Почему в СП 22 отсутствует формула для определения крена при отрыве подошвы фундамента?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856
|
||
Просмотров: 1156
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А формула крена из сп 22 изначально нежизнеспособна.
Годится для экспертизы и заказчика. И всё. Зачем развивать мертворождённое. В реальности на крен влияют толщина подошвы, взаимовлияние фундаментов и нагрузок на рельеф, геология, угв... Возможность посчитать крен стремится к ... Но считаем из мкэ расчёта, хоть как-то. Или игнорируем, если не радар или таоелка связи. Даже древний снип намекает между строк - считай крен методом угловых трчек под каждой точкой, сдохни молодым... Но крен надо бдить. Особенно, если сверху кирпичные стены. В гипро, и наверное фоке, это должно быть просто. В мкэ - разница по z крайних точек. А вручную попа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вообще это безумие/слабоумие и отвага. Зачем нужен этот отрыв? Кому то что то доказать?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124106 https://profiogorod.ru/raschet-funda...tryve-podoshvy
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В скаде вручную обнуляешь коэф. Постели.
В лире не помню. Наверное тоже. Или приблуда какая есть. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну так по ручной формуле будет учёт только для жесткого штампа на одной пружинке. Не делай отрыв. Зачем. Просто не делай отрыв пока не получишь замечание. Когда получишь - немного оторви копейку и якобы молодец. Ничего такого. Просто потом на колонны повесят ядерный реактор, а ты будешь пересчитывать из-за каждого воробья. Зачем это надо. Только что сам фундамент взвешивал в воде. Ты чего там, экстримал ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Как правило к этому моменту из 10 рсу, ты уже понимаешь худшую.
В скаде есть постпроцессор. Там мин Rz. Так что 1 рсу, максимум 2. В ттдельном файле. И чтобы вместо хрени освободить время на нужные вещи - не делай отрыв.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt, я в ексельках беру отдельно бетон 25, отдельно песок 16...пгс 18 кн/м3...
В программах само считает 20. Но разницы почти нет... Взвешивать сам бетон ещё вроде ни разу не взвешивал. Не помню уже. Если только колодцы всякие на всплытие... Но и там 25 брал минус всплытие... Наверное, взвешивать правильно... Тяжко просто.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
При квадратной подошве и предельном отрыве крен растет в 2,13 раза.
Последний раз редактировалось ingt, 16.11.2023 в 11:09. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надо ли уменьшать расчётные размеры подошвы фундамента при частичной её отрыве? | RsAs | Основания и фундаменты | 8 | 02.09.2022 09:31 |
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента | Ack | Железобетонные конструкции | 15 | 09.07.2021 00:15 |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
Каков угол воздействия нагрузки от края подошвы фундамента, до рядом стоящего фундамента | artemax777 | Основания и фундаменты | 4 | 30.04.2014 11:10 |