Использование черной ПНД гофры по фасаду здания. Риски и возможные последствия
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 5465
|
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
amix333, не распространяют горение материалы, не распространяющие горение, а не черные или серые. Кроме того, гофра на фасаде должна переносить морозы и ультрафиолет.
Не вижу преимуществ в прокалывающих зажимах для кабеля - ладно когда СИП по изоляторам идет, на фасаде то в чем профит их использовать? Нет возможности нормально заварить - ваги используйте в коробках влагозащищенных. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26
|
Цитата:
Что толку от переносимости мороза и ультрафиолета, если эти качества достигаются большей пожароопасностью? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26
|
Труба гофрированная ПНД, черная. Ваш вопрос о названии гофры или о потенциальной опасности применения черной гофры даже по негорючим основаниям, но под которыми есть горючие материалы, такие как занавеска в открытом окне или пластиковые элементы рамы окна?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
и покрасьте в цвет фасада. Дорого? но зато надежно....
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
Тут не очень понятно с точки зрения норм, сейчас нет времени искать.
ГОСТ 31565-2012 действует, СИП вроде как под него попадает, если речь про прокладке в рамках ЭОМ например, но тогда получается, что по фасаду здания его можно прокладывать только согласно Таблице 2 - групповая прокладка с огнезащитой, чего не наблюдается. При этом в ГОСТ 31946-2012 про это вроде бы никаких уточнений нет. Думаю нужно прошерстить актуализированную редакцию СНИП 3.05.06 почитать, она не так давно поменялась. Да и СП 256 после последнего изменения тоже хватает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26
|
Цитата:
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел III. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. Получается не зря сетевики прокладывают кабеля в серой пфх гофре а не в черной пнд, так как последняя горит как фитиль, да еще к тому же капает горящими каплями. Т.е. даже опаснее фитиля. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
amix333, требования к кабелям понятны (хотя даже тут можно спорить - СИП не является "нг", таким образом во внутренних ЭУ его использовать нельзя (например для АХП здания)), к гофре эти требования отношения не имеют. С большой долей вероятности - если поискать, то требования существуют, но 1). приведенные вами - это не они, 2). вот так навскидку затрудняюсь сказать, где оно написано.
Плюс получается, что если ваш СИП не относится к внутренней ЭУ (например - улчиное освещение, или питающая линия стороннего потребителя, проложенная по фасаду здания), не факт что норма будет на них распостранятся (вот ВЛИ делают проводом СИП, а он не "нг", и это нормально). Тут вообще стоит начать с того, какую цель вы преследуете, засовывая самонесущий изолированный провод в гофру (которая не является механической защитой, а защита от УФ и мороза СИПу не требуется). Так то есть морозо УФ стойкий негорючий изолированный металлорукав: Р3-ЦПнг-LS 15 производства КВТ или например МРПИнг Мегапром, вопрос цены, здравого смысла и норм. |
|||
![]() |
|
||||
нг не для внутренней прокладки, а для групповой.
Для прокладки внутри зданий с людьми LS Имха кабель пихается в пнд для красоты ----- добавлено через ~2 мин. ----- Откуда пояаился сип? Тс вроде про него не упоминал
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.11.2023 в 16:35. |
||||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Он упоминал про прокалывающие зажимы, а они стоят на СИПе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
doctorraz, по СП 256 п. 15.3 исполнение кабелей не может быть не "нг", я к этому. Выше - можно, ниже - нини. LS насколько я помню не столько для людей - дымит он как раз будь здоров - а для микросхем ПС придумали, бо голый "нг" выделяет едкий дым, который вступает в реакции с какими-то компонентами микросхем, и быстро их укоккошивает, что при пожаре недопустимо.
mak#, в #3 сообщении ТС писал про СИП в явном виде. |
|||
![]() |
|
||||
Ага, написал, что не понял при чем тут сип в ответ на сообщение выше
Исполнение кабелей определяется ГОСТ для одиночной прокладки вполне допускается не нг Ниже написанный поток сознания совсем не понял, микросхемы.. ls дымит???
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
В сообщении номер три топикстартер четко написал, что речь про сип, соответственно скорее непонятно, на какой вопрос тут пытаются ответить, раз этот вопрос никто толком не читал.
Вам написали четкую ссылку на норму, которая запрещают такую прокладку во внутренних сетях, у кого регалии позволяют эту норму отменить, лично мне неизвестно. Простой вопрос - чем HF отличается от LS и почему нельзя было обойтись обычным LS , если он "не дымит"? Про коррозионную активность и дымовыделения продуктов горения изоляции всяких таблиц и статей был воз и еще большая тележка, с подробным описанием, какая кислота (соляная) и как образуется, вот первая попавшаяся статья, просвещайтесь : http://secuteck.ru/articles2/firesec...v-chem-raznica |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Тс прлкладывает по фасаду здания одиночный кабель, нг не требуется Ls без нг не бывает Это тут каким боком в контексте темы? Даже если есть знания не факт, что их нцжно вываливать на окружающих .. тем боле если об этом не просят))
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
Если АХП не муниципальная, а входит в электроустановку балансодержателя и соответственно допускается в эксплуатацию единым допуском Ростехнадзора - ранее указанный ФЗ123 ст. 82 как раз про них. Если сторонняя - тогда нет, у нее свой АТП / АВЭ и свой балансодержатель. ТС ни указывал ни за, ни против, поэтому на чем базируется ваша уверенность, что не входит, тоже не ясно, и я об этом также писал выше.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26
|
Цитата:
![]() Ваше замечание по поводу различных требований к гофре и к тому что внутри неё понимаю, также как и то, что если кабель провод, не поддерживающие горение поместить в "гофру"поддерживающую горение, то практически (а может и юридически), кабель станет "поддерживающим горение", со всеми рисками для окружающего пространства. Преследуемая мною цель - не допустить возгорания самого провода, идущего по фасаду (раннее мною предполагалось что он не поддерживает горение), и чего либо под эти проводом, как к примеру занавески, в открытом окне, которые телепаясь от ветра могут поймать горящую каплю ПНД. Плавно переключившись с гофры на провод, посмотрел ГОСТ 31946-2012 на СИП. В самом госте упоминание про горючесть/негорючесть не нашёл, также как и про пожарную безопасность. Есть слова про возможность прокладки по стенам зданий и сооружений, правда без уточнения категорий этих зданий: "ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия ...10 Указания по эксплуатации ...10.3 Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений." Как я понял, чтобы минимизировать риски от возгорания провода по стене, сам провод должен относится к неподдерживающим горение, и декоративная оболочка, если таковая имеется, тоже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26
|
Ещё раз покопался в нормативке, касающейся проводки по фасаду здания. Ниже выборка некоторых НПА, которые затрагивают материалы, в которых можно закладывать кабель для прокладки снаружи по стене. Если коротко резюмировать, то и кабель и то в чём он прокладывается по фасаду здания должны быть не распространяющими горение.
...СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" * 1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах и распространяется на электрические цепи номинальным напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока включительно, и высоковольтные цепи (более 1000 В, но не выше 35 кВ) переменного тока. 5.5.9.9 Электропроводки по фасадам зданий должны быть проложены в металлических коробах и трубах, в жестких неметаллических трубах и коробах, соответствующих ГОСТ Р 53313. Допускается прокладка кабелей без дополнительной защиты коробами и трубами при условии выполнения требований 5.5.9.13. 5.5.9.13 Минимальные расстояния от электрических кабелей, проложенных без дополнительной защиты коробами или трубами, до окон и балконов зданий следует принимать в соответствии с [4, пункт 2.1.75]. 5.5.9.14 Минимальные расстояния от электрических кабелей, проложенных в коробах и трубах до окон и балконов (лоджий), следует принимать: - при горизонтальной прокладке над балконом (лоджией) и крыльцом - 2,25 м, под окном - 0,5 м; - при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м, до балкона (лоджии) - 0,7 м, от уровня земли - 2,5 м. 5.5.9.4 Неметаллические трубы и короба, используемые для прокладки электрических сетей, должны иметь исполнение, допускающее их применение в наружных электропроводках. 10.12 В отношении пожарной безопасности электрооборудование, включая электропроводки, должно соответствовать требованиям [3]. [3]Федеральный закон от 27 июля 2008 г. N 123-ФЗ о пожарной безопасности [4]Пуэ Наружные электропроводки 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо). От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м: При горизонтальной прокладке: — под балконом, крыльцом, а также над крышей промышленного здания. 2,5 — над окном 0,5 — под балконом 1,0 — под окном (от подоконника) 1,0 При вертикальной прокладке до окна 0,75 То же, но до балкона 1,0 От земли 2,75 При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов. Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79). Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные. [ГОСТ Р 53313-2009] ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4 Требования пожарной безопасности Изделия электромонтажные погонажные и материалы, применяемые при их изготовлении, должны обладать следующими свойствами: - теплостойкостью; - стойкостью к зажиганию нагретой проволоки; - стойкостью к воздействию открытого пламени; - стойкостью к распространению горения при одиночной или групповой прокладке (не относится к перфорированным изделиям для электрических шкафов). ...стойкость к распространению горения электромонтажных погонажных изделий: Способность электромонтажных погонажных изделий не распространять горение в условиях, определенных настоящим документом |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Использование ребристой плиты (12м) для перекрытия общественного здания | Amangos | Железобетонные конструкции | 14 | 29.01.2015 14:50 |
Возможные последствия прожженных отверстий под болты | Crusader2000 | Технология и организация строительства | 15 | 27.01.2014 12:45 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.01.2009 17:35 |