Какие критерии проверки стойки фахверка по деформация?
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
||
Просмотров: 1953
|
|
||||
Пред. гибкость и прогибы от ветра проверить, если к отделке особых требований нет.
Последний раз редактировалось ingt, 17.11.2023 в 09:29. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Ну формально эта стойка сжато-изгибаемая))) А соблюдать или нет требования по гибкости это уже на усмотрение разработчика). Тем не менее я хотя бы стенку потоньше принял (4 мм), еще чуток гибкость уменьшится.
|
|||
![]() |
|
||||
См. СП 20:
Цитата:
10/0,02=500. Думаю, жесткости достаточно. Если флаттер и подобное не проявится, см. п. 11г СП 20. Последний раз редактировалось ingt, 17.11.2023 в 09:57. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
вопрос не в соблюдении формальных требований, а именно в колебаниях от ветра.
по факту галопирование и проявляется в виде заметных колебаний стойки, поэтому и возник вопрос, как его посчитать и какие критерии? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Смысл в том, чтобы бытовая скорость ветра не вызывала резонансное возбуждение. Обеспечение гибкости по СП (предельная - 180) должно этот фактор нивелировать. В рассматриваемом случае, так как обшивка будет давать какую-то дополнительную жесткость и мешать свободным колебанием, наверное гибкость основной трубы можно и 200 принять. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
этот?
Цитата:
лямбда=10/0,3=33,3>20 - необходима проверка на колебания. по 11.3.2: критическая скорость ветра = (0,9...1,1)*4,9Гц*0,3м/0,11=12...15 м/с (?) максимальная скорость ветра на высоте 50 м для типа местности А в 1 ветровом районе = 1,5*корень(230*1,6)=29 м/с. То есть вихревые колебания возможны, но чтобы их не возникало, неоходимо значение критической скорости ветра поднять до 30 м/с. По заданию ширина стойки 0,3 м не меняется, значит добиться этого можно только увеличением собственной частоты колебаний (сечением стойки). Если правильно смотрю в Лире частоту: для 140х5 f=4.9Гц (критическая скорость 14) для 180х6 f=6.4Гц (критическая скорость 17) для 200х6 f=7.1Гц (критическая скорость 19) для 250х8 f=8.85Гц (критическая скорость 24) для 300х8 f=10.76Гц (критическая скорость 29) Или где-то считаю не правильно или для такой высоты требуется труба 300? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Нужно проверить конструкцию на эти нагрузки по п. В.2 СП 20. А дальше, нужно для каждой скорости ветра (с учетом повторяемости) проверить количество циклов и посчитать усталостную прочность (это если гибкая башня какая-то уникальная). Если резонансное возбуждение будет возникать при 5 м/с и такой ветер будет дуть каждый день - усталость быстро наступит. И не очень приятно со стороны наблюдать, как стойка визуально болтается при слабом ветре. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721
|
Эта стойка хоть что-нибудь несёт? Кроме декоративной функции? Можно отодрать сверху немного облицовки, вырезать отверстие и залить фибробетоном всю стойку, но это только если усиление вообще имеет хоть какой-нибудь смысл.
Ещё надо смотреть, в каком месте оказался этот архитектурный элемент. Если, например, где-нибудь в фокусе воздушных потоков (например, на углу здания или в проходе двух высоких зданий), то трясти его будет часто и сильно. Где-то на форуме было видео, как на ветру (или от мороза?) одиноко стоящая стойка дрожит и вибрирует, аки струна. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Реально болтается стойка? Проблема решается установкой ветровых обтекателей (типа винтовые лопасти), но тут такое себе. Считать это тянет на кандидатскую. Можно попробовать поставить виброгаситель или демпфер какой-то. Не знаю, правда, как это сделать в рассматриваемом случае. |
|||
![]() |
|
||||
mainevent100, гуглите "интерцепторы дымовых труб". Прикрепите на отделку нечто винтоподобное вблизи середины стойки, например, в средней трети.
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||