении канализации выше воды всегда заключали трубу канализации в футляр и проблем не было. Теперь эксперт ссылается на СП 18.13330.2019 с изм. 2 пункты:
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше
канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на
0,4 м. При выполнении защитных мероприятий (обоймы, футляры) допускается размещение
трубопроводов, транспортирующих воду питьевого качества, выше (ниже) канализационных или
трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, до 0,2 м;

з) допускается размещать, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду
питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до
обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в
крупнообломочных и песчаных грунтах;


Требование - заключить трубопровод ВОДЫ в футляр, трубы диаметром 200-600мм еще как-то представляю, а вот 3 нитки 1600мм не очень, на наше предложение заключить именно канализацию в местах пересечения с водой отвечает отрицательно.
Просмотров: 2519
 
Непрочитано 08.11.2023, 15:57
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
<phrase 1=


mik_ha, боль ваша понятна, но нормативно эксперт прав - водопровод нужно заключать в футляр. Водопровод диаметром 1600 - это не шутки, это крупная городская магистраль, тут любые, даже гипотетические риски имеют значение.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Размещение сети канализации над водопроводом(пересечение)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надо ли делать план земляных масс для лотков наземной сети ливневой канализации? kira_shpack Прочее. Отраслевые разделы 5 14.10.2022 04:26
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Давление подкранового пути на сети канализации medved Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.12.2012 22:24
ППР на прокладку сети канализации Роман2008 Водоснабжение и водоотведение 5 30.11.2008 00:13